  1. AVM kompazasyon nasıl yapılır

    avm'ler de her isyeri kendi kompanzasyonunu yapmiyor mu?
  2. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    soft-starter'lar sadece motorun kalkisi esnasinda harmonik uretirler. suruculer ise cogunlukla grisleri diyot dogrultucu oldugu icin 5. ve 7. harmonik uretirler. bu sebeple 210 Hz'e akord edilmis tristor anahtarlamali bir sistem oneririm.
  3. SVC Sistem kompanzasyonu video

    evet ama problemde o zaten. her fazin reaktif gucunu olcup ona gore reaktorleri devreye alirsaniz SVC'nin en onemli ozelligi olan aktif guc dengelemeyi kullanamamis olursunuz. bu konuda tekrar yaziyorum ama sorunuz ******...
  4. SVC Sistem kompanzasyonu video

    hayir..Factor.1 SVC alcak gerilim icin diye biliyorum... sitede de var..link asagida ******
  5. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    bu rezonans konusunu biraz aciklamak gerekiyor sanirim. 210 Hz'e ayarlanmis bir filtrede rezonans frekansi 210 Hz'in alitnda olur, ustunde degil. Bu sebeple, 210 Hz akord edilmis filtre ancak sebekede 150 Hz veya 200 Hz gibi harmonikler varsa rezonansa girebilir. Ancak bu da cok olasi bir...
  6. Dinamik kompanzasyon ve tiristör modül sorunu hk.?

    bu yorumdan sunu daha net anliyoruz. eger her probleme tek tip recete uygularsaniz gun gelir biryerde patlarsiniz. ciddi harmonik problemi olan yerlerde olcum ve analizi iyi yapmak gerekiyor.
  7. SVC Sistem kompanzasyonu video

    arkadaslar, bir konuyu acmak gerekiyor. TCR tabanli SVC sistemi temel olarak notr iletkenin olmadigi ancak dengesizligin oldugu sistemler icin cok uygundur. eger duzgun kontrol ediliyorsa sadece reaktif gucu yok etmez beraberinde fazlardan cekilen aktif gucude dengeler. bu yapinin...
  8. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    arkadaslar haklilar, en uygunu gerek rezonansi engellemesi icin gerekse yuk degisimlerine hizli tepki vermek icin tristorlu ve 215 Hz'e akord edilmis bir filtre sistemi uygun olacaktir. generatoru korumak icin harmonikleri oldugunca suzmek faydali olacaktir. uygulama yapan firmadan de-tuned...
  9. kompanzasyon panolarında aşırı sıcaklık

    arkadaslar, panolarin fanla sogutmasinda temel prensip sudur. sizin pano ici sicakliginiz her zaman panonun bulundugu ortamin sicakligindan fazladir. ne kadar fazla olacagida koydugunuz fana baglidir. temel formul ise hepimizin bildigi Q=m*c*delta(t) bunun icin oncelikle panoda isi ortayan...
  10. Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    arkadaslar, son zamanlarda cokca reklami yapilan bu urunlerin hepsi aldatmaca. aslinda iclerinde diger arkadaslarinda bahsettigi gibi sadece kapasitor var ve kompanzasyon yapiyor. evdeki sayaclar sadece aktif gucu olctugu icin kompanzasyonun hicbir anlami yok. hatta ben sunu iddia ediyorum.bu...
  11. Tristörlü sistemler

    aslinda endustride notr iletkeninin olmadigi sistemlerde dengesizligi gidermenin en uygun yolu TCR tabanli SVC sistemleri. boylece sadece reaktif guc degil fazlardaki aktif gucte dengelenebiliyor. bakiniz Factor.1 SVC
  12. dersane kompanzasyonu

    kullanım olarak Factor.1'i oneririm. gercek "tak-calistir" ozelligi.
  13. Tristörlü sistemler

    iki fazdan beslenen punto kaynak makinalari icin aslinda en uygun ve ekonomik cozum (eger uygulama acisindan problem yok ise) tristor anahtarlamali tek faz (fazlar arasina bagli) kondansatoru direk olarak cihazla birlikte devreye alip, devreden cikarmak. boyle uygulamalari denizli'de...
  14. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    arkadaslarin gerek yok demesini cok anlayamadim.. eger generatorden besleyeceginiz yukun cos fi 'si diyelim ki 0.8 olsun ve siz bunu 0.99'a cikarttiniz. oncelikle generatorun verimi artacak, kayiplari azalacaktir..ayrica o generatorden besleyebilenecek yuk miktari da (aktif guc) artacaktir...
  15. Kendi Tristörlü kompanzasyon sistemimizi kuralım

    elektrolojik'te Factor.1'de uygulamaya ve musteri talebine gore tristor-tristor veya tristor-diyot kullanabiliyor. yukarida yazdigim dezavantajlar piyasada mevcut 50 kVAr'lik moduller icin gecerli....
  16. Kontaktör Yapışması...

    dinamik arkadasin soylediklerine katiliyorum. bu konuda Factor.1 cok basarili...
  17. yardım lütfen acos ve tan

    formuller dogru... acos (cosfi)----->theta_derece=theta_radyan*180/pi tan(theta_radyan) = tan (theta_derece*pi/180) sonuclar da dogru cikiyor...radyan veya derece farketmez...cevirmene gerek yok.. eger acos ile buldugunun acinin dogrudan tanjantini alirsan dogru sonucu bulabilirsin.
  18. 2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

    merhaba, sn dinamik'in sorusunun cevabi onemli..Burada hedef cos fi generatorun max. verimlilikte kullanilmasi icin secilmeli..ancak her kosulda dinamik komp. gerekiyor... mumkunse sekonder tarafta bir de asiri gerilim koruma rolesi koyulabilir. ___ bunu anlayamadim.. trafo...
  19. Kompanzasyon sorunu

    sn. avcikaplan, tabi kimse fazla odemek istemez..:-) ancak benim bildigim kadariyla ikisi arasinda ozellikle dusuk guclerde pek fark yok.. aslinda sorumu soyle sormaliydim.. kurulu gucu dusuk ve dengesiz yukler oldugu zaman aklimiza hemen xxx rolesi ile birlikte monofaz ve trifaz kondansator...
  20. Kompanzasyon sorunu

    arkadaslar, aslinda biraz da merak ettigim icin sormak istiyorum. su anda bircok yerde uygulanan kendi kontroloru olan, 24 kademeli, tristor anahtarlamali tak-calistir sistemler var.. klasik yontemlerde yasanan ve burada cozum bulmaya calistigimiz problemlerin neredeyse hepsini ortadan...