Arama sonuçlarınız

  1. Sabit Kademe Hakkında Bilgi

    dostum arkadaşlarında yazdığı üzere trafo gücü üzerinden( tesisin aktif gücü ie alakalı değil yani)%3 ile %5 arasında sabit grup kondansatör kullanılır bu işin teorisi ama benim tecrübelerim bunun % 10 kadar yolu olduğunu söylüyor....bu sabit gurup og alakalı......
  2. kompansazyon soru ?

    dostum akımtrafo değerini yazmamışsın ?? tesiste nekadar sabit kondansatör kullandığını bilmiyoruz ??hangi reaktif güç kontrol rölesi ni kullanıyorsun??tesisin aktif gücü ve nominal akımını bilmiyoruz?? son olarak busorun pano kurulumundan bu yana mı devam ediyor yoksa daha sonra olan bişeymi...
  3. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    dostum sen kael var kombi yi kullan bence en iyisi o ----------------------------------------------- merlin gerin ve entes ve krk nin RGKR lerini inceledim......kael var kombinin onlardan daha iyi olduğu kanaatine vardım terch senin ..... _________________________________________________...
  4. Harmonik seviyeleri

    HARMONİK SEVİYELERİ Yukarıda bahsedilen yarı iletken teknolojiye sahip olan bir cihazın üretecegi harmonik akımların hangileri ve hangi mertebelerde oldugu bu cihazın pulse sayısına yani içerdigi tristör veya diyot gibi elemanların adetlerine baglıdır. Günümüz 3 fazlı elektrik teknolojisinde...
  5. Harmonik kaynakları

    HARMONİK KAYNAKLARI * Transformatörler * Döner makineler * Güç elektronigi elemanları * Dogru akım ile enerji nakli (HVDC) * Statik VAR generatörleri * Ark fırınları * Kesintisiz güç kaynakları * Gaz desarjlı aydınlatma * Elektronik balastlar * Fotovoltaik sistemler * Bilgisayarlar
  6. Akım Trafosu

    Akım trafosu primer akımı belli bir oran içerisinde sekonder tarafına düşüren ve primer akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür. Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını sağlar. Devreye seri olarak bağlanan sargılarına...
  7. Statik Tristörlü Kompanzasyon

    Statik kompanzasyon sistemi reaktif güç değişimlerinin hızlı olduğu durumlarda kullanılır. Transiyent oluşumu engellenir. Hiç bakım gerektirmeyen sistemdir. Yük değişimlerinin hızlı olduğu yerlerde kullanmak zorunludur. Statik (tristör anahtarlamalı) kompanzasyon sistemlerinde, bara gerilimi ile...
  8. Harmonik Filtreli Kompanzasyon

    Elektrik sistemlerinde kullanılan yükler akım-gerilim karakteristiğinde lineer yükler olmadığı için bu sistemler üzerinde ölçülen akımlarda bozulmalar meydana gelir. Yani akımın dalga şekli tam sinüs eğrisi değildir, sistem harmonik içermeye başlamıştır. Harmonik oranlarının yüksek olduğu...