  1. elendil_1907

    Unipolar-Bipolar kavramları nedir?

    unipolar = tek kutuplu bipolar = çift kutuplu demektir. Genelde analog işlemlerde kullanlır. Eğer yapılan işlem unipolar ise (0...X), bipolar ise (-X...0...X) arası tanımlanır.
  2. elendil_1907

    I/O access error ; word access _ access address: 292

    I/O access error hatası, programda kullanılan herhangibir I/O adresine HW'de ulaşılamazsa üretilir. Eğer PLC'ye OB122'yi yüklersen hata oluştuğunda PLC'nin stop a düşmesini engellersin.
  3. elendil_1907

    Wincc Script Problemi

    http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1797191 1- Start-Up list te global scriptti işaretle. 2- Yazdığın script için bir trigger tanımla. Sorduğun soruya siemensin sitesinde verilen cevaplar bunlar. Umarım faydalı olur...
  4. elendil_1907

    stl 'yi ladder a çevirmek

    Kodun açıklaması şu şekilde. Ama çalışıp çalışmadığını test etmedim... L PIW 256 DTR LN //ile reel sayıya çevirdiği değerin logaritmasını alıyor. (değer ACCU 1 de) L 2.000000e+000 // 2.0 değerini yüklüyor...
  5. elendil_1907

    External ve Internal Tag Nedir

    PLC deki udt gibidir. Örneğin elinde 10 adet motor ve her motordan gelen 5 adet sinyal var (arıza,çalışyor vb.). Bu 5 adet sinyal için bir tane structure type oluşturursun. Daha sonra internal veya external tag kısmında yeni tag eklerken data type kısmınında oluşturduğun structure type ı...
  6. elendil_1907

    WinCC Script

    Option Explicit Function action Dim a ' (u-5.4) Dim x ' sonuc 'islemsonucu tagı --> external tag veya internal tag olabilir... 'u tagı --> externa tag 'her iki tag float point olmalı a = HMIRuntime.Tags.Item ("U").Read - 5.4 'u değişkeninden 5.4 çıkartılır... x = 10 ^ a...
  7. elendil_1907

    WinCC Script

    Option Explicit Function action 'deneme_tag1 ---> external tag 'deneme_tag2 ---> internal tag Dim ext_tag ext_tag = HMIRuntime.Tags.Item ("deneme_tag1").Read If ext_tag = 0 Or ext_tag => 10 Then HMIRuntime.Tags.Item ("deneme_tag2").Write 0 Else HMIRuntime.Tags.Item ("deneme_tag2").Write...
  8. elendil_1907

    s7-300, s7-400 upload

    Eğer scl dilinde yazılmış bir bloğun orjinal source kodları elinde yoksa. Programı upload ettiğinde stl olarak görüntüler...
  9. elendil_1907

    WinCC Script

    global script -- vbs editörde action kısmına yazabilirsin... Option Explicit Function action Dim okunan_tag okunan_tag = HMIRuntime.Tags.Item ("deneme_tag1").Read If okunan_tag = 1 Then HMIRuntime.Tags.Item ("deneme_tag2").Write 1 Else HMIRuntime.Tags.Item ("deneme_tag2").Write 0 End If End...
  10. elendil_1907

    Profibus Arızası

    Hata esnasında DP/DP Coupler'ın ON1 ve ON2 ledleri de flash ediyorsa modülün kensinde bir sorun olabilir. Diğer modüllerle yerdeğiştirip denediniz mi?
  11. elendil_1907

    S7 414-2 Plc-Pg baglantısı ve Profibus

    Anladığım kadarıyla profibus üzerinden bağlanmaya çalışıyorsun bunun için öncelikle elindeki adaptörün profibusu desteklemesi lazım. Eğer desteklemiyorsa adaptörün MPI/DP ucunu CPU'nun MPI portuna bağla. Sonra bağlandığın noktaya göre Simatic Manager'da Options-Set PG-PC Interface sekmesinden...
  12. elendil_1907

    Wincc Animasyon

    6.0 da hiç denemedim...
  13. elendil_1907

    Wincc Animasyon

    WinCC 7.0 da .gif dosyalarını oynatabilirsiniz. ActiveX objelerinde "WinCC Media Control" diye bir ocx var. Bu ocx'i kullanarak birçok video ve resim formatını projenizde kullanabilirsiniz.
  14. elendil_1907

    Manager Lisans Hatası Veriyor

    :D:D:D:D:D:D Süper çözüm...
  15. elendil_1907

    Fm 350 counter modülü enkoderden gelen puls sayısını restleme

    L_DIRECT girişini deneyin.DB'nin içinde L_DIRECT_VAL diye bir değer olması lazım onunda sıfır olduğundan emin olun.
  16. elendil_1907

    s7 300 ile 220vac fazın frekansını okumak

    Pahalı gelmezse enerji analizörü kullan. Seçtiğin analizöre göre profibus veya başka bir protokolle şebekeye ait istediğin datayı okuyabilirsin.
  17. elendil_1907

    C# & S7300 ile C# Ethernet Haberleşmesi

    Yazdığınız bu kodla plc içerisine "real veri" yazabiliyormusunuz.
  18. elendil_1907

    s7-400 cpu hafiza sorunu

    CPU nun üzerinde eprom vardır. Yalnız sen program yüklediğinde programı ram'e yüklersin. Enerji gittiğinde ram'deki program silinir.Enerji ilk verildiği anda rom'daki program tekrar ram'e aktarılır. PLC sekmesinin altında "copy ram to rom..." diye bi seçenek var onu kullan...
  19. elendil_1907

    Güvenlik Röleleri

    PLC lerin olduğu bir sistemde ilave olarak emniyet rölelerinin de kullanılması genelde kalite ve güvenlik standartları ile ilgilidir. Bazı standartların sertifikalarını alabilmen için sistemde plc olsa dahi (çift el butonu için...) emniyet rölesi vs. kullanmak zorundasın.
  20. elendil_1907

    FM 357-2 Positioning Module

    bir yerde kullanmayı düşünüyordum. manuallerinden anladığım kadarıyla tam ihtiyacım olan cihaz gibi görünüyor. Ama ne manuelleri ne config. tool yeterli detay içermiyor. üstelik fiyatı 1500 euro ve teslim süresi 6 hafta. neyse yorumlar için teşekkürler daha detaylı birşeyler bulabilirsem burada...
Geri