Uzmanlık Sorusu ?

Katılım
7 Haz 2008
Mesajlar
30
Puanları
0
Yaş
39
Arkadaşlar daha önce 100ü aşkın tesise rg3-12c g.k.r. koydum fakat bugunku kadar tırım tırım tırmalanmamıştım.

Sözleşme gücü: 110000
Kondastor: 60 kvar yuvarlama
Kademe Sayısı: 12
1.kontaktor değeri: trifaze
En küçük kontaktör oranı: 3tf411 siemens
En Büyük Kontaktör oranı: 3tf45 siemens
Kondastorler saglam her birini ayrı ayrı ölçtüm sağlam hiçbir kondastorun sigortası atmamış, röleye ilk etapta trifaze kondastor yüklü her fazada ayrı ayrı monofaze kondastor yükledim bir faz hariç.
Sizce istenen hedef cos. neden 95in altına iniyor!
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşım bu bilgiler yetersiz, biraz daha açarsan belki yardım eden olur.
 
Sorunuz pek anlaşılır değil.Biraz daha açabilirmisiniz?Benim anladığım,kompanzasyonunuz eksik geliyorki,değer
0,95 ten daha fazla yükselmiyor.Rölenizden,bu sorgulamayı yapabiliyor olmanız gerekir.
 
yok yardım ebabında degil kardeşim ben zaten olayı çözdüm yeterli bilgiler var sanıyorum!
 
Soyle bir tahminde bulunayim mi, bazi rolelerin kademe sirasi hassasiyeti ilgili bir sorun olabilir...ilk kadamenin trifaze olmasina bagli olarak?... bilmece gibi yahu:)
 
0,95 değerini röleden mi okudunuz?
İşletmenin kompanzasyon devrede değilken (bütün kondansatör sigortaları inikken) cos-fi'si kaç?
Bütün yükler trifaze mi?
Siz 11 monofaze 1 trifaze kondansatör mü kullandınız?
(Bağlatılarda hata olduğunu sanmıyorun, akım trafosu yerini sormuyorum.)
 
arkadaşım, en küçük kontaktör oranı ve en büyük kontaktör oranı lafsınızı , konu ile alakalı bir şekilde açıklamanızı bekliyoruz.SIRADAKİ çaylak olarak sunularımıda kabul buyurmanızı istirham ediyorum.
1- Röle kondansatörleri tanıyamamıştır
2-Sisteme uygun kondansatör seçilememiştir
3-Akım trafosu 0.5 clas yada çekilen güce uygun değildir
4-Röle üzerinden İND bölgesi 95 ve/veya altı değerlere set edilmiştir
5-Cosinüs değeri ,kapasitif bölgede 95 (-95)yada altı değerlerde ise CAP bölgesi bu yönde set edilmiştir
6-Tüm kademeler devrede ise belirtilen kvar yetersizdir.
 
kompanze :)
Bu arada ben de hedef cosq nasıl aşağı iniyor onu anlamadım.Hedef olduğu yerde durur,ok hedefin altına gidebilir.
Bence sistemi yapan kişi hatalı bir şeyler yapmış.Mesela akım trafolarını yanlış bağlamış olabilir.
 
Mesela akım trafolarını yanlış bağlamış olabilir.
bende aynen katılıyorum
basedilen kontrol rölesinin özellikleri nedir bilmiyorum ama akım trafosunun uçlarının ters olması bu sonucu doğurmaz mı?
 