  1. trafo güç hesabı

    sn.Mesutelb trafonun plakasında yazan güç, çıkış gücüdür. yani 250 kVA örnek verilirse; 250/0.97 = 257,73 kVA giriş gücüne sahiptir. bu trafonun çıkışından çekilebilecek nominal akım 250 kVA = 1.73*0.4*I şeklinde hesaplanır. sonuş yaklaşık yine 360 A dir. ancak maksimum bu akımın %20 üzerinde...
  2. ENAŞ SİGORTA YARDIM ?

    bildiğim kadarıyla, NH sigorta elliği deniyor. kofraya daha kolay yerleştirilmesini sağlıyor. pense vesayre aletlerle sigortanın zarar görmesini engelliyo
  3. Şalt sahasında boşta ve yükte kayıp ölçme

    ercan bey, öncelilkle trafonun dönüştürme oranını ( ör: 154/34,5 kv ) bilmeniz gerekiyo. ki büyük ihtimal bu trafo, indiri merkez trafosudur. eger bu bilgiyi bana verirseniz hesapları size yollayabilirim. ölçü aletlerinin düzenleri ile birlikte
  4. Ani ve büyük gerilim değişiminde enerjiyi kesmek

    bobin nitelikli bir elemanın anahtarlanması sırasında yüksek gerilim oluşması normaldir. bunu engellemenin en pratik ve ucuz yolu, yüksek kapasiteye sahip kondansatörü motora bağlamaktır. ani gerilim sinyalinin frekansı yüksek olduğundan, 1/c*2pi*f ifadesinin limitini sıfıra çeker ve reaktans...
  5. Dağıtım Trafosu imalat Hesabı

    bu hesaplar ciddi emek gerektiren işlerdir. bir transformatörün imalat hesabı, ölçümlerini Prof.Dr. A.Faik MENGEN hocanın ELEKTRİK MAKİNELERİ I kitabında bulabilirsin
  6. Şalt sahasında boşta ve yükte kayıp ölçme

    normal şartlar altında imalatı yapılmış bir trafonun plaka değerleride Po (boştaki kaybı), Pk (kısa devre kaybı) ve %Uk değerleri var olması gerekiyo. eğer ki bu iş şalt sahasında yapılcaksa, ampermetre, oto trafo, voltmetre ve cosfimetre ile ilgili trafonun Pk,Po ve Zk sı bulunabilir.
  7. yükte cosq değişiminin gerilime etkisi

    zeybek arkadaşım motorlar devreden çıkmışsa, reaktif rölede ona göre kondansatör grubunu devreye sokar. otomatik geri besleme ile çalışır. yani kompanzasyonla hiçbir alakası yok.( komp. panosunda ve röle de arıza yoksa) gerilim düşmesi, OG tarafından kaynaklanıyo olabilir. motorların devreden...
  8. Tristörü sönümlenmiyor?

    ters gerilimi, tristörün anot katot uçlarına uygularsan problem ortadan kalkar.yani tek yapman gereken, gate ucundaki bağlantıyı keserek aynı ucu anot ucuna bağlamak. görüceksin ki switchi kapattıgın zaman lamba sönecek