Arama sonuçlarınız

  1. Aşırı EndükTif Minimum kapasitif?

    sn mcmaneman35,cos değeri  1.00  'e setli ise  c/k ayarını 0.05 olarak  giriniz. kapasitif sayacın değer yazmamasından yakınmayın zira  bizlerin arayıpta bulamadığımız sonuçlardan biridir.burdan hareketle ;bir akım trafosundan referans la  çalışan sisteminiz olmasına rağmen kapasitif değerinizin...
  2. Uzmanlık Sorusu ?

    arkadaşım, en küçük kontaktör oranı ve en büyük kontaktör oranı lafsınızı , konu ile alakalı bir şekilde açıklamanızı bekliyoruz.SIRADAKİ çaylak olarak sunularımıda kabul buyurmanızı istirham ediyorum. 1- Röle kondansatörleri tanıyamamıştır 2-Sisteme uygun kondansatör seçilememiştir 3-Akım...
  3. monofaze kondansatör kaç amper

    trifaz kondansatör( kvar)/4.5:monofaz kondansatör(kvar)*4.5 : monofaz A 5(kvar)/4.5 :1.1(kvar)*4.5 :4.9 A
  4. rölesiz konpanzasyon nasıl yapılır yardım ltf

    sn  skoper75 ,çarpan 120 ise akım trafoları 600/5 olmalı.akım trf oranlarına göre çarpan değişir.400/5 olarak gördüğünüz muhtemelen kompanzasyon yada ölçü cihazları ile alakalı olabilir.kontakları yapışmış olan kontaktörü,değiştirmediyseniz; kapasitif değer artmıştır( bunuda kompanze edecek...
  5. entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

    aydın1878 arkadaşım,akım trafosu büyük ise (500/5 , 700/5 gibi yada 100/5 akım trafosunu eski rölelerde olduğu gibi ,direk 100 olarak girdiyseniz , 500/5 olarak algılar) röleye; küçük kondansatör tanıtamazsınız,tanımaz da.belirttiğiniz değeri girememenizin nedeni bu olsa gerek.akım trf değerini...
  6. entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

    aydın1878 arkadaşım,entes RG-12C/CS serilerinde vurguladığınız gibi,cos fi de İND-KAP değerleri aynı görünüyor.fakat KAP yönünde değer düşürmeniz halinde (İND de aynı değeri gösterir)devreye kapasitör almış olacaksınız.kondansatör tanıma noktasında 0.5 ve daha küçük değerleri tanıması...
  7. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    tknsyn arkadaşım ,hassasiyet ve bilgilendirme için teşekkürler.(+)
  8. entes rg3-12cs de indüktif cos p ayarı

    sn teomanbr,entes rg3-12C/CS modellerinde cos(cap) değeri aşağı çektikçe, devreye kapasitör alıyorsunuz (kapasitif yük geçişine izin vermiş oluyorsunuz).fakat entes in diğer modellerinde cos aşağı çekildikçe, devreden kapasitörü çıkarıyorsunuz.(endüktif yük geçişine izin vermiş...
  9. aşırı endüktif ve kapasitif

    sn durceylan,roboelektronik arkadaşımızın TENSE yi önermesinin nedeni ;kapasitif in dışında endüktif değeride kullanabiliyor olmasından.bildiğim kadarıyla bu özellik başka bir markada yok.yanılıyorsam lütfen düzeltin.selametle
  10. Akım trf. ayarı 50 A aşağı düşmüyor

    sn latif, akım trafosu sistemi okuyorsa,röle akım trafosunun bulunduğu faz dan besleniyorsa,akım trafosunun bağlı bulunduğu fazda; kapasitif almaç yoksa, röle arızalı demektir.sayport yazılım olarak, entes rg serisiyle le aynıdır.fakat akım trf değerinin 50/5 ten aşağı girilemiyor olduğunu(röle...
  11. acaba röle mi arızalı????

    sn rahmanersoy, 1 - röle geriliminin ,akım trafosunun bulunduğu faz dan beslenmesi (bir akım trf röle için ) 2-akım trafosu arızası (yada kl gevşekliği) 3-röle arızası bunu dışında şık yok gibi.selametle
  12. Jeneratör Beslemesinde Kaçak Akım Rölesini Devre Dışı Mı Bıraksam

    sn. rahmanersoy, kaçak akım, isminden de anlaşaılacağı üzere; giriş ile çıkış noktaları arasında kaçak arar.dolayısıyla ŞEBEKE VE JENERATÖR NÖTR ünü kaçak akımdan önce birleştirirseniz ,sorununuzun çözümü olacaktır.kolaylıklar diliyorum.
  13. aktif/reaktif oranı niye hala 22-23 lerde

    www.alron.com.tr Buyurun inceleyin arkadaşlar.
  14. kompakt şalter düşüyor. kompanzasyon devredışı

    start_61 arkadaşım,tavsiye ettiğim bir malzeme yok ki ortada.var olan malzeme üzerinden fikir beyanı var.selametle
  15. siemens prophi reaktif güç kontrol cihazında cosq karasız kalıyor??

    bir akım trafosundan (bir faz) referans alarak çalışan röle; genç arkadaş' ında belirttiği gibi sadece o fazı okuyarak 3 fazı birden kompanze etmiş oluyor. trifaze yükün yoğunlukta yada çekilen amperlerin eşite yakın olduğu işletmelerde problem olmaz.fakat 3 faza ait çekilen amperler in eşite...
  16. var kombi için yardım

    rando arkadaşım,S fazında; 0.5-0.8 Amperlik bir yükünüz varmış.nerdeyse yük yok gibi.buna mukabil var olan 1.5 kvar lık kondansatör yerine 5 kvarı uygulamaktan bahsediyorsun.Acaba 0.5 kvar düşünürken 5 kvar mı yazmış oldun .kaldı ki 0.5 bile fazla gelecektir. T fazından, S fazına; yük aktarıma...
  17. var kombi için yardım

    sn.Roboelektronik,dikkat edilirse kademelerde 5 kvar lık monofaze kondansatör var.15 kw lık bir tüketimde , 12 kvar yeterli iken bir faz için 5 kvarlık monofaze (belirttiğim üzere 22.5 kvar trifaz kondansatöre denk) kondansatörün bağlanması hiç kompanze yapamaz hale getirir sistemi.rölenin...
  18. var kombi için yardım

    rando arkadaşım,kondansatör seçiminiz hatalı.30/5 akım trafosundan hareketle 15 kw gücünüzün olduğunu varsayıyorum.takribi 12 kvar kondansatör yeterli.5 kavar monofaze kondansatör trifaze olarak değerlendirildiğinde 22.5 kvar a tekamül eder . 1-1.5 2.5 trifaze kalan 9 kademe (amper dengesini...
  19. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    evet BARİKA fena bir röle değil ,yabancı da değil zira ELEKTROPAN ın aynısı. acaba gerçek marka hangisi.Bilgisi(haberi) olan arkadaşlar aydınlatırlarsa memnun olurum.
  20. aşırı endüktif ve kapasitif

    muratcyber arkadaşım,yükler eşit dağıtılmamış olsa bile,% 100 ü geçen kapasitif değer ; sistemde kapasitif bir yükün varlığına delalet eder.Bu sorun ;sabit kondansatör , kontakları yapışmış kontaktör(kondansatör grubu için kullanılan kontaktör) yada ups,elektronik balastlı aydınlatmalar ,uzun...