  1. Enerji analizörleri

    Enerji Analizörleri konusunda Power meter, power monitor, panel meter, Electro Industries enerji analizörlerini öneririm. Çok güzel ürünler.
  2. Jen+UPS mi yoksa sadece UPS mi daha ekonomik

    Aslında UPS'lerin fonksiyonu sadece elektrik kesintisinde devreye girmek değil, şebekedeki problemlere karşı sisteminize kaliteli bir enerji sağlayabilmesi. Kesintiler şebekede anlık veya uzun süreli olabilir. Anlık kesintilerde sadece jeneratör kullanılması durumda pratik olarak sisteminiz iki...
  3. UPS'ler cos-fi nin düzeltilmesi

    UPS güçlerinin sizin için çok önemi yok. Önemli olan UPS'lerinizin % kaç yükte çalıştığı ve UPS girişlerinde nasıl bir filtre uygulaması yapıldığı veya Redresör tipi. UPS girişlerinden Enerji analizörü ile ölçüm yapmanızı veya yaptırmanızı tavsiye ederim. Bundan sonra gerekli çözümleri...
  4. Arazideki aydınlatma direklerinin kontrolu hakkında

    Akım ölçen veya akımla birlikte değişik parametreleri ölçen bir enerji analizörü alabilirsiniz. İletişim portları üzerinden bir scada yazılımı ile akım parametrelerini tek bir merkezde toplayabilirsiniz. Kaç direk var, direk arası mesafeler ve bir yerleşim şeması verebilirseniz ve merkezin yeri...
  5. Arazideki aydınlatma direklerinin kontrolu hakkında

    Lamba, balast vs direkte arızalanırsa akım geçmeyecektir. Dolayısıyla her bir direkte akımı izleyip tek bir merkezden kontrol sistemi kurabilirsiniz.
  6. toprak özdirenci acil yardım

    Neme göre direnç ilişkisinde, direnç değerleri 3-5 ohm'dan oldukça fazla farklılık gösterecektir. Ekteki linkte bu ilişkinin örnek grafiğini bulabilirsiniz. http://www.sgemuhendislik.com/uploads/ToprakDirenc-Nem.JPG
  7. TN TT ?

    Ek bilgi: • TT Transformatorun nötrü topraklı ve cihaz gövdesi topraklı • TN Transformatorun nötrü topraklı ve cihazın gövdesi nötre bağlı • IT Transformatorun nötrü topraksız va cihazın gövdesi topraklı
  8. TN TT ?

    N-PE Empedansı :Ölçüm sayesinde Şebekenin tipi (TN, TT, IT sistem) TN sistemlerde; Ölçülen değer birkaç ohm ’u geçmez. TT sistemlerde Ölçülen değer 10ohm civarındadır. IT sistemlerde Ölçülen değer çok yüksek hatta ölçüm kademesi dışındadır.
  9. Pensampermetre tercihi birkaç soru ?

    Akım ölçer iken eğer TRMS bir pensampermetreniz var ise aktif+reaktif+harmoniklerin oluşturduğu reaktif güçlerin çekmiş olduğu akım değerini okursunuz. Yani aslında gerçekte geçen akım değerini. elektrik Sayacı derken iki tür anlamak gerekir. Mekanik ve elektronik. Mekanik sayacınız aktif...
  10. Bursa'daki Yangın MR Tomografi Kabloları

    Merhaba, Elektrik kontağından çıkan yangın diye googleda araştırma yaparsanız çıkan yangınların oransal olarak oldukça yüksek bir değere sahip olabildiğini görebilirsiniz. Zannedersem bu oran Amerika'da %33. Elektrik aslında güvenli bir enerjidir ancak yangının ana yakıt malzemesi...
  11. toprak özdirenci acil yardım

    Toprak özgül direncini ölçebilmeniz için 4 kazıklı bir sistem kullanmanız gerekiyor. Düzbir çizgi halinde aralarında a mesafesi bırakarak kazıklarınızı çakın. Örneğin 25mt. Daha sonra 3/4a mesafesine cihazı yerleştirin. Burdan çıkan direnci not edin. ve daha sonra aşağıdaki formulasyondan r =...
  12. Balast,ignatör,lamba,kontaktör...

    6- Bu tip gaz deşarjlı ampüllerin içerisinde bulunan gazı ateşleyebilmek için yüksek gerilim uygulanır. (Örneğin 5kV) . Bu ateşleyemeyi sağlayan cihaz ignitördür. Sisteme enerji verildiği andan itibaren ignitör bu tip lambayı ateşlemeye çalışır ve başardığında durur. Lamba, ignitor ve balast...
  13. kwh maaliyet / Enerji Depolama Sistemleri

    Hayır sistem şebekeye paralel ve senkron çalışıyor. Özel bir akü sistemi var. Bu aküler 1MW'lık bir enerjiyi 6,2 saat boyunca veya 6.2MW lık bir enerjiyi 1 saat boyunca sisteme verebiliyor. Tek bir bağlantı noktasında 50 adet sistemi paralel bağlayıp 300MW'lık bir sistem oluşturabiliyorsunuz. Bu...
  14. Sizce Harmonik Mi?

    Problemi anlayamamanızın sebebi ölçü aletinden kaynaklanıyor. 10msn hassasiyetle ölçüm yapan bir portatif enerji analizörüne limit atayarak akımın anlık olarak hangi mertebeye ulaştığını görebilirsiniz veya akım ve gerilimin dalga formlarını o anda yakalayarak aslında yaşadığınızın akımın anlık...
  15. Yurtdışı için fikirlerinize ihtiyacım var?

    Selam bence pasaport ücretleri dahil tüm masrafları zaten firma karşılamalı bu senin masrafın olmaması gerekiyor. Birde yapacağın sözleşmeyi Türkiye'deki şirketle yap ve sözleşmende eşin ve senin için belli bir adette uçak geliş gidiş masrafların karşılansın. Libyaya birçok defa ziyaret için...
  16. fluke 336 ikinci el satan var mı?

    İlgilenirseniz size Fransa'da üretilen Chauvin Arnoux F07 veya F09 verelim. F09 Güç Ölçen Clamp Multimetre - Portatif Ölçüm Ürünleri
  17. fluke multimeter tercihi

    MTX3281'i tercih ettiğiniz teşekkür ederiz. Saygılar
  18. topraklama sorunu

    Toprak-Nötr arası gerilim 2V'un üzerine çıktığında birçok hassas (özellikle medikal cihazlar) cihaz etkilenmeye başlar. Toprak nötr arası gerilimi düşürmek için topraklama direncinizi, 3.harmanik ve katlarını, kablo kesitlerinizi gözden geçirmenizde fayda vardır.
  19. kwh maaliyet / Enerji Depolama Sistemleri

    Teşekkür ederim. Burda yazan değerler örneğin bir fabrikanın faturasındaki değerlermidir? Birde örneğin bir Rüzgar santraliniz var bu santralin ürettiği kwh'ın alış fiyatları saatlere göre değişiklik gösteriyormu yoksa sabitmidir?
  20. Termal Kamera 640x480

    Şubat 2009 tarihinde piyasa çıktı. Üretim yeri Ingiltere. Termal Kameralar teknolojileri gereği eğer sıcaklık referans noktaları yok ise +/-2 derece veya +/- %2 derece çalışma limitleri içerisinde çalışırlar.