Arama sonuçlarınız

  1. Mach3 Kullanımı

    gpeker2003 mil bir turda 5 motor bir turda 200 (adım) 200/5=40 40 adımda 1 mm hareket 1/8 de 8*40=320 hesab bu :D
  2. Mach3 Kullanımı

    gnd çıkışlarınada denedim olmadı.. kartta 2 parcayı patlattık :) +5 v beslemeyi ters vermişim patladı +5v patlatırmı ters baglayınca ben patlatmaz diye dunuyordum ama patlattı. farklı yeni bir kart aldım bağladım ve bingo çalışıyor. ama bu son mesajım değil. :) yaptıgım makine 2 eksen birde 3...
  3. Mach3 Kullanımı

    karta 5v luk adaptörle güç veriyorum ve aynı adaptörlede direk sürücülere 5v veriyorum sanırım hata bu noktada kartın gnd sinden sürücülere verip deneyeceğin.. tabi benimkisi bir teori ya tutarsa :D
  4. Mach3 Kullanımı

    gpeker2003 motorlar 8 kablolu v.s sordugun soruları cevaplayacağım ama makinanın yanına gitmem lazım fotograflar koyarım. Bir teknik bilgi isteyeceğim. anladığım yada anlamaya çalıştığım kadarı ile sürücüdeki dir girişleri. motor yönünü ayarlıyor bunuda voltaja göre yapıyor yani 0.5 voltajın...
  5. Mach3 Kullanımı

    Pin port her bişeyi deniyorum hatta bağlı olmayan pinleri bile yazdım :D Mach3 kontrol kartının cıkış pinlerinde 5V var fakat bir tanesinde 2.2V var. 2.2V olan pinde x ekseninin dir pini, sorun kontrol kartında olabilir mi? Motor sürücüsünün dir+ sındaki +5V kablosunu cıkardıgımda yön terse...
  6. Mach3 Kullanımı

    s.a herkes öğenmiş mach3 u yeni bir çekirge lazım size üstadlar. sistemi kurdum fakat sadece y ekseni çalışıyor ve tek yönlü çalışıyordu.. port&pins ayarlarından max cl mod enabled seceneiğini iptal ettiğim zaman x ve y eksenide hareket etmeye basladı ama ikiside tek yönlü çalışıyor aşagı...