  1. elendil_1907

    plc OB bloklarının çağrılması

    time day interupt blokları ayarlardığındığın tarihte sadece bir cycle lık süre için aktif olur. Yani ob1 gibi sürekli o bloğu taramaz. Yani senin verdiğin örneğe göre konuşacak olursak 08/04/2009 tarihinden itibaren her gün saat 13:50 de ob10 nun içeriği bir cycle aktif olur. ob10 nun...
  2. elendil_1907

    plc OB bloklarının çağrılması

    bloğu aktif etmene gerek yok zaten ob10 u plc ye yüklediğin zaman blok aktif olur. Eğer plc nin tarih ve saatini ayarlamadıysan istediğin tarih va saat aralığında çalıştıramazsın.
  3. elendil_1907

    FM 357-2 Positioning Module

    FM 357-2 modülü hakkında bilgisi olan ya da bu modülü kullanan biri varsa, beni bilgilendirebilir mi?
  4. elendil_1907

    plc OB bloklarının çağrılması

    her ob bloğunun ayrı bir görevi vardır. Kullanmak istediğin bloğa göre hardware config. bölümünde bazı ayarlamalar yapman gerekebilir. örneğin ob35 bloğu zamana bağlı bir interupt üretir ve interupt zamanını hardware config. den ayarlarsın.
  5. elendil_1907

    S7300 Mm4 Profibus Haberlestirmesi Calisan Program

    Walla hocam dediğini tam olarak anlayamadım. Bus hattına bağladığın tüm slave lerin ayrı bir PPO adresi var. Ama zaten tüm hepsine aynı anda zaten aynı paremetre set değerlerini gönderebilirim. Sorun paremetre set değerleri farklılaştığında. O zaman bir sürücüye tek bir word üzerinden paremetre...
  6. elendil_1907

    S7300 Mm4 Profibus Haberlestirmesi Calisan Program

    Geçenlerde bir projede bende 14 adet MM4 ü profibus üzerinden haberleştirmiştim. Çalıştırıp,durdurmak veya sürücüyü resetlemek için benzer FC yapmıştım. Yalnız iş direk olarak sürücü parametrelerine müdahaleye gelince iş biraz zorlaştı. Çünkü bunun için sürücü tek bir word kullanıyo onun içinde...
  7. elendil_1907

    s7 300 programa tarih koyma

    Hardware Config. açıp CPU nun properties kısmında, Time-of-Day Interrupts lar var. Orda örneğin OB10 u şeçip istediğin zaman ayarlarını yaparsan. OB10 girdiğin tarihte aktif olur. İstediğin programı OB10 içerisine yazarak sistemi durdurabilirsin. Hatta istiyosan "execution" kısmını "every year"...
  8. elendil_1907

    Simatik

    Bende wmware'i xp altında 98 i çalıştırmak için kullanıyorum malum dos programları xp nin altında çok da düzgün çalışmıyor. Şimdiye kadar da bi yamuğunu görmedim gayet düzgün çalışıyor...
  9. elendil_1907

    Siemens Siwatool Programı

    Bu da siwarex-u modelleri için kullanılan program..
  10. elendil_1907

    S7300 protected block

    Bu programda aynı işi yapar.... ;)
  11. elendil_1907

    S7300 Ders Notları

    Teşekkürler....
  12. elendil_1907

    sıcaklık kontrolu ile alkalı bi projem var... HELP ME....

    Arkadaşım plc ye 4-20mA bağlamak için bi adet analog giriş modülüne ihtiyacın var. Bir adet analog giriş kullanacaksan "AI/2 12 bit 6ES7 331-7KB01-0AB0" olabilir. Ama benim sana tavsiyem üzerinde hem DI/O hem de AI/O bulunan modüler CPU lardan kullanman mesala CPU313C olabilir. Böylece daha...
  13. elendil_1907

    S7 200 RS 232 haberleşme kablosu?

    Malesef haberleşmek için sadece seri kablo kullanamazsın. s7-200 ile pc arasında haberleşme için RS232 veya USB <--> PPI(RS485) çevircisine ihtiyacın var.