Arama sonuçlarınız

  1. ark alıcıyı kimse bilmiyor mu?

    Bu konu, kompanzasyon kontaktörleri ile alakalı bir konuda geniş bir şekilde işlenmişti. Ben bir daha tekrarlayayım: Bu elemanlar, normal kontaktörlerde kullanılan varistörden veya , bobindeki zıt emkyı sönümleyen diyor-direnç grubundan farklıdır. Görmüş olduğunuz şey , sadece normalde...
  2. Otomatik Kapı ile İlgili Problem

    Hangi ülkeden ithal ediyorsunuz? İthal ettiğiniz ülkede, 60 Hz kullanılıyor olabilir mi ?
  3. Şalter Bağlantı Sorunu

    Sizin anlattığınız şekli, bana pek mantıklı gelmedi açıkçası. 1. konum şebeke, 2. konum jeneratör demiş olsaydınız, mantıklı gelirdi. ama 1. konum saece şebeke, 2. konum jebeke veya jeneratör ise çok mantıklı değil, daha doğrusu mümkün değil. Ancak, o şalter dışında, daha önceden bir transfer...
  4. 25 amper, akım sınırlamalı güç kaynağı

    İyi çalışmalar arkadaşlar; Açık devre gerilimi 12 volt (DC veya AC) , 25 Amper akım sınırlamalı güç kaynağına ihtiyacım var. Mümkünse elinde hazır şeması olan varsa iyi olur. Hazır şema bulamazsam, satın da alabilirim. Ama çok pahalı olmaması gerekiyor. Güç kaynağının açık devre...
  5. PBC Basma Yardim

    bence, karbon kağıdı kullanacaksanız, şeklin tersini değil, ilk şekli kullanmalısınız. Yine de yanıltmayayım sizi.
  6. yöneticilerin dikkatine

    Tamam da, sonuçta delta yazılımı ile ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız, delta üzerinde uygulama yapacaksınız demektir. Deltanın bayisi de onlar. Schneider de de aynı şekilde.Ya ürün aldın, ya da alacaksın. Sonuçta kendi ürünleri. Bence çekinmeyin , arayın. Onlara da, "siemenste bekleme...
  7. yöneticilerin dikkatine

    size fast ürün satmış ve web sitesinde de desteğini veriyor. Telemecanique ürününüzle alakalı sorunu da, telemecanique nin web sitesinden bakın o zaman. Ya da madem fast in forumu çok güzel ( ki bence de fast müşteri hizmetlerinde iyi bir firma) orada sorun. Sorun ama cevap alamazsınız. Çünkü o...
  8. Kapı Otomatiğinden Enerji

    kapı otomatiğine sürekli enerji gelmesi için, kapı açma butonlarından birisi kısa devre yapılmalı.Bu durumda da kapı otomatiği sürekli çalışır ve o rahatsız edici sesi çıkarır.Kapı kapatılmaz. ya da kapı otomatiğini devredışı bırakırsınız ve oradaki enerjiyi devreniz için kullanırsınız. Eğer o...
  9. 24/12 covertor neden boyle oluyor

    nasıl bir patlamadır bu?
  10. harmonık elektrık kesıntısı yaparmı....

    Pdf creator programını netten indirin. Dokümanları, pdf e çevirdikten sonra, rarlayıp, siteye upload edin. ( pdf e dönüştürmeden, direkt rarlayıp da upload edebilirsiniz aslında)
  11. klimacı arkadaşlar yardım

    Genel olarak emiş yaptırırlır da, dışarı emilip atılan hava kadar , içeri hava girecektir.O yüzden, tozlanma sorunu ortadan kalkmaz.Giriş kısmını kapatıp, sadece emdirmeye vakumlama denir ki, panoyu fanla vakumlayamazsın. Vakumlayacak güçte bir şey olursa da, pano yamulur zaten :) İçeri bir...
  12. En ufak bir yükte röle bütün kademeleri devreye alıyor?

    İş yerindeki pcnin ekranı iyi değil. o yüzden çizgileri tam göremiyorum ama, gördüğüm kadarı ile bunu demiştim. Tabii o şalterler ve sigortalar, teknik açıdan olması gerekenler, yani kompanzasyonun sağlığı ile alakası yok. bir de, akım trafosu sayaçtan önce olunca, teknik olarak sıkıntı...
  13. priz ölçüm

    hocam probların siyah olanı com girişine, diğer ucu ise, Volt girişine takılı olması lazım. Eğer A yani akım yazan yere bağlı ise, malumunuz ampermetrenin iç direnci çok düşük olduğundan, sigorta atar. Ama aynı zamanda ampermetre içindeki, sigortanın da atması lazım.
  14. bu plc den daha önce gören varmı:)

    1974 yapımı olduğundan eminsiniz değil mi? Adamlar o yıllarda neler yapmış.biz hâla yapamıyoruz :( Bir diyot bile yapamıyoruz.( özel sektör olarak ve seri üretimde yapamıyoruz.) Ama olsun, bizim de, motorun arkasına, jeneratör bağlayıp, sınırsız enerji üretme projelerimiz var :)
  15. En ufak bir yükte röle bütün kademeleri devreye alıyor?

    ooooooooooooooo :) Bir dakika şimdi. Ben çizimi tamamen yanlış yorumlamışım. Sizin çiziminizdeki şalter, tedaştan gelen enerjinin şalteri. Yani sayaç giriş şalteri. Orada iken kompanzasyonu sayaç görmüyor diyorsunuz. Buraya kadar doğrudur umarım. Fakat, sayaç çıkışından enerji aldığımda...
  16. En ufak bir yükte röle bütün kademeleri devreye alıyor?

    Hayır , sayacın akım trafosuz olması değildir. sayacın kompanzasyonu görmemesi mümkün değil ama( sayaçtan sonra bir yerden enerjisini alıyorsa, ki öyle olmak zorunda zaten) Yanlış anlamayın, çok uğraşmışsınız, elbetteki bakmışsınızdır da, şalterden sonra kondansatörleri bağladığınızda sayaç...
  17. En ufak bir yükte röle bütün kademeleri devreye alıyor?

    Bence semih Bey'in dediklerini dikkate almasınız. *akım trafosundan önce (bahsedilen akım trafosu sayaç değil, kompanzasyon akım trafosu) kompanzasyon enerjisini almanız, röleyi işlevsiz hale getirir. *akım trafosundan sonra da enerji aldığınızda, tüm kademeleri devreye alıyorsa ve, röle...
  18. voltaj yüksekliğinden korunma.

    AG (alçak gerilim) parafudur takmalısınız. Fakat bu şebekeden kaynaklı gerilim yükselmesine karşı koruma sağlamaz. Hatta yıldırım düşmesi gibi yüksek gerilimlere karşı korur. Eğer , normal voltajın biraz üstü için koruma isterseniz, faz koruma rölesi kullanabilirsiniz.Faz koruma rölesi de...
  19. Kırmızı civa

    Ne kadar iyi para veriyorlar? Jammer artık o kadar pahalı değil. Jammer alsınlar, daha ucuza gelir.
  20. meksika elektrik voltajı

    Burada der ki, 120 volt, 60 Hz. Bu durumda işiniz oldukça zor. sanırım yanında bir de trafo göndermeniz gerekecek( ya da oradaki bir üreticiye sardırmanız) tabii bu durumda frekans gibi ufak! bir sorun ortaya çıkıyor.rezistans için önemli değil de, motor için önemli. eğer motorunuz 60 Hz de...
Geri