  1. okuyunca gozlerım yaşardı

    Bir şey eklemek istiyorum. Muhtemelen bu konuda yazdığım son şey bu olur. Sayın Gezer77 önceki konuya müdahil olmuştur, benden konuyu uzatmamamı istemiştir. Kendisi sevdiğim, saydığım bir kişi olduğu için, ve konuya yaklaşım tarzını benimsediğim için, susacağım demiştim. Buna rağmen Azrail...
  2. okuyunca gozlerım yaşardı

    Volcanos; Seni ve haklı - haksız gözetmeden birbirini tutmak adına haksızlık yapanları insafa davet ediyorum. Daha önceden bu para muhabbeti açıldığında, gerekli açıklamayı yapmıştım.İsterseniz arayıp bulalım o konuyu. Zaten bu forumda trilyonlar kazanılsa dahi, para, site sahibine kalır...
  3. Kondansator Patlamasi

    Kondansatörlerin güçleri değiştiyse, biraz eskidilerse, rezonans noktası kaymış ve rezonansa, ana bileşene yakın bir noktada girmiş olabilir. Harmonik filtreli sistemlerde, detunned filtre kullanılıyorsa, bunlar belirli bir frekansa tune edilmiştir. Örnekleyecek olursak; Sizin...
  4. kontaktör 1sn lik açma kapama yapması (istenmeyen durum)

    Kondansatörü nereye bağladınız? motora mı, lambalara mı, panonun girişine mi? Elektronik regülatörler var. sizin ihtiyacınız olan güçtekiler pahalı mıdır bilmiyorum, bu belki bir çözüm olabilir. Motor için soft starter kullanmanız çözüm olabilir.Bir de daha önce dediğim gibi, ana panodan...
  5. Bayanlar Neden Teknisyen Olarak Çalışamıyor?

    Belki o kursa gidenlerin, daha önceden bu işlerle uğraşmışlığı vardır ama sizin yoktur. işin mantığını kapmak biraz zaman alır. Daha sonrası kolay olur inşaallah. Yılmadan çalışın bence. Durmak yok, yola devam :)
  6. Ayarlı komütatör anahtarında düşük seviyede titreme

    Benim aklıma önce, trafoların elektronik trafo olabileceği ve dimmerlenebilme özelliğine sahip olmama ihtimali geldi. Sonra, bundan daha kuvvetli bir ihtimal olarak, dimmerlerde, akımı üzerine çeken elemanın ya da alternansı kırpan triakın gücünün, 4 tane spot lambaya yetmeyebileceği geldi. 4...
  7. sink/source anlamları hk?

    Sink toprağa çekmek manasındadır. Çıkışınız sink ise, bağlı olan sensöre artı vermişsinizdir ve sink olan çıkış aktif olduğunda, sensörünüzden geçen + yı toprakla birleştirir ve sevenler birbirine kavuşmuş olurlar :) Source ise kaynak demektir. Yani sizin çıkışınız kaynaktır. Bu durumda...
  8. faz nötr anlayan devre...

    Devrenin içinde gerilim düşüyorsa ve doğrultuluyorsa, faz nötr diye bir şey kalmaz. Eğer direkt olarak AC veriyorsanız, faz- nötürün nasıl devreye zarar verdiğini, bu zarar gören elemanların ne olduğunu merak ettim açıkçası. Eğer toprak olan bir ortamda çalışıyorsanız, toprak-nötr arası ve...
  9. 3 fazlı ısıtıcının 2 faza kalması

    Isıtma gücü önemli ölçüde düşer.ısıtıcılardan 2 tanesi seri bağlanmış olur. bu seri bağlı 2 ısıtıcı da diğer tek ısıtıcıya paralel olur. Krişofun akımlar kanununu bilseydim, size detaylı bir hesap çıkarırdım ama, bilmiyorum :) Sonuçta bu durum uygun değildir. Bir de 3 fazlı sigortalardaki...
  10. herhangi bir hayvanın modellenmesi

    Ağustos böceğini modellemek daha kolay olmaz mı. Bir buzzer bağlarsınız olur biter. Mesela kaplumbağa olabilir. O da kolay modellenir. Bir ldr ile sense edip, kafayı ve bacakları içeri çeken basit bir teyp motoru olabilir mesela. Ama ben olsam köpek modelleyip, hocayı ısırtırdım:)...
  11. İndüksiyon ocaklarında kompanzasyon

    Ben kompanzasyon sisteminden ayrı bir şey söylemek istiyorum. Harmonikli işletmelerde sayaca dikat edin. Özellikle ABB sayaç kullanılıyorsa daha çok dikkat edin.ABB sayaçların bazıları( belki de hepsi öyledir) PF ye göre reaktif yazıyor. Bu durumda da cosinusfi her zaman 1 de kalsa bile, cezaya...
  12. Prize gelen düşük güç

    bağlantı gevşekliği olabilir. Nötr toprak karışmış olabilir. Bir de zor ihtimal ama, lamba devresine seri bağlantı yapılmış olabilir.
  13. 3 fazda her birinde kaç v var

    Volt, gerilimin, yani POTANSİYEL FARKIN birimidir. Potansiyel fark denilince, yani FARK denilince, Sayın mesutelb'in de değindiği gibi, ikinci bir referans noktası söz konusudur. Nötr, ikinci referans noktası ise, gerilim, faz-faz arasındaki gerilimin 3 ün kareköküne bölümü kadar olur...
  14. Bayanlar Neden Teknisyen Olarak Çalışamıyor?

    Neden rencide edici olmuş? Bayan titizliğinden ve temizliğinden bahseden bir yazı gibi geldi bana. Becerememe, yapamama , taşıyamama gibi şeylerden bahsetmiyor ki.
  15. Bayanlar Neden Teknisyen Olarak Çalışamıyor?

    Aynı dertten ben de yakınıyorum. Yanıma eleman alacakları zaman adeta yalvarıyorum, bayan eleman alın diye. Dinlemiyor müdürlerim :) Bıktıkm arkadaşlar, her gün yağlı paslı, traş olmamış herifler görmekten :) Fena mı olurdu yani, AVO metremin, kaneviçeli bir kabı olsa. Osiloskobumun üzerinde...
  16. Sizce Sensör İmalatına Girsem Tutarmı?

    http://img.sirketce.com/firmalar/a588a6199feff5ba48402883d9b72700/FirmaUrun/598b3e71ec378bd83e0a727608b5db01/12459969530_kucuk.jpg Bahsettiğim sensör bu tarz bir şey. Hareketli kısmı ile, kablolu, sabit kısmı arasında, elektriksel bir bağlantı olmayışı, bende, reed kontak-mıknatıs ikilisi...
  17. Sizce Sensör İmalatına Girsem Tutarmı?

    jeneratör radyatörlerinde kullanılan sıvı seviye sensörü var. Su azalınca jeneratörü durduruyor. İçinde sanırım bir mıknatıs ve bir reed kontak var. Bir ton para istiyorlar. sinir oluyorum. Bu tip şeyler yaparsanız, neden olmasın.
  18. kontaktör 1sn lik açma kapama yapması (istenmeyen durum)

    İzolasyon trafosunu anlamadım ama, ups çözümü dışında, hyundai marka, düşük voltajda da çalışan kontaktörlerden kullanabilirsiniz. Siz mutlaka durumu gözlemlemişsinizdir, kontaktör bırakıp çekiyor diyorsunuz ama, tahminimce, kontaktör bırakma sorununu çözseniz bile, lambalar sönecektir diye...
  19. elektrik çarpması

    geçmiş olsun. Sanırım fazlar size deymek yerine, birbirine deymeyi tercih ettiler. Yanmanın sebebi de sanırım arkın oluşturduğu ısı. Benim de kirpiklerimin ucu yanmıştı :) Sadaka vermek isterseniz numaram 05 ... :)
  20. Soft Starter Kontakları Yapışık kalırsa

    Ben düşük gerilim ya da yüksek gerilim röleleri ile bu korumanın sağlanacağına inanmıyorum. Hangi röle tristörden ya da triactan hızlıdır ki? ya da açtırmayı düşündüğünüz hangi şalter elektronik anahtardan hızlıdır? Bence zamanlayıcı kullanmayı düşünen arkadaşımızın yorumu en makul olanı...