Arama sonuçlarınız

  1. Elektrikte tasarruf sağlayan cihaz!!

    Elinde olan var ise test yapalım burda test sonucunu yayınlayalım.
  2. Bir bankada Elektrik tasarrufu nasıl yapılır ?

    Bunun için öncelikle bir Enerji Yönetim sistemine sahip olmanız gerekiyor. Her şubenizde bir enerji analizörü olması ve sistemi merkezden yönetebiliyor olmanız gereklidir. Bu sistemde ayrıca analog girişler, digital girişler, röle çıkışları olması gerekir. Enerji analizörlerini mevcut...
  3. 1000\5 akım trafosu enaz kac amperle saglıklı ölçüm yapar

    Tossun Bey, benim size anlatamadığım veya yanlış anladığınız konu bahsettiğim yük değerinin %5'e düşmesi değil. Yazdıklarımı tekrar gözden geçirirseniz %5 altı çalışma bölgesinden bahsediyoruz. Vermiş olduğunuz örnekten yola çıkarsak 4000A normal akımı olan bir işletme 200A'e kadar düşme var ise...
  4. 1000\5 akım trafosu enaz kac amperle saglıklı ölçüm yapar

    Tossun Bey, Bence teknik olarak olarak dikkat edilmesi gereken öncelikli 2 temel durum var. 1- Kompanzasyon referansı akım trafosu %10 altına düşüyor 2- Sayaç akım trafosunuzun değeri %10 altına düşüyor. Her iki durum aynı anda ve ayrı ayrı meydana gelebilir. Daha önce açıkladığım gibi...
  5. 1000\5 akım trafosu enaz kac amperle saglıklı ölçüm yapar

    Arkadaşlar bu konu gerçekten önemli ve bir tartışma platformunda bu konunun tartışılması bence kullanıcılar için ve elektrik idareleri için çok önemli. Akım trafolarının hassasiyetlerinin ne olduğuna bakılmaksızın ortak özelliği kullanım alanında primer akım değerinin %10 ila %100 oranında...
  6. 1000\5 akım trafosu enaz kac amperle saglıklı ölçüm yapar

    Aslında bu kadar tartışma sonrası varılması gereken sonuç akım trafolarının üreticilerinin kataloglarında yer almakta. Akım trafolarında %5 altı yük bölgesi doğruluk sınıfı kararsız bölgedir. Dolayısıyla 1000/5 akım trafosuyla 50A altı ölçüm yapmaya çalıştığınızda sekonderde oluşan akımın primer...
  7. UPSLER VE ELEKTRİK FATURASI

    50kVA'lik UPS'iniz eğer tam yükte çalışıyor ve yük PC yükü ise tahmini olarak PF0,65 civarında olacaktır ve yaklaşık 32kW yükünüz vardır. UPS'iniz markasına, tipine ve yüküne verim değeriniz değişecektir. %90 verimle çalıştığınızı var sayarsak UPS'siniz girişten 35,5kW yük çekecektir yani 3,5kW...
  8. RS232-RS485 haberleşme için kablo

    10mt üzerinde iletişim hızınızı düşürmeniz gerekebilir. Rs232'den RS485'e dönerseniz 1000mt'ye ulaşabilirsiniz
  9. Pompa haberleşmesi

    Bir kontrol sistemi ve iletişim kurmanız gerekecek. İletişim için; 1- Radyo Modem 2- Wifi Ethernet 3- GRPS modem 4- Telefon seçeneklerini kullanabilirsiniz.
  10. UPS hattı dalgalanıyor?

    Tosun Bey Yanlış anlamayın işi aslında bende uzatmak istemiyorum ancak harmonikler konusu yanlış anlaşılıyor ve bir şekilde burda yazdıklarımızı okuyan olur ise daha fazla araştırma yapma yoluna gidebilir. Dolayısıyla foruma katkısı olacağını düşünüyorum. Dediğiniz gibi bir kaynak ve...
  11. 1000\5 akım trafosu enaz kac amperle saglıklı ölçüm yapar

    Akım trafoları genellikle örneğin bir fabrika kurulur iken şalter akımlarına göre kurulur. Aslında yanlışta burdan başlar. Projesinde 2500A şalter olan bir işletmede göreceğiniz akım trafosuda 2500/5 A'dır. Ancak birçok işletme tabiki tam yüke hiçbir zaman ulaşamayacaktır ve genellikle akımlar...
  12. 300/5 akım trafosu yerine 2000/5 kullanılmış. Ne yapmalıyım?

    Merhaba, SGE Mühendislik firmasını arayabilirsiniz. Cl 0.5 400/5 Ayrılabilir gövde akım trafosu şuanda stokda var. Internetten de alabilirsiniz. SGE Mühendislik -- Mühendislik Ölçüm Ile Baslar Tel: 02164814361
  13. 250'lik metal halide ampullerin sarfiyat bilgiler

    Merhaba, Teknik olarak bir düzeltme yapmak istiyorum. Metal Halide lambaların cosq değerleri düşük değildir ancak kullanılan balastın değeri çok düşüktür. Ayrıca bunların kalkış akımları ve kayıpları oldukça fazladır. Aslında bu tip lambalarda her armatürde mutlaka bir kondansatör olması...
  14. UPS hattı dalgalanıyor?

    Tosun Bey, Teknik olarak yukardaki söyleminizi yanlış bulduğumu belirtmek isterim. Akım harmoniği kaynaktan çekilen yükün akım karakteristiği ile alakalıdır kısmını ise anlayamadım. Elektrik ile çalışan bir cihazın temel prensibi bu cihaza bir gerilim vermenizdir. Bu gerilim sayesinde...
  15. UPS çıkışı

    Yüksek bir ihtimal ya inverter havaya uçar veya buna yönelik koruma var ise devreye girerek UPS çıkışını keser.. UPS'in şebekeye senkron çalışmasının tek amacı yük atma işlemini kesintisiz bir şekilde yapabilmekir. Diğer bir değişle UPS giriş frekansını takip eder ki herhangi bir yük atma...
  16. UPS hattı dalgalanıyor?

    Tosun Bey, Dediğinize yine katılmıyorum. Yükün THDI değeri UPS'in THDU performansı ile direkt alakalıdır. Isterseniz bunu test yapalım. THDI sıfır olan bir yükü ürettiğiniz UPS'e bağlayın ve gerilim distorsiyonunuzu ölçün sonrada THDI %70 olan bir yükü UPS'sinize bağlayın ve THDU ölçün...
  17. 200 kw bir ups yeterli regülasyon yaparmı

    Tosun Bey, Benim bildiğim birçok UPS'in çıkış PF'ü 0.8 ve sizin dediğiniz 0.7 PF değeri genellikle düşük güçlü UPS'lere kullanılıyor diye biliyorum. Ancak UPS seçimi için W ve VA değerlerinin ikiside hesaba katılıp seçim yapılmalıdır. Crest Faktör 6:1 oranı bence özel durum için...
  18. 200 kw bir ups yeterli regülasyon yaparmı

    Merhaba aslında ben regülatör almayın demedim. Hatta bazı durumlarda bazı UPS'ler için girişe regülatör bağlamakta gerekebilir. UPS'lerin kullanım amacı sadece sabit bir gerilim beslemesi sağlamak değildir zira sabit gerilimi regülatörler ilede sağlayabilirsiniz. UPS'in temel amacı kritik...
  19. xlpe pens ampermetre

    36kV'a kadar orta gerilim kablosundan direkt ölçüm yapabileceğiniz akım klampleri var ve bunlara bağlı enerji analizörleri. Bu klamplar gerilim ve akımı aynı anda ölçüyorlar. Örneğin fabrikaya gelen nakil hattı altına gelip uzun sırıklar ile klampları çok kısa sürede bağlayıp sökebiliyorsunuz...
  20. UPS hattı dalgalanıyor?

    Bu THDU hakkında dediğinize pek katılmıyorum. UPS'ler genellikle lineer olmayan yüklere bağlı olarak çalışır ve lineer olmayan yüklere karşı UPS inverterin çıkışındaki gerilim distorsiyonun miktarı aslında çok önemli. Zira UPS olmadan %1,5 olan bir gerilim distorsiyonu bazı UPS'lerde %5...