UPS çıkışı

her halükarda bum olur.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
electrics kardeş mantıken konuşuyorum alternanslar ters denk gelip çakışırsa ups in sigorta atar :) alternanslar aynı olursa ne olur dersen birşey olmaz ups sorunsuz çalışır. Elektrik santralleride senkronizasyon şartları yerine getirilip paralel bağlanabiliyor aynı hatta.
 
işte biz onu tutturamayız çünkü sistemdeki devre özellikleri gereği devreye girme çıkma gibi durumları ups kullanılan invertörlerin özelliği birde bunların genliği frakansı tüm özellikleri aynı fakat sisteme gir me eğilimleri farklı olduğu farklı alternanslarda devreye girdiğinde akımda kısıa devreler oluşur buda cihazlarında çalışma esnasında istenmeyen bir durumdur. bunların eş zamanlı olması zor tutturamayız

UPS ler şebekeye senkron çalıştırabilmek neden bu kadar zor onu anlayamadım. Sadece senkron olmasını sağlayacak devrenin kurulumu ve çalıştırılması zordur. UPS içindeki invertörün kazara şebekeyle kısa devre olduğunda zarar görmesi, invertör devresinin seri endüktansı ve güç elemanlarını ne kadar hızlı durdurabildiğinizle doğru orantılıdır.

Şu anda markasını hatırlayamadığım danimarka malı bir UPS vardı TPAO da görmüştüm invertör ve doğrultucu aynı yarı iletkenlerle yapılıyordu. Ama nasıl olduğunun hakkında en ufak bir fikrim yok doğrusu.

her halükarda bum olur.

Herzaman değil.

ups kendini sebekeye senkron hale getirir sebebi herhangi bir şekilde statik by pass kullanılacaksa sistemin zarar görmemesi fakat Şebeke ile ups çıkışını bir birine bağlamanız doğru olmaz

Çünkü Hiçbir UPS şebeke kadar güçlü değildir. Şebekedeki bir gerilim düşmesinde UPS üzerinden şebekeye akım akması söz konusu olurki bu da çok fazla bir güç demektir.
 
Son düzenleme:
Yüksek bir ihtimal ya inverter havaya uçar veya buna yönelik koruma var ise devreye girerek UPS çıkışını keser.. UPS'in şebekeye senkron çalışmasının tek amacı yük atma işlemini kesintisiz bir şekilde yapabilmekir. Diğer bir değişle UPS giriş frekansını takip eder ki herhangi bir yük atma sırasında sinyal peryotları kesintisiz olarak devam etsin. ( Bu kesintisiz olayıda biraz muammadır zira milisaniye bazında kesinti yaşanabilmektedir bazı UPS'lerde)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,261
Mesajlar
924,793
Kullanıcılar
451,664
Son üye
OGÜN TOPUZ

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst