Arama sonuçlarınız

  1. böyle bi şey nasıl olur

    Aktif oranınız çok düşükse, kademeleriniz yükünüze göre yüksek kalmışsa, sık girip çıkan ve dengesiz yükleriniz varsa da bu tür sonuçlarla karşılaşma ihtimali olabilir..
  2. Kompanzasyon konusunda bilgisine güvenen

    cos fi yi kaça ayarladınız? Yükleriniz nedir? Her iki sayaçtada %50 mi görüyorsunuz değerleri?
  3. Trafomuzda kapasitif değer çoook yüksek

    Sık girip çıkan yüklerde bu tür sorunlar yaşanabiliyor, kontaktör bırakma süresini düşürsen biraz azalır kapasitifin ancak kondansatör ve kontaktörlerin çabuk yıpranır bu durumda. Biz bu tür durumları Tristör anahtarlamalı ürünlerimizle çözüyoruz.
  4. mevcut sisteme ek 200 kvar'lık bir kompansazyon panosu hazırlanması istediler.

    Eski panonuzdan memnunsanız, yapan firmaya siparişi geçin. Yapım aşamalarınıda yakınen takip edip öğrenin.. Diğer taraftan yeni tesisinizdeki yüklerinizde aynı karakterdemi, değilse, örneğin bir kaynak atölyesi olacaksa yada sık devreye girip çıkan yükler olacaksa farklı bir uygulama da yapmanız...
  5. Analizörden Okunan Değere Göre Kompanzasyon Hesabı

    Bazı analizörler - yerine ind / cap da yazıyor olabilir..
  6. Aynı panoda hem reaktörlü hem reaktörsüz guruplar

    Eski kompanzasyona paralel çalışan harmonik filtreli tristör anahtarlamalı birçok cihazımız var. sorun yok.. Harmonik filtre satmıyoruz ancak 0,25 kvar-monofaze ve 1,5 kvar trifaze en düşük üretimimiz..Benzerlerini üreten firma bulabilirsiniz, Elektra, Eka trafo vs sorunuz....
  7. OLMADI GİTTİ

    her fazda cos fi 1 görüyorsan ve %36 çıkıyorsa endüktif reaktifin o halde sayacın bozuk olma ihtimali olabilir. Yada rölende sorun olmalı.. harici sayaç önerisi yapılmış zaten ama cos fi yada reaktif ölçen bir ölçüm aleti her zaman lazım bu işi yapıyorsanız..
  8. Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    Olmadı..Anı şekilde devam..
  9. KADEME DİZİLŞİ HK.

    Fazlardaki reaktifleri yazmaya çalışmışsınız sanırım ama büyüklük ve birim olarak bir hata var. ilk değer VAR mı kvar mı yada diğerleri KVAR mı VAR mı? Bu ölçüde bir reaktif dengesizlik pek mümkün değil..
  10. Endüktife Giriyoruz

    %80 gibi endüktif ilerliyor gibi, kapasitif %1..kompanzasyon panonuzda ciddi bir sorun olsagerek..yakınen incelemek gerek ama önce röleniz açıkmı enerjisi varmı kademe devreye alıyor mu atık sigorta var mı gibi elektrikçiniz bir gözden geçirsin, yoksa elektrikçiniz acil yardım alınız..
  11. 250 KVA TRAFO İÇİN KOMPANZASYON ÜNİTESİ

    Dengesizliğiniz %5-10 gibiyse fazlararsında sn genç arkadaş ın belirttiği dizilimle kurtarabilirsiniz, bunun üzerinde ise 0-100 arasında dengesizliklerde cevap verebilen EKM serisi tamamı monofaze dizilimli cihazlarımızı inceleyiniz. Tristörlü olduğu için zaten reaktöre ihtiyaç duymadan her...
  12. eklediğim faturada enduktif ceza normalmi?

    Cezanız var çok değil ama önlem almanızda fayda var..Yetersiz kompanzasyon yada dengesiz yük neticesinde oluşmuş olmalı..Buna sebep olacak şey de kondansatör değer kaybı yada yetersiz monofaze kondansatör kademeleri..
  13. Telli kompanzasyon sayacı acilll

    Sanırım mevzuatı aksatan bir durumunuz var, reaktifinizde sorun yok ama ya sayacınız eski olduğu için yada kompanzasyon panonuz olmadığı için ceza yazmışlar..656+ kdv kadar cezanız var..
  14. indüktif

    Trafo yada trafolarınız için sabit seçimi önemli olduğu kadar yük seviyeniz de önemli rol oynar. Trafo güçleri, sabitleriniz yük durumları hakkında bilgi veriniz..
  15. enerji faturaları geçen yıla oranla neden fazla geliyor.

    Vatandaş bizim gibi kaz olunca devlet de yoluyor işte. zam, ayarlama, güncelleme gibi isimler altında sürekli yolunuyoruz, Fatura enerji faturası değil ki vergi faturası.. Faturaların Yüzde ellisi enerji ile ilgili gerisi vergi kesinti vs..
  16. kompanze pano cezaya girmiş buna sabit bir kondansatör takıp cezadan çıkaramaz mıyız?

    Röleler endüktif yönde veya kapasitif yönde çalıştırılabiliyor. Bunu röle ayarlarından yapabiliyorsunuz, kullanma talimatına müacaat ediniz. Yok ise röle firmasını arayıp isteyiniz, yada web sitesine bakınız..
  17. dalgıç akımına göre kaç kvar lık kondansatör akımı takılır.?

    akım x voltaj/1000= kva 0.85 ise cos fi, fi=31.78, kva X sin (31.78) = reaktif (tek faz) Buna göre en yakın trifaze kondansatör bulunuz.. Örneğin 50 amper her fazda, 50 *220 /1000= 11 kva her fazda..11 kva X sin 31.78 = 5.78 kvar yapar..Yani 15 kvar trifaze bir kondansatör işinizi görür..
  18. kompanze pano cezaya girmiş buna sabit bir kondansatör takıp cezadan çıkaramaz mıyız?

    ortada bir veri var da ben mi göremiyorum acaa. Sayaç değerleri ne yönde ilerliyor, endüktif ve kapasitif ilerleme oranlarını bilmeden sabit bir kondansatör takarsanız bu sefer kapasitif fazla ilerleyebilir. Kaldı ki sabit kondansatör yerine röle ayarlarınızı değiştirerek kapasitif yönde...
  19. Hızlı yük kompanzasyonu

    Kaç adet trafo var yada toplam kaç kva gücünde hasır punta makinası, ayrıca diğer yüklerin toplam gücü ne kadar?
  20. jeneratorlerdekı harmonık kompanze

    Statik sisteminiz harmonik filtrelimiydi?
Geri