    Makina Aydınlatma

    Flexglass malzemeden koruma yaparsan, ışık şiddetinde azalma olmazken talaşlara karşı korumuş olursun.Makinayı bilmiyorum ama yağ ve talaşlar içinde bu fluorasanın istediğin aydınlatmayı sağlayacağından şüpheliyim.Bence daha profesyonel düşün.
  2. speedy0975

    Start Stop Butonlarına Sinyal Lambası Nasıl Bağlanır?

    Bu devredeki stop lambası çalışmaz.Çalışıyor sanarsın, düşük voltaj ile seri lamba şeklinde start lambası ile birlikte çalışır.Sen stop'a bastığında devreyi ya start lambası üzerinden yada kontaktör bobininden tamamlar ki sağlıklı değildir.En sağlamı nazmi beyi açıkladığı şekilde kontaktörün...
  3. speedy0975

    Start Stop Butonlarına Sinyal Lambası Nasıl Bağlanır?

    Bazı butonlar kendinden lambalı.Bağlantı şekli üzerinde çizili, daha pratik olur:p Aksi halde startın çıkış ucundan lambaya uç bağla.Lambanın diğer ucunu nötr'e bağla.(Tabii 220V ampül bağladığını düşünerek)Starta bastığında kapanan kontaktan geçen faz ucu lambayı yakar.Stop'a basıldığında...
  4. speedy0975

    Projeksiyon Odası Kablolama

    Bina üzerinde herhangi bir değişiklik yapma şansım olmadığı için mecburen kanal kullanıyorum.O sebeple benim için kolay olmuştu.Bu durum herkese uyar diyemem tabii.Ama hazır kablo en azından soket lehimlemekle uğraşmıyorsun :p
  5. speedy0975

    Makina Aydınlatma

    Kısa bir net araması sonrası bulduğum Osram DULUX S/E 7 W/840 7 LUMILUX Cool White toplam boyu 114 mm./11,4 cm. İstediğin her boyda flu var piyasada, hele birde çinkoları varki akıllara zarar
  6. speedy0975

    Makina Aydınlatma

    Çoğu elektrik malzemesi satan yerlerde vardır.Bulamazsan bi akvaryumcuya git, onlarda bile farklı boy ve çeşitlerde bulursunuz.Normal tek ampül sağ-sol soket veya tek soket çift ampüllü onlarca çeşidi piyasada mevcut
  7. speedy0975

    Plastiğin Kalınlığını Ölçme

    Oto expertizlerinin araçların boyalımı/orjinalmi ölçümü yaptıkları digital cihaz senin işini fazlasıyla görür gibi.Çok ince boya kalınlıklarını bile ölçüp ikaz verebiliyorsa sana fayda sağlayabilir.Sanırım onlarda set değerleri de var, istediğin değerler dışında uyarı veriyor.
  8. speedy0975

    Makina Aydınlatma

    İllede 24V olacak dersen al 24V akkor flemanlı ampül, normal duya bağla, nemli yer kafesli armatür olursa çarpma gibi darbelere dayanımı artar, bağla 24V'a çalıştır.Kapı gibi aç kapa yerin varsa birde swich montele, olsun bitsin. Yok ben fluorasant istiyorum dersen, her boyu var, 12 cm.den 128...
  9. speedy0975

    Makina Aydınlatma

    Konuyu biraz açarsan yardımcı olmak isterim.Makina içi sabit aydınlatmamı düşünüyorsun yoksa seyyarmı ? makina içi derken neresi, ne makinası, yağ, su, kimyasal veya herhangi bir sıkıntı varmı ? Alt dişli kısmınımı yoksa üst üretim kısmınımı aydınlatacaksın. Ben makina içinde genelde projektör...
  10. speedy0975

    Projeksiyon Odası Kablolama

    Yanlış hatırlamıyorsam istediğin metrajda hazır kabloları satılıyor.Eğer mesafen çok abartı değilse hazır kabloyu kullanabilirsin.Benzer şekilde geçen ay 22 mt. civarında pc-lcd tv arası kablo çektik, (hazır kablo) tıkır tıkır çalışıyor, hem pratik oluyor :)
  11. speedy0975

    Faklı Sıcaklıklardaki Yıkama Kazanları

    Benzer bir sistemi bende kullanıyorum.Tek buhar kazanım var ve farklı makinalarda farklı sıcaklıklar kullanıyorum.Her makinada birer digital termostad ve sensörüm var.İstediğim sıcaklık değerlerini cihaza setliyorum, ısı düştüğünde vana açılıyor, ısı yükseldiğinde vana kapanıyor.Yanyana 3 tankta...
  12. speedy0975

    Sıvı Seviye Rölesi Sorunu

    Teşekkür ederim arkadaşlar. Tanka paralel cam brular mantığını geçen bir arkadaş tavsiye etmişti, incelemeye başlamıştım, çok emin olmamakla birlikte bizde uygulanabilirliğini inceliyorum.Dediğim gibi mevcut tankımın etrafında korumalar var.O sebeple pek tanka yaklaşamıyorum.Ayrıca tank...
  13. speedy0975

    LS SV022İC5-1F Driver Hatası

    Merhaba arkadaşlar. İşyerinde bazı makinalarda (bolca) LS SV022İC5-1F Driver kullanıyorum.Bazı bölümlerde kullandığım sürücülerde bir hatayla karşılaşıyorum ama çözüm üretemedim.Normal şartlarda çalışma devam ederken sürücü ekranında 0,5 yazıp, yanıp sönüyor ve çıkış vermiyor.Aynı yere...
  14. speedy0975

    Balkon Lambası Yanmıyor

    Merhabalar. Anladığım kadarıyla komitatör anahtar mevcut. Google amcaya Komitatör anahtar tesisatı yazarsanız size istediğinizden fazlasını verecek
  15. speedy0975

    Sıvı Seviye Rölesi Sorunu

    Problar konusunda dediğim gibi paslanmaz malzeme kullanıyorum, yalıtım malzemesi olarak teflon malzeme mevcut.Seramik yalıtım düşünmemiştim-bilmiyordum araştıracağım.Probların açısı konusunda haklısınız
  16. speedy0975

    Dijital Fotoğraf Makinası Öneri?

    Nikon D40 - D80 arası bi makina al, objektif hesaplarına başla ;)
  17. speedy0975

    Sıvı Seviye Rölesi Sorunu

    Geri dönüşümlü damacana şişesi
  18. speedy0975

    Sıvı Seviye Rölesi Sorunu

    Hem tankı elletmiyorsun hemde istiyorsun. :D Güzeldi Ağırlık ölçümleri ve transmitterleri biliyorum ve kullanıyorum.Dediğim gibi bu makina üzerindeki tanklara dışarıdan sürekli su girişi ve fazla suların eklenmiş borularla su çıkışı var.Bazen 1.ve3. tanklar neredeyse yarım iken bazen tam dolu...
  19. speedy0975

    Sıvı Seviye Rölesi Sorunu

    Hadi çözdüm :) Excel dosyasının ekran görüntüsünü paintte jpeg. kaydettim.onuda bi siteye yükledim,Linki aşağıda, ne zormuş, dosya yüklemeye forum neden izin vermiyor veya sorun server ile ilgilimi ? 1.Tankın içinde ayrıca serpantin var, suyu ısıtmak için buhar kazanından gelen hat...
  20. speedy0975

    Sıvı Seviye Rölesi Sorunu

    Arkadaşlar ilginize teşekkür ederim. Konulara açıklık getirmek gerekirse; 1- Ultrasonik seviye sensörleri çok iyi fakat sorunları fazla, tankım kapalı ve üst kapağa bişey monteleyemem, çünkü kapağın üzerinde şişe taşıma travesi var ki 2 katman, zincir sistemi ile dönerek devam ediyor.Ben hiçbir...