Arama sonuçlarınız

  1. Kombi elektrik sayacı ekranında çıkan -p / +p ne anlama geliyor?

    Arkadaşlar kombi sayaç ekranında -p çıkıyor, bu ne demek. tam olarak kim açıklayabilir.
  2. kıyaslama tablosu

    arkadaşım varkombi12 artık yeni rölelerinde taratarak öğrenme var. Ayrıca pc seriside var.
  3. kompanzasyon sözleşme

    arkadaşlar hazır kompanzasyon sözleşmesi olana varmı
  4. entes arıza

    arkadaşım öncellikle röleyi tanıtım yaptırırken yük ün sabit olmasına ve 1.kademe kondansatörün mutlaka 3 fazlı olmasına,kondansatör ve kontaktörün sağlam olduğundan emin ol.Sonra röleye enerji verdikten sonra kondansatörleri devre dışı bırakarak,röle üzerinden sistemin ne kadar kondansatöre...
  5. C/k nedir?

    arkadaşlar kısaca şöyle desek; (kontrol edilmesi gereken en küçük yük)
  6. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Arkadaşım kael varkombi nin önceki serisinde tek eksiği kondansatör güçlerini otomatik olarak tanımaması idi. O problem de artık yeni seride kaldırılmış.Yani kond.güçlerini otomatik olarak öğreniyor. Birde kond.alma ve bırakma zaman aralığını o an işletmenin ind. veya cap. oranına göre 2-10...
  7. Sabit Kademe Hakkında Bilgi

    sevgili meslektaşım 2000 kva bir trafoda sabit kondansatör grubu % 5 ile %10 arasında olur diyen arkadaşlar var. Bu hesaplama bence yanlış. 2000kva bir tesiste sabit grup %2 yani 40 kvar olmalı.Zaten sen 50 kvar taktım fazla, 30 kvar taktım günün bazı saatleri az bazı saatleri fazla geliyor...
  8. elektronik devrelerin sürekli yanması

    arkadaşlar bir otelin sürekli elektronik devreleri yanıyor. Bu otelin yanında da benzer bir otel var. Bu 2 otel aynı TR dan besli.diğer otelde problem yok.Problem ne olabilir. Bu yıl kompanzasyon panosuda sıfır yaptık.Harmonik bir problem olabilirmi.
  9. kompanzasyon sorusu...

    arkadaşım öncelikle kullandığın röleyi (varko 308) varkombi12 veya rg312c ile değiştirmen gerekiyor.Şu an uygulamakta olduğun kondansatör ve röle ile hele hele okul ve benzinlik gibi yerlerde oranları tutturman çok zor. Monofaze kontrollu röle kullanarak ilk 3 kademe 0.50 kvar(mon)..... sonraki...
  10. Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    Kompanzasyon panosunun kademe sayısını 12 kademe yaparak, ilk 3 kademeye 2,5 kvar monofaze bağlantı,4-5-6. kademelere 5 kvar monofaze bağlantı. 7-8-9 kademelere 2,5 kvar trifaze bağlantı, 10-11-12 kademelere5 kvar trifaze bağlantı yap.Kullanılan kondansatörlerin deşar bobinli olması gerekir ve...
  11. Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    Kael in üretmiş olduğu varkombi12 röleyi kullan. ve sistemine 12 kademe olarak uygula.Sistemin gücüne göre ilk 3 kademeyi 1,5 kvar, sonraki ilk üç kademeyi 2,5 kvar, yaparak bunları monofaze kondansatöre çevir. (yani ilk 6 kademenin kontaktörün girişlerini (R,R,MP),(S,S,MP),(T,T,MP)yap.7-8-9...
Geri