  1. Ring Hattı R-S-T Problemi?

    evet birde besleme1 ve besleme 2 arasında çok büyük yük farkı meydana geldi .bunun sebebi yeni kablolar 12 adet 1*240 (her faza 4 damar)ve eski yani besleme 2deki kablolar 4*(3*240)tı.acaba yeni kablolara transpozisyon yapsak düzelirmi.mesafe 520 metreve yer altında kablolar
  2. Ring Hattı R-S-T Problemi?

    aynı olay benimde başıma geldi.fabrikamız.tek trafodan ve çift fiderden besleniyordu. besleme 1 hücresinin kablolarını değiştirmek gerekti ve yeni 1*240 lık 12 adet kablo çektikve fazlara bağladık.sonra besleme 1 i devreye aldık motorlar ters döndü.sonra açıp 2yi devreye aldık .motorlar normal...
  3. 10 MW'lık Karşı Basınçlı Buhar Türbininde Çalışıyorum.

    450 derece sıcaklıktaki 56 bar basınçtaki 13 ton buhar körtis çarkına çarpıyor.ve 56 bar ilk 24 atüye düşüyor sonra 13 atü kademelerinden geçip 13 atü çıkışına işletmeye gidiyor aynı zamanda 13 atü hattından 5 atü valflerine bağlı olan borulardan basınç 10atü olarak yine kademelere geçiyor...
  4. 1600 kva lık 2 adet trafo paralel bağlamada sorun

    çok teşekkürler .saygılar.
  5. 1600 kva lık 2 adet trafo paralel bağlamada sorun

    6,3/0,5 kv 1600 kva lık 2 adet trafo sekonder kesicilerinden paralel bağlanınca iki trafonun akımları eşit olması gerekirken biri 92 amper diğeri 25 amper çekiyor.sebebi ne olabilir lütfen yardımı olurmusunuz.
  6. Sepam koruma rölesi

    en son güç analizatörünü bağladım ve(R fazı) 1nolu akım ile 1 nolu gerilim yönü aynı yönde olduğunu gördüm.(S fazı )2 nolu akım ile 2 nolu gerilim yönü ters olduğunu (T fazı )3 nolu akım ile 3 nolu gerilim yönü ters olduğunu gördüm. buna göre sanırım s ve t fazları gerilim uçlarını değiştirmem...
  7. Mesleğinizin Nefret Ettiğiniz Yanı?

    Amirlerin normal zamanda iş güvenliği nutukları atmalarından ve arıza anında nedense sözlerini unutmalarından nefret ediyorum.işi öğrenene kadar saygı göstermelerinden ve sonra öğrenince aynı işi sana satmalarından nefret ediyorum.
  8. Çoğu Eski Ustaların Yaptığı Bir Kötü Örnek

    ALLAH rahmet eylesin .yakınlarının başı sağolsun.taktiri ilahi.
  9. 10 MW'lık Karşı Basınçlı Buhar Türbininde Çalışıyorum.

    35ton ve 40ton kapasitelik 2 adet kazanımız mevcut.bu kazanlar paralel çalışmaktalar.fabrikamızın kurulu gücü 15.5mw. günde yaklaşık 300mw lık bir tüketim söz konusu.türbin devrede olursa günde yaklaşık 100mw tını üretiyoruz.geri kalanını teiaştan karsılıyoruz.tabi bu türbinimizden, kısımların...
  10. 10 MW'lık Karşı Basınçlı Buhar Türbininde Çalışıyorum.

    10 mw lık karşı basınçlı buhar türbininde çalışıyorum.Ayrıca 154kv luk bir saltımız mevcut 154/6,3 20MVA LIK bir trafomuz var.bunların bakım ve arızaları bize ait türbin dahil. türbinci arkadaşlarla tanışmak isterim.saygılarımla
  11. Cutler Hammer'ın FP 5000 ve DT 3000 Röleleri

    cutler hammer, ın fp 5000 ve dt 3000 rölelerinin türkçe katalokları mevcutmu yardım edebilirmisiniz?
  12. Og Kesicisinin Sökülmesi & Toplanması (resimli)

    sunum için teşekkürler .kesici kutupları bizimkiyle aynı .bakımdan sonra kesici yağını fullmu dolduruyorsunuz veya bir ölçüsü varmı.
  13. Balkon Lambası Yanmıyor

    önce lambayı sonra duyu sonra sırayla giderek kablolar ve bağlantılarıve anahtarı kontrol edin
  14. Vakumlu Kesici ve OG Hücre Fotoğrafları

    vakumlu kesicilerda patlama anında bir dalga meydana geldiğini ve bu dalga insan vucudunu delip geçtiğini ve nufus ettiği bölgedeki hücreleri öldürdüğünü ve sonunda o bölgenin kanser olduğunu duymuştum.ama nekadar doğru bilmiyorum.
  15. Sepam koruma rölesi

    bende bu konudan müzdaribim .bütün akım ve gerilim uçlarını sırayla değiştirdim yinede alarm geliyor