  1. zefiran

    kapasıtıf cok yukselıyor acıl yardım

    1-sisteminizde ups varmı ? 2-kontaktörleri bir kontrol edin yapışık kontaktör varmı 3-röle düzgün çalışıyormu bir kontrol edin 4- rolenizin markası nedir üç faz üzerindenmi tek faz üzereinden mi kompanze yapıyor role ? 5- sabit kondansatör varmı kompanzasyon sisteminde
  2. zefiran

    ceza yermiyim

    1- Aktif tüketimi yazmamışsınız 2- işletme sözleşme gücü 50kw altı mı üstümü onu bilmek lazım söylediğinize göre 50 kw altındaysanız ceza yemezsiniz yüzde 20 ye göre 3- 50 kw üstündeyseniz sınırdasınız demektir saygılarımla ,
  3. zefiran

    Kompanzasyon Sorunu

    üç faz üzerinden kompanze etmelisiniz .ben tense rgr tavsiye ederim .
  4. zefiran

    Kompanzasyon İle İlgili Programlar

    kompanzasyon programında çizimde 3*6 kablo kullandı hesaplattırdığımda .halbuki bu çizimde nötr unutuluyor .sadece faz giriliyor .
  5. zefiran

    14 odalı pansiyon niye kompnzasyona ihiyaç duyar?

    hocam bana göre şu anlattığınız alıcılar oldukça sizin merkezi kompanzasyon yapmanız en isabetli karar olacaktır.
  6. zefiran

    süzme sayaç faturalandırma

    süzme sayaç bildiğim kadarıyla yasak neden süzme sayaç kullanılmışki ?
  7. zefiran

    indüktüf

    selam nevşehirden dostum tesisinizin gücü nedir ? anlattığınız a göre cevaplayayım kondansatörlerinizi bi kontrol etmelisiniz reaktif güç kontrol roleniz arızalı olabilir akım trafoları arızalanmış olabilir tek faz üzerinden yapılmışsa kompanzasyon tutmayabilir üçfaz üzerinden...
  8. zefiran

    bir dershanenin kompanzasyonu

    böyle bir durumda ben şunları bi araştırırdım 1- devrede sabit kondansatör varmı varsa ne kadar kvar ? 2- dersanede kaç adet ups var ?varsa gücü kaç kva ? 3- yapışmış kontaktör varmı ? 4-saatin bağlantıları normalmi ?(çünkü tedaş bazan faz değiştiriyor kimsenin ruhu bile duymuyor )...
  9. zefiran

    Dijital bi sayaç alev alev yanabilir mi??

    evet başıma geldi bi defa saatin elektronik aksamından dolayı ....
  10. zefiran

    Aktif Reaktif Sayaç (Sayaç Bilgileri)

    ER İ ENDÜKTİF krc ise kapasitif anlamına gelir .
  11. zefiran

    teknikerleri savunan kimse yokmu arkdaşlar

    ben teknikerim kardeş kendimi geliştirdim şu anda tıbbi cihazından tut bilgisayarına kalorifer tesisatından tut kompanzasyonuna telefon tesisatından tut kumandasına kadar çoğu şeyi pratik olarak yapabiliyorum .bu teknikerlik ustalık işideğil bence merak ve kendini geçme hırsıdır . halen de plc...
  12. zefiran

    kapasitif yaktı beni

    Geceleri sabit gurubunuz devrede ve yük düştüğü için kapasitif yazdırıyordur.bunun iki yolu var 1- sabit gurubu değiştirmezsiniz devreye reaktör alırsınız tabii( reaktif güç roleniz izin veriyorsa ) 2-sabit grubu kvar bazında düşürürsünüz denemek ama yanılmamak lazım . yalnız trafonuzun gücü...
  13. zefiran

    kompanzasyon sorunu yardım

    bence yüklerinizin monafaze kısmını güç tespiti yaparak belirleyip buna göre kondansatör bağlamalısınız üç faz üzerinden zaten kondansatör gücü bellidir .
  14. zefiran

    Herkes elektrİkcİ olursa

    elektriğin bildiğini yapması için elektrikçi vardır . benzinin motorda yanması için makineci, motorcu vardır .bir arabanın kontrolünü sağlamak için şofor vardır .suyun kontrollü olması için tesisatçı vardır .. insan oldukça elektrikte olacaktır.elektriğiğn kontrolüde yine elektrikle ilgili...
  15. zefiran

    Üye Arkadaşlar Hangi Sektörde Çalışmakta!

    devlet kurumunda elektrik teknikeriyim .otomasyon , kompanzasyon ,elektrik tesisat arızaları , tıbbi cihazlar ın tamiri ve bakımı , telefon, internet hatları ,ve idari teknik işlere bakıyorum
  16. zefiran

    acemi sorusu

    avometre almalısın ... ne yin sağlam olduğunu öğrenmek istiyorsan onu yaz ona göre cevap verelim ...
  17. zefiran

    ucuz kurtultum saatimin metal kordonu kutardı....

    daha bi kaç gün önce olan bir olay beni ölümle burun buruna getirdi ... kompanzasyon panolu bir sistemde çalışmak için bi sağlık ocağına gittim . hastalar muayene edildiği için bilgisayarlar çalışmak zorundaydı bu yüzden sadece kompanzasyon panosunun elektriğini kestim .akım trafoları...
  18. zefiran

    Fazla Kapasifit

    kapasifit :)
  19. zefiran

    kompanzasyon tutmuyor

    anladığım kadarıyla dengesiz güçlerden kaynaklanan kompanzasyon sorunuz var .tek faz üzerinden kompanzasyon yapan reaktif güç roleleriyle bir sonuç alamazsınız. üçfaz üzerinden hem kapasitif hemde endüktif kompanze eden bir reaktif güç rolesine ihtiyacınız var .bnimde sizin gibi sorun çıkartan...
  20. zefiran

    konpanze sembolleri

    kompanzasyon da mantık önplandadır iki adet güç istenmez veya düşük tutulmaya çalışılır birisi endüktif reaktif diğeride kapasitif reaktif bu güçler birbirinin tam tersidir .yani birisi arttığında sisteme diğeri verilerek azaltılmaya çalışılır.tıpkı + ve - gibi.sistemde endüktif güçlerin...