Arama sonuçlarınız

  1. erdincotenbulbul

    3. Step 7 ile S7 300/400 PLC Eğitimi ve STEP7 ile S7300,S7400 PLC Programlama Kitabı

    PLC Eğitim çekilişine katılmak istiyorum PLC Kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  2. erdincotenbulbul

    11kw punta kaynak için devre

    Firmamın üretimi olan hem manuel hem plc ile kontrol edilebilen tristör sürücülü devrem mevcuttur. Güç Kullanacağın tristör seçimine bağlıdır.
  3. erdincotenbulbul

    Motor sürücü kullanarak pozisyonlama

    Değerli arkadaşım sistemde eğer s7-200 plc kullanıyorsan siemens bu soruna çözüm olmak için özel fonksiyon modülü hazırlamış durumda. Siemens web sitesinden veya entegratör bayiden ücretsiz temin edebilirsin.
  4. erdincotenbulbul

    s7 200 ile micromaster420 yi analog referansla sürme

    Analog çıkış modüllerinin 0-10Volt aralığı 0 ile 32700 aralığına karşılık gelmektedir. Bu nedenle TD200 ekranından 0-50 arası atadığın değeri(word veya Doblword dikkat et) 32700/50=654 katsayısı ile mul yani çarpma işlemine tabi tutacan (word veya Doblword dikkat et) ayrı bir değişken adresine...
  5. erdincotenbulbul

    Tek Butonla Start Stop devresi

    uzun yıllardır uyguladığım devredir
  6. erdincotenbulbul

    24vdc güç kynğı yapmak istiyorum yardım

    Uygulaması ve testleri yapılmış yönlendirilmiş çalışma dersi bitirme projemdir.
  7. erdincotenbulbul

    Aydınlatmada Enerji tasarrufu için power led kullanımı uygunmu? değilmi?

    LED’ler, gerek tasarımı gerekse kullanım alanları itibarıyla çok geniş kitlelere hitab etmektedir. Dolayısıyla yine LED’li ürünler hazırlanırken bütün kullanım alanları dikkate alınmalıdır. Projenizi tamamladığınızda Elinizde Swittch Mode kaliteli tam kararlı bir güç kaynağı ile devreyi...
  8. erdincotenbulbul

    LOGO ile araba alarmı

    Öncelikle Input ve Output larının durumlarını analiz etmelisin. Oto elektrik devrelerinde genelde kapılar açıldığında -12v sinyal gelir. Bu nedenle Inputlarını 10 K lık dirençle +12 v a pull up yapman gerekebilir. Daha sonra gelen sinyalin durumuna göre nasıl davranacağını düşünürsün. Alarmın...
  9. erdincotenbulbul

    siemens mm420 2 motorı ayrı ayrı çalıştırma

    kontaktör yerine Statik role kullanabilirsin. Fakat ikisinden birini mutlak kullanmak zorundasın
  10. erdincotenbulbul

    2. Step 7 ile S7 300/400 PLC Eğitimi ve STEP7 ile S7300,S7400 PLC Programlama Kitabı

    PLC Eğitim çekilişine katılmak istiyorum PLC Kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  11. erdincotenbulbul

    motoru dimmer ile sürmek neyi değiştirir

    Dimmer lar Faz kayma kontrol prensibine göre çalışırlar. Faz kayma işlemi ile etkin gücü ayarlarsınız. Bu sırada yükünüzün çalışma gerilimi ile akımı orantılı olarak değişir. Fakat frekansı değişmez. Giriş frekansınız neyse dimmer çıkış frekansınız da aynıdır. Bu açıklamam sonucuna göre...
  12. erdincotenbulbul

    s7 200 pil kartuşu

    Doğrudur daha yeni satın alıp kullandım. Manuel inde yazdığı kadarı ile yaklaşık 2 yıl civarında
  13. erdincotenbulbul

    Simens Logo rc230 Yazılım Problemi

    kullanıcı adım hotmail adresimdir mail atarsanız yollayabilirim
  14. erdincotenbulbul

    LOGO programlama

    Siemens logo kullanma klavuzu türkçe pdf dosyası
  15. erdincotenbulbul

    micromaster 440 P1300 sorunu

    P1300 Kontrol modu Min: 0 CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 P-Grubu: CONTROL Aktif: Hemen Hızlı dev.al. Evet Max: 3 Kontrol modu, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, motor hızı ile inverter tarafından sağlanan gerilim arasındaki ilişkiyi kontrol eder...
  16. erdincotenbulbul

    Micromaster F02 ve F03 veriyor

    Siemens orjinal manuel inden alıntıdır. F0002 Aşırı Gerilim Sebep Şebeke gerilimi çok yüksek Motor re-jeneratif modda NOT Re-jeneratif moda hızlı duruş rampaları veya aktif yükün motoru sürdüğü durumlar sebep olur. Teşhis & Çözüm Aşağıdakileri kontrol edin: Besleme gerilimi...
  17. erdincotenbulbul

    siemens s7 200 pc bağlantı problemi

    Kablonuz USB olduğu için aygıt yöneticisinde göremezsiniz. Fakat microwin programı düzgün kurulum yapıldıysa aygıt yöneticisinin alt taraflarında Simatik Net ismi ile yüklenmiş bir sürücü görmelisiniz. Eğer bu sürücü yok ise microwin i tekrardan kurunuz. Kurulum sırasında size PG/PPI/PC...
Geri