  1. endüktif 3 günde bir sapıtıyor.

    R faz akım trafosu yüksek güçlerde bir süre sonra açık devre oluyor olabilir yada garip davranıyor olabilir..Röleyi etkileyen birşey, mesela hatalı bir bağlantı?
  2. iki trafonun kompanzasyonu

    sn recep aydemir , tek panodan ve bir trafo üzerinden toplam için kompanzasyon yaparken trafo toplam akım değerini aşmamaya özen göstermelisiniz. örneğin heriki trafoyu %75 yükleyip kapasitif düzeltmeyi de tek bir trafodan verirseniz, akım sınırını aşma ihtimali olabilir.
  3. kapasitifden ceza geliyor

    Ayrıca sık değişen yükleriniz var ise sık yapışır kontaktörleriniz. Ne tür yükleriniz var?
  4. şönt reaktör

    Bu mesafade 35- 40 kvar kapasifit yazdırabilir 36 kV da, sayaçtan saatlik yada günlük ölçüm almanızda fayda var net değeri hesaplamak için.
  5. su ısıtıcı reziztanslarda kompanzasyon

    Projesinde kompanzasyon panosu zaten vardır, onu tesis etmelisiniz, sanırım yeni tesis. Eski ise birşey yapmanıza gerek yok..
  6. Kapasitif ceza şönt reaktör hesabı önerileriniz

    Kompanzasyonunuz çalışıyorken sayaç kapasitif endeksinin bir saatlik ölçümünü yada bir saatlik ilerlemesini bul, sayaç çarpanı ile çarpınca şönt reaktör büyüklüğün yaklaşık olarak odur. Trafo gücünüz nedir, çarpanınız nedir, kapasitif yüksek seyrederken sayaç değerleri var mı ve OG kablosu...
  7. Kapasitif ceza şönt reaktör hesabı önerileriniz

    Kompanzasyon kapalı ve yük varken kapasitifiniz düşme eğiliminde ancak hesap yapması zor bu değerlerle. Yükün olmadığı bir saat diliminde kompanzasyon kapalı yada açık farketmez, yada yükün kompanze edildiği bir saat diliminde en az bir saatlik bir sayaç değerindeki kapasitif artış ve sayaç...
  8. tesis og ölçüm yapıyor

    Yük durumu önemli, ne kadar yükleniyor trafolar? Sabitler trafo ilerölenin akım trafosu arasına bağlı olmalı Röle bu sabitleri görmemeli, ayrıca cos fi nin 0.99 un altına inmemesi gerekir AG tarafında ki ilave trafo endüktif değeri ve sabti düzeltmesi ile %20 sınırında kalabilesiniz. Şayet yük...
  9. kapasitif değer artıp azalıyor

    Şönt reaktör aşırı ısıdan dolayı devredışı kalıyor ve sonra soğuyunca devreye giriyor olabilir, yaz geldi artık..
  10. 400 kva kompanazsyon panosu

    Klasik kontaktörlü, trifaze anahtarlamalı, üç faz ölçüm alan bir röle ile bir sistem yap yada sipariş ver, işini görür..
  11. 400 kva kompanazsyon panosu

    Sayacınız muhtemelen AG dedir, sabit kondansatör gerekmez. TMŞ 600 amper üzerinde olmalı. Şönt reaktör gerekmez. Yükleriniz sık sık devreye girip çıkan tipte mi, sürücülü mü? buna göre belki harmonik filtreli olması gerekebilir, sık giren çıkan motorlar varsa da hızlı kompanzasyon uzun vadede...
  12. kapasitif ve reaktif ceza oranı değişimi nezaman olacak

    Ne kadar dengesizlik var, ne kadar kapasitif yük var ölçüp görmeden kesin birşey söylemek mümkün değil. Bir analizör ile olası en yüksek dengesizliği ve geceleri ve yükün olmadığı dönemlerde kapasitife ne kadar girdiğini ölçerek başlayın bence. Değilse kör döğüşü yetti yetmedi, şönt reaktör...
  13. analizörle kompanze tasarruf ölçümü

    Aşırı yüklemede sıfıra yaklaşır altına inemez cos fi =komsu dikkenar (aktif ) / hipotenüs (VA)..en düşük sıfır olur ne kadar karşı dik kenarı (reaktif + endüktif, yada - kapasitif) yüklerseniz yükleyin..Kapasitif durumu Cap yada - işareti ile belirtiyor benim gördüğüm analizörler.
  14. analizörle kompanze tasarruf ölçümü

    Aktif gücün birimi kW, Görünür gücünki kVA olduğunu düşünürsek, ne ölçtüğünüze ve birimlere tekrar bakmanızda fayda var. Görünür güç bire bir kompanzasyon yaptığınızda yani reaktif enerjiyi tam kompanze ettiğinizde aktif güç ile aynı olacak ve en düşük seviyede olacaktır, kW=kVA. Fazla kapasitif...
  15. boşta çalışma r.g.k.r durumu

    Çalıştırdığınız motor gücü düşükse (5-10 kW) ve en küçük kademeniz ise bunun üzerinde ise (20 kvar gibi) bu durumda kademe almaması normal karşılanabilir. Yük seviyeniz arttıkça durum düzelecektir, değilse röle ayarından hedef cos fi yi ayarlayabilir daha erken (daha düşük endüktif değerde)...
  16. boşta çalışma r.g.k.r durumu

    Sayacınız OG de ve trafo öncesine yerleştirilen akım trafolarından bilgi alıyor olmalı. Röleniz ise AG de olmalı. Bu durumda farklı yerlerdeki ölçüm ve kayıtları karşılaştırıyor olmalısınız. Şayet rölenizle sayacınızın aynı şeyi ölçmesini istiyorsanız orta gerilimden akım ve gerilim bilgisi...
  17. Farklı bir tasarruf cihazı... çalışma mantığı farklı. yorumlarınız ve fiyatı...

    Şayet UPS lerdeki enerji dönüşümü verimli olsaydı ve ilk yatırımı, UPS+ en az 10 saatlik akü maliyeti makul olsaydı o vakit mantıklı olurdu. Ancak AC/DC ve DC/AC dönüşümü verimsiz ve bu kadar akü çok pahalı ve uzun vadede sorunlu bir iştir. Verimli olsaydı bu sistem Rüzgar türbinlerinde...
  18. kompanzasyon hesabı ceza durumu

    Pano eski bir pano ise, kondansatörlerin durumunu bir pens ampermetre alarak sitede tarif edildiği üzere kontrol ediniz. Kondansatörler sağlam, sigortalar açık ise yetersiz kompanzasyon durumu söz konusu olmalı. Kompanzasyon toplam gücünüz ve tesis yüklenme durumunuz, teafonuz var ise gücü...
  19. kapasitif ve reaktif ceza oranı değişimi nezaman olacak

    Yetmesine yeter de, okulların kapalı olduğu yükün az olduğu dönemlerde ceza görmesin dersen monofaze birkaç kademe de ilave edebilirsin.
  20. Kompanzasyon ve Harmonik Filtreleme ile İlgili Birkaç Soru

    sn Kagem gayet güzel sormuşsunuz. Gerçi uygulamacı firmalar daha iyi bilirler, biz üreticilere de ters geliyor ve ürünlerimiz genelde eski sistemlerin reaktif tipine göre uyumsuz (monofaze-difaze yüklerden dolayı) olduğu yada yüklerin hızının yetersiz olduğu yerlere satılıyor. Projelendirme...