  1. Mutfakta Elektrik Yok

    Bir evde 4 sigorta olmaz sadece mutfakta bagımsız 4 tane sigorta olmalı ve lamba ve piriz linyeleri ayrı ayrı olmalıdır saglıklı bir tehsisat istiyorsan bunları yaptır ayrıca kombi kablusu direk olarak sigorta kutusun dan alınmalıdır sigorta kutusu yoksa panodan alınır buattan degil kolay gelsin
  2. Motor üçgen çalışmaya geçince 63 A sigorta atıyor

    Bu durumda 22 kw lık birmotor kalkış anında maksimum 45 amper çeker üçgene geçtiginde ise herfaz 19_20_amper çeker
  3. Motor üçgen çalışmaya geçince 63 A sigorta atıyor

    arkadalar böyle bidurum da mutor korumanın devredışı kalması imkansız tek sorun fazların çakışmasın dan kaynaklanıyor başka bişeyi yok şayet motor kılemensinden uçları çıkar boştayken bobin ucuna fazver ve ölçü aletiyle bak karşılık lı bakak eger eşleşmiyorsa faz çakışmasın dan kesinlikle İYİ...