Arama sonuçlarınız

  1. Trafo Sesi

    çok kötü tavsiye. herkes herşeyi yapmamalı. bilmek iyidir, bilmemek kötüdür ama az bilmek tehlikelidir.
  2. DYN11 de N'nin Anlamı Nedir?

    7.88/2=3.94sn
  3. zıkzak baglama

    sanırım bu kullanım alanlarıyla ilgili. tedaş'ın şartnamesine göre 160kVA'ya kadar (160 dahil) YZn 11 daha büyüklerde ise DYn 11 bağlantı grubu kullanılır. küçük işletmeler veya köylerde (sulama için) küçük güçlü trafolar yeterli olur. ama bu tip yerlerde dengesiz yükte çok olur. bunun yanında...
  4. DYN11 de N'nin Anlamı Nedir?

    tedaşın şartnamesinde 160kVA'ya kadar YZn11, daha büyük güçler için DYn11 bağlantı (vektör) grubu olacak deniyor(tedaş-myd/95-012.c). trafonun bağlantı grubu trafodan çekilen faz akımını ve bobinler üzerine düşen gerilimi doğrudan etkiler. kullanıcı için fark etmez. trafolar paralel bağlanırken...
  5. Etiketi olmayan Trafonun kac kva oldugunu nasıl anlarız?

    bu test için laboratuvarın şart olduğu muhakkak. OG tarafının nominal akımı veridiğinde trafonun Uk değerine göre (4, 4.5, 5, 6 vs..) 2000V'a kadar (daha da fazla olabilir.) bir gerilim oluşur. eğer kısa devre işlemi nominal gerilimde olursa (30000 mesela) yukarıda anlatılanlar gelir başımıza...
  6. Etiketi olmayan Trafonun kac kva oldugunu nasıl anlarız?

    aslında OG/AG trafonun AG tarafı kısa devre yapılarak "kısa devre empedansı ve yükte kaybı" bulunur. ama trafoya og tarafının nominal akımı verilir. ve oluşan gerilimler ölçülerek Uk ve Pk bulunur.
  7. Etiketi olmayan Trafonun kac kva oldugunu nasıl anlarız?

    aklıma bir yöntem daha geldi. eğer bana dalga duvarın ebatlarını gönderebilirseniz gücü buradan da çıkartabiliriz. dalga duvarın yüksekliği, derinliği, dilim sayısı ve iki dalga duvar arası mesafe verilirse kafi.
  8. Etiketi olmayan Trafonun kac kva oldugunu nasıl anlarız?

    şöyle göz ucuyla bakınca -eğer iki ihtimal varsa- bu trafonun 800kva olduğunu söyleyebiliriz. çünkü 2000A tij kullanılmış. buna ek olarak trafonun markası ABB ve silikajel taşınında değişmesi gerekiyor. ve hazır bunlar yapılmışken yağından da bir numune alsak fena olmaz. ve bir ek daha: sayın...
  9. Etiketi olmayan Trafonun kac kva oldugunu nasıl anlarız?

    aslında trafoya sadece dışından bakarak güç tahmini yapılabilir. şöyleki kazan ebatları en başında bir ölçü olarak alınabilir. 50 kva kazanıyla 630kva kazanı muhakkak aynı değildir! ardından buşinglerin kaç amperlik olduğuna bakılır. 250A, 630A veya 1000A vs... 50kva ag tarafında 400v için 72A...
  10. Trafo testlerİ hakkinda yardim

    sayın kertenkelebek'in yazdıklarına bende birşeyler ekleyeyim. öncelikle 25kVA, 30kV, YZn, yağlı tip bir trafo için bu hesabı yapalım. og için: R=1,5*(30000/karekök(3))/karekök(25/3)=6000Mohm 30sn için ve 6000*1.5=9000Mohm 60sn için ag için hesaplarsak...
  11. Transformatöre Uygulanan Testler

    trafo sarımında emaye izoleli bakır veya alüminyum bobin teli kullanılır. emaye yalıtım içindir. zamanla -trafo ısınıp soğudukça- emayede çatlamalar olur ve yağın içine karışır. yalıtımda ayrıca presspaper kullanılır ve tabii bu da zamanla bozulmaya başlar ve bu da yağa karışır. genelde trafo...
  12. Trafo testlerİ hakkinda yardim

    ufak bir düzeltme ve bilgilendirme faydalı olur sanırım YAZILIŞI:Buchholz OKUNUŞU:Buholz olacak. BİLGİ:http://tr.wikipedia.org/wiki/Buchholz_r%C3%B6lesi
  13. Transformatöre Uygulanan Testler

    yağ zamanla bozulmaya başlar. herşeyin bir ömrü var. lakin yağı tretman ederek ömrünü uzatabilirsin. trafo firmaları tretman işlemini -belli bir ücret karşılığı- yapıyorlar. aslında en güzeli trafoyu tekrar fırınlayıp yeni yağ basmaktır. trafonun ömrü çok daha uzun olur.
  14. hermetik yağ ekleme

    trafo eğer hermetik ise yağın fabrikada eklenmesi gerekir. trafonun üzerinde uyarıcı etiket vardır.
  15. Trafolara ilk enerji verilmesi esnasında olanlar hakkında bir soru.

    evet bu mıknatıslanma akımıyla ilgili olabilir. ama öncelikle şunu belirteyim mıknatıslanma akımı ısıyla değişmez. trafoyu devreye alırken 2 durum söz konusu olabilir. 1-transformatörün kendisine uygulanan gerilim ani değeri tam maksimundan geçtiği anda şebekeye bağlanması: faydalı akı gerilim...
  16. Kuru Tip Trafonun Gürültüsü

    Bende bİr fİkİr vereyİm. ama Önce bİr soru. trafo yenİmİ devreye alindi? yanİ İlk ÇaliŞtiĞindan İtİbaren mİ bÖyle. eĞer bÖylese trafo sacinin kalİtesİ ve sac dİzİlİrken arada boŞluk kalmasi gÜrÜltÜ yapabİlİr. eĞer bu sorun son zamanlarda varsa o zaman gİrİŞ voltajina bakmak lazim. prİmer voltaj...
  17. Akım nedir? Gerilim nedir?

    soruyu şöyle daha ilginç hale getirebiliriz: akım mı çarpar gerilim mi? böylece aralarındaki fark daha keskin bir şekilde görülmüş olur. tabii her ikisi de ayrı ayrı tanımlandıktan sonra.
  18. Transformatör Arızalarının İncelenmesi

    çok güzel bir paylaşım. bilgi hem güncel hem de istatistiğe dayanıyor. büyük bir zevkle inceleyeceğim. teşekkürler.
  19. 3 Faz Trafoda Mıknatıslanma Akımı

    mıknatıslanma akımı boşta çalışma akımının bileşenlerinden biridir. mıknatıslanma reaktansı üzerinden akan akımdır. Io=boşta çalışma akımı Im=mıknatıslanma akımı Ife=demir direnci üzerinden geçen akım Io=Ife+JIm Im=%90-95Io diyebiliriz. turgut boduroğlu veya faik mergen'in kitaplarında...
  20. Trafo İmalat Fabrika Gezisi

    Og kademe baĞlantilarina bakinca buranin balikesİr best olduĞu anlaŞiliyor. bİr dÖnem maksan'da kademelerİ doĞrudan bobİn ÜstÜnden Çikiyordu.
Geri