Arama sonuçlarınız

  1. Akım Gerilim İlişkileri

    ideal dünyada evet. Ancak inverter analog giriş direnci linear olmayacaktır. Farklı değerlerde katsayılarınız uymayacaktır. Piayasada satılan dönüştürücülerden kullanmalısınız. Veya kendiniz yapmalısınız, hazır bir entegre önerebilirim. Texas Instruments XTR110..
  2. Modbus Gateway

    Hızdan değil de sorum ekonomi açısındandı. Değişip değişmediğini bilmediğimiz bir sinyali saniyede bir sorgulama GSM operatörüne fazladan para kazandıracak, bana da kaybettirecek de ondan. Hızda problem yok. Sadece ara sıra 3-4 saniyeye varan network gecikmesi olur o kadar. Bu arada "GSM IP...
  3. Sistem Güvenliği

    Bu işi tez konusu yapıp akademik düzeyde incelenmesi isabet olur. Konuyla ilgili bilgili ülkemizde hiç kimse yok. Bunun sadece akademik düzeyde değil, profesyonel olarak da işinize yarayacağı düşücesindeyim. Ancak olayı sadece IT güvenlik konusu olarak değil genel SCADA güvenlik konusu olarak...
  4. Modbus Gateway

    Öncelikle tebrikler, hayırlı olsun. Ürüne başka protokoller eklemeyi düşünüyor musunuz? Zira modbus GPRS tabanlı haberleşme için pek uygun değil kanaatimce.
  5. Sistem Güvenliği

    Güvenlik günümüz otomasyon sistemlerinde gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir konu. Özellikle geniş alana yayılmış SCADA sistemlerinde kesinlikle güvenlik önlemleri hat safhada olmalı. Zira bu tip sistemlerle şehir su, elektrik ve gaz dağıtım sistemlerine müdahele edebiliyorsunuz...
  6. Akım Gerilim İlişkileri

    Inverter analog girişinin iç direnci ve hat direnci ne olacak? Benim tavsiyem piyasada bu iş için satılan çeviricilerden kullanmanız. Klemsan, weidmuller, phoenix vb.
  7. PID Parametre Ayarlama Sorunu

    Merhabalar, PID ile uğraşmayalı çok oluyor ama Integral etkiyi kısıp derivative etkiyi arttırmanız gerekebilir. Etki diyorum zira PID kontrolörlerinin bazılarında derivative katsayı ters oluyor. Yan arttırdıkça etkisi azalıyor. Totalde etkisine bakmak gerekli. Derivative etki, sistemin...
  8. RTU Markaları

    Kavram kargaşası oluyor gibime geliyor. MODBUS RTU ile RTU 'yu karıştırmayalım. MODBUS RTU, Modbus protokolünün türevidir. MODBUS RTU ile haberleşen her cihaz bir RTU değildir. Hatta günümüzde RTU cihazları SCADA host ile haberleşirken MODBUS RT protokolünü tercihen kullanmazlar bile. Ekseri...
  9. Endress Hauser Flowmetre 4-20mA Nasıl Ölçüm Yapar

    PLC var ise PLC tarafında totalizer tarzı bir logic yazarak olabilir. Belirli periyotlarla debi örneği alıp, periyoda oranlayarak o periyotta geçen toplam akış hesaplanabilir ve daha önceki toplam akışa bu eklenerek çözülebilir. PLC yok ise bu işi yapan totalizer cihazları var. Yani 4-20 mA...
  10. Endress Hauser Flowmetre 4-20mA Nasıl Ölçüm Yapar

    Özellikle o marka/model konusunda deneyimim yok ancak, flowmetrelerde 4-20mA çıkış litre değil de akış hızı yani l/sn, l/dk, m3/dk vb şeklinde olması gerekli. Pulse geçen madde miktarını verir, 1 pulse=1m3 gibi. Pulse için her pulse'ın ne kadar maddeye karşılık geldiği, 4-20 mA çıkış için ise...
  11. Yeni Mezun Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Öneriler

    Yabancı dil durumu nedir?
  12. EE Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi PLC Eğitimi Alabilir mi?

    Arkadaşım ortaokul öğrencisi bile PLC eğitim alabilir ve anlayabilir. PLC ile kontrol edeceğin prosesi anlamayabilirsin ama sana proses detayı verilirse gerekli programı yazabilirsin. LEGO'nun mindstorm adında programlanabilen bir oyuncağı var. Günümüzde ortaokul öğrencileri bunun yarışmalarına...
  13. RTU Markaları

    Çoook var. Hangi sektör için RTU olduğu önemli. Haberleşme medyası önemli. Modbus RTU hemen hepsi destekler. Ama MODBUS RTU protokolünü RTU cihazları uzak haberleşme için değil sadece bulundukları lokasyondaki yardımcı ekipmanla haberleşme için kullanırlar. Daha doğrusu öyle olması icap eder...
  14. Scada Sistemi Araştırıyorum

    Yusuf Bey, Anladığım kadarıyla uygulamanız uzak istasyonlar ile haberleşme ihtiva ediyor. RTU dediğinize göre bunu anlıyorum. Ayrıca bahsi geçen uzak istasyonların sayısı 1-2 tane değil IO sayısına bakılırsa yüzlerle ifade edilebilecek türden. Bu tip sistemlerin öncelikle standard uzek...
  15. PLC-RTU

    Son ana kadar çok iyi gidiyordu da "PLC ve RTU'lar, Kontrol Merkezi'yle (MTU) haberleşmek için MODBUS RTU protokolü kullanırlar. " işi batırdı. SCADA sisteminde merkez ile uzak istasyonlar MODBUS ile haberleşiyorsa o SCADA sistemini direk çöpe atabilirsin.
Geri