Arama sonuçlarınız

  1. Gerilim Trafosunun Normal Trafodan Farkı Nedir?

    gerilim trafoları genellikle ölçüm amaçlıdırlar. Üzerlerinden çok bir yük çekilmez. Genelde yüksek gerilim olan yerlerde giriş voltajını yada hat voltajını ölçmek için kullanılırlar. 34500 V / 100 V gibi
  2. analog değer sorunu

    arkadaşımız cevaplamış işte.
  3. micromaster 440 arıza veriyor

    Frenleme direnci kullanmıyorsunuz anladığım kadarı ile. Motorun durma süresinden kaynaklanma ihtimali çok yüksek. Durma süresinden ise Motor durma süresini arttıracaksınız. Bu süreyi belirleyen motorunuzun çalıştığı yer sistemdir fan ,pompa vs ise yani durma süresi çok önemli değil ise deneyerek...
  4. 55kw fan motru sorunu

    En doğrusu ve güzeli kapak yapmak ama mümkün değilse soft starter la falan uğraşmaya gerek yok. Hız kontrol cihazı ile kesin çözüme ulaşabilirsin. Uygulama fan olduğundan dolayıda fren kıyıcısına vs ihtiyacında yok. Standart bir hız kontrol cihazı rahatlıkla işini görür. Hız kontrol cihazındada...
  5. Trafo gücü

    Arkadaşların da dediği gibi trafo değişimi zahmetli ve pahalı bir iştir. Ayrıca yükleriniz nelerdir buyuk elektrik motorları varmıdır bu motorlar nasıl sürülüyor? Yükleriniz devreye girerken ne kadar ve nekadar süre akım çekiyor bunlarıda hesaba katmak lazım. İlerde yuk artışı olup...
  6. Motor Yüzey Sıcaklığı

    NEMA Insulation Classes burada detaylı bilgi mevcut.
  7. Motor Yüzey Sıcaklığı

    motorların sınıfına göre değişir. A, B , F ve H olarak sınıflandırılırlar. En yüksek sıcaklık sınıfı H dır. sınıflarına göre 105 ,130, 155 ve 180 santigrat dereceye kadar çalışabilirler. bu ortam sıcaklığının 40 derece olması durumundadır. Ama tam yükteki normal çalışma sıcaklıkları ise...
  8. 7,5kw motoru için kaç kw kontaktör kullanmam gerekir?

    Tesisatın ve şebeken müsaitse direkt yol verebilirsiniz.
  9. Asenkron motorun içine yağ kaçarsa ne olur?

    Motora yağ girerse motor kısa vadede bir şey olmaz ama uzun vadede yanabilir. Hatta peryodik rulman yağlamasında fazla yağ basılması sonucu motorun yandığını bir kaç kez gördüm. En son 250 kw bir motorun yandığını görmüşştüm. vinç kaldırma motoruydu.
  10. Asenkron Motorlarda Güç Hız İlişkisi

    Bu arada hız kontrol cihazlarında bu yuksek devir yada düşük devirdeki tork ve moment kaybını önlemek için yapılan bazı şeyler var. yani istediğimiz devirde istenilen gücü sağlamak için. Kapalı çevrimde kullanım yani encoder kullanımı yada DTC gibi metotlar istediğimiz devirde istediğimiz...
  11. konecranes marka sürücü kullanan varmı

    bende kullanıyorum ama artık yedekte tutuyoruz. konecrane yazmasına rağmen cihazlar aslında vacon.
  12. Master Drive Bir Sorunum var? İlginç bir olay..

    008 değeri acil stop basılı , yada harici trip bilgisi var panelde locked diyede yazabilir. 009 değeride cihaz çalışmak için hazır mesajıdır. Acil stop butonu yada enable gibi bir girişin varsa rölelerini , kontaklarını kontrol et bence.
  13. Vinç Uygulamasında Hangi Marka Sürücüyü Önerirsiniz

    acs 550 standart drive dır. acs 800 ise endüstriyel bir cihaz olarak üretilmiştir.
  14. köprü motorlarını inverter ile sürme

    inverterinin özelliklerini bilmiyorum ama eğer çıkışı faz faz arası 220 volt ise uçgen bağlayabilirsin. yok inverter çıkışın 380 volt ise yıldızda kalmalı. tek hız kontrol ile iki adet motor çalıştıracağından dolayı koruma koy derim. hız kontrol mutlaka ısı açığa çıkaracağından dolayı kapalı bir...
  15. Inverter Frenleme Direncinin Ekonomik Seçimi

    teşekürler verdiğiniz bilgiler için
  16. İnvertörlü Devrede Motor Bağlantıları Nasıl Olmalı

    Arkadaşlar sorunun cevabını zaten verilmiş ""Motor etiketinde motorun çalışacagı gerilim ne ise ona göre baglanır.""" motorun etiketinde yazılıdır kaç voltta ne şekilde bağlanacağı. eğer motor voltajınız farklı ise bile hız kontrol cihazının çıkış gerilimini parametrelerinden değiştirebilirsiniz.
  17. masterdrive status ve control word.

    gecen ay status word leri okuyup scada da göstermiştim istersen benim bakarak yaptığım pdf (control,status word bilgilerini anlatan) dosyasını gönderebilirim. Bu arada masterdrive dan nefret ediyorum. ayda bir patlamasından şeklinden şemalinden hele o gürültüsünden.
  18. 450 kw motor sürücüsü

    O güçler için Control techniques, ABB, Sİemens. Sıralamam bu şekilde.
  19. Vinç Uygulamasında Hangi Marka Sürücüyü Önerirsiniz

    Biri vinç mi dedi :) Evet 15 tondan 200 tona kadar vinçlerde hız kontrol cihazları devreye aldık, değiştirdik üzerinde tamir ettik vs. Sizin dediğiniz gibi 22kW bi motor için ben unidrive size 3 -37 kW kullanırdım ama artık üretmiyorlar. SP yi üretiyorlar ben memnun değilim malesef. Bunun için...
  20. Sağlıklı Voltaj kac olmalı ?

    Makinaların kitapçıklarında yada dökümanlarında mutlaka voltaj aralığı belirtilmiştir. Hız kontrol cihazlarının çoğu +-%10 toleranslı çalışabiliyor. 615 A demişin böyle bir ups biraz zorr. Ama cihazların kumanda yada kart beslemesi için ups kullanabilirsiniz.