  1. harmonık elektrık kesıntısı yaparmı....

    Harmonik elektik kesintisine sebep olabilir olmasına da, sizin durumunuz o şekilde midir bilmiyorum. O şartın oluşması da, bahsettiğiniz tesiste zor gözüküyor. Harmonikler rezonansa yol açabilir. paralel rezonansta, sistemin empedansı çok yükseleceğinden, akım akmayabilir. Bu konuda sadece bu...
  2. Gece endüktif yazıyor

    sayacın markası nedir? Bazı sayaçlar vektörel toplam yaparlar. Bazıları ise, normal toplama( yeni sayaçlar böyle) yani aynı anda hem kapasitif , hem endüktifi kaydedebilirler. Sizin dei bvir fazınız kapasitif, bir fazınız endüktif ise, ya da zaman zaman endüktif ve kapasitif değişiyorsa, iki...
  3. Gece endüktif yazıyor

    Etmez :) boştaki kaybından kâr edilse de, bakır kayıplarından zarar ediyor ( diye hesaplamıştık) eski trafonun çöpe gitmesi ve, yenisinin pahalı olması cabası
  4. Güç testi hakkında

    Bir priz için soruyorum. Priz testlerini hep, küçük gerilimle yapıyorum. Bir prizi test etmek için, 25 amper çekecek bir alıcı bağlamak yerine, kısadevre yapılmış bir fiş takıyorum ve, trafo ile, düşük gerilim veriyorum. Trafo primerine de 220 voltu, ayarlı bir güç kaynağı ile veriyorum ve...
  5. Gece endüktif yazıyor

    Semih Bey; Kapasitif sıfırmış. endüktif sorunu varmış. Sabiti neden küçültmesi gerekiyor ki?
  6. Güç testi hakkında

    Yorumunuz için teşekkür ederim. 10 A i 10 voltluk bir kaynakla vermekle 220 voltluk bir kaynakla vermek arasındaki fark,güçlerinin farklı olması.
  7. Güç testi hakkında

    iyi günler ; Fişlerin üzerinde akım değeri yazıyor.Örneğin max 10 amper diyor ya da max 2200 watt diyor. Bu fiş, priz, şalter gibi şeylerin, gerçekten bu güce dayanıp dayanmadığını test etmek için, üzerinde yazan max akımı geçirmek yeterli midir? Yoksa güç olarak mı çekmeliyim. Yani...
  8. Gece endüktif yazıyor

    selam; gece çektiğiniz güce göre takacağınız akım trafosu, gündüz çekeceğiniz güce göre küçük gelebilir ve, akım trafolarını yakabilirsiniz. Akım trafosunun küçük olması bir yana, kademeleriniz çok büyük. Hesap kitap yapmak, güç analizi yapmak lazım ama, naçizane görüşüm, sisteminize bir...
  9. Sizce En İyi Pense Hangisi?

    Daha önce bir konuda bahsetmiştim. Bir milyoncuda satılan penselerden kullanıyorum.Garibanlık işte. 1600 kva trafonun kompanzasyonuna nh takarken ( enerji altında) NH altlığını, sigorta ile kısadevre yaptırdım. Pense hariç herşey patlamıştı.Knipex 60 lira ise ve 30 yıl dayanıyorsa, bu pense de 3...
  10. elektrik motoru kısa devre kontrolü

    sayın zeybek üstadımın dediklerine ilaveten ; bir ihtimal de şudur: sizin klemensiniz , klemens kutusunun su almasından ya da daha büyük ihtimal, kablo gevşekliğinden yanmıştır.Bu yanma esnasında, motorunuz 2 faza kalmıştır ya da dengesiz gerilime maruz kalıp, dengesiz akım çekmiştir. Bu...
  11. 3 fazdan en verimlisini kullanma

    Benden sonraki nesil, bu şansa sahip olmasın diye, transfer panosuna, faz koruma rölesi ekledim :) Fabrikalar için, transfer panosunda FKR önemli.fazlardan biri ya da ikisi gittiğinde, bir faz ile nötr arası sağlam oluyor.diğer faz ya da fazlar, 140 volt, 80 volt gibi saçma sapan değerler...
  12. 3 fazdan en verimlisini kullanma

    ben gördüm. gece sabaha kadar termik resetledimdi :) ( direkteki sigortalardan birisi attığında, hat koptuğunda falan oluyor) faz seçici cihazların olduğunu duymuştum. fakat böyle bir şeye elektrik kurumu izin verir mi bilmiyorum.Çünkü eve tek faz için abone oluyorsunuz.
  13. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    sabit küçük kalırsa, röleden, cosinüsfi yi kapasitif ayarlayıp, durumu kurtarabilirsiniz. Sanırım bu işin sonunda Alrona başvurmak gerekecek :)
  14. Ampullerin farkı

    fazlaca bir fark yoktur. 12 voltluk, olan düşük gerilimden dolayı, daha güvenlidir.Fakat ampul kısmı , 220 voltluk ampule göre, daha fazla akım çekeceğinden, kablo daha kalın seçilmelidir ve belki kabloda ısınma daha fazla olur. Güç tüketiminde ise, 12 voltluğun trafosundaki kayıptan...
  15. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    Kubilay Bey; Trafonun reaktif harcamasını yaklaşık olarak, en iyi ihtimalle %3 olarak alırsak, 800 kva bir trafoda, sadece trafonun reaktif tüketimi 24 kvar olur. Tesisin çektiği aktif akım 24 amper dersek ( trafonun boştaki akımını saymıyorum) bu %100 lük bir reaktif/aktif oranı eder...
  16. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    ama bunlar hesap kitap işi, farazi değerlerle olmaz ki. Sabit grup ayarlaması zordur tabii. sonuçta oranlarla uğraşıyoruz ve payda oldukça küçük. Sizin verdiğiniz değerlere göre aklıma hemen harmonik geldi.Fakat, bağladığınız sabitlere bir tutarsızlık oluyorsa, akım trafosundan önce bağlandığı...
  17. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    siz 24 amper çekiyorken, %60 endüktif oranı varmış. Demek ki, 14,4 kvar endüktif/saat harcıyormuşsunuz. Fakat kapasiteyi 5 kvar daha artırdığınızda, 9,4 kvar endüktif çekmeniz gerekirken, yani , %19 kvar endüktif / saat yazması gerekirken, aşırı kapasitif yazıyormuş. Bu durumun...
  18. Fikir alışverişine ihtiyacım var arkadaşlar!!!

    sayacınızın markası nedir? ( bu sorunu bir yerden gözüm ısırıyor da)
  19. 3 kabloyla vaviyen priz çalıştırma

    Elektrikçinin ! birisi, bizim eve öyle bir vaviyen çekmiş ki, akıllara zarar.Farkettiğimde tesisatı değiştirdim . Eğer o sistemi kullanırsak, faz da var , nötr de var. Ancak her halukarda, sakıncalı bir şey.O yüzden, aydınlatma ve priz hattını mutlaka ayrı ayrı çekmek lazım.