plastik boru üreten bir fabrika var endüktif yük çekiyorken örneğin 8 kvarl kondansatörleri devre aldım derken endüktüf yük devreden çıkıyor hemen ve alınmış olan kond ler sisteme o an kapasitif yazdırıyor kondler devreden daha çıkmadan sistem tekrar endüktif yükleniyor kond devreye girene kadar...
sabit kondansatör çok büyük geliyor olabilir önce mümkünse sabit kond ü devre dışı et sonra ups gibi kapatif etkili yük var mı yok mu ona bak sonra ilk kademeye en büyük kond ü bağla trifaz kond leri büyükten küçüğe diz son üç kademeye monefaz 0.5 kvar 3 adet kond (her faz için 1 adet) bağla...
bir okulda entes rg3-12c kullanılmış kondansatörleri auto-set up yaptırıyorum cap kısmına baktığımda 10 kvar 1.6 olarak gözüküyor diğer 7 adet kondansatörleri off gösteriyor kontaktörleri manuel çektirip kond i pensampermetreyle okuduğumda akımlar normal kond ler sağlam ama cihaz kond i off...
dizilim 10 5 2.5 2.5 1.5 1 kvar (trifaze)
0.5 (r) 0.5 (s) 0.5 (t)
1 r- 1s- 1t şeklinde deneyin sonra rölede varh kısmına giderek her fazın o anki varh değerlerini gözleyin buna göre düzenleme yapın sağ alt noktada nokta yanıyorsa sistem kapasiftir
röle olarak artık TENSE diyorum çok güzel özellikleri var ve kullanımı çok çok kolay ve tepki hızı en yüksek olan röle şu an.kontaktör kullanım adedini vermeside artı bir özellik ve en önemli özelliği sistem analizini yapması yani sistemin ihtiyaç duyduğu eksik kalan kondansatör veya reaktör...
3 adet 0,5 kavr monefaz,3 adet 1 kvar monefaz kond
1 er adet 1 kar, 2,5 kvar 5 kvar, 10 kvar
2 adet 20 kvar yetrli olur röle olarak entes veye tense kullanabilirsin tense işlem hızı daha yüksek ve küçük kond tanıyabiliyor kolay gelsin
ilk kademeye en büyük kondansatörü bağlaman lazım öncelikle sonra da kondansatör bölümüne gidip tanıyamadığı kondansatör var mı yokmu ona bakman lazım şayet kondansatörü tanıyamıyorsa(sebebi kond arızalı,kontaktör çekmiyordur,çekse bile kontaklarda sorun olabilir veya otomat çalışmıyordur bir de...
10 kvar üçgen bağlı üç fazlı kondansatörün 14,4 amper çekmesi lazım her faz dan
yani 1 kvar başı 1,44 amper olmalı
ayrıca entes ,tense ve elektropan gibi röleler kondansatör ölçümleri yaparlar ordanda öğrenebilirsin
örneğin tense ve entes kondansatörün arızalı ise arızalı olduğunu...