Arama sonuçlarınız

  1. kondasatör dizilimi hakkında

    arkadaşlar öncelikle rolem gündüz saatinde ''rst kondasatör dizilim kademeleri uygun seçilmemiş '' ikazı vermektedir gündüz 300a cıvarı akım çekiyorum dizilim 2,5-5-10-20-20-50-50-40-40-1,5-1,5-1,5 kvar şeklindedir gündüz endüktif tüketimim de de artış görüyorum ayrıca kademeye alma süresi...
  2. endüktif sorun

    hocam öyle diyorsunda benim çalıştıgım fabrika gece duruyor sadece monafaze yük ve arasıra devreye giren trifaze yükler var fabrika durdugu zaman monofaze kademelrim çekili (ozaman 1-1-1 iken) bir fazın kapastif digerlerin kondasatöre ihtiyacı oldugu gözüküyor tabi role tifaze kondasatör devreye...
  3. endüktif sorun

    rolenin monofaze kademeleri ile düşük kvardaki trifaze kademelerini kullandıgını görüyorum 1000/5 hiç kullanmazdı sayaçın o.g panosundan okuma yaptıgını anlatmak istemiştim kompasyasyon a.g panosunda ve sabit kondasatörden sonra okuma yapıyor
  4. endüktif sorun

    yanlız 600/5 kullanıyorum şu an ve bu kademeleri kullanıyor rolede sorun yok gibi sanırım deneyerek sabit kondasatör degerini bulacagım
  5. endüktif sorun

    hımmm sabit kondasatörü 4 kademe pako şalter yardımıyla kullanıyorum yani 1 kadem 10 2 kadem 12,5 3kademe 15 4 kademe 20 kvar bu sabah sabit kondasastörü 15 kvar yaparak mudahale ettim trafo gücü 800kva gündüz faz başına 300a geçmiyoruz gece faz başına 50 a cıvarı bazen dahada düşük
  6. endüktif sorun

    sistemde yaptıgım bir kaç değişiklikten sonra endüktif oranının artıgını görüyorum anlıcanız kapastifi düşürelim derken endüktif artı:) ben kısaca bilgi vereyim sayaç o.g panosundan okuma yapıyor rolem entes 12 cs akım trafo oranlarım 600/5 kondasatör kademelerim...
  7. Gece L1 fazı kapastif oldugunu görüyorum, ne yapmalıyım?

    arkadaşlar yaptıgım sıralam dogrumudur 1.5/2.5/5/10/20/50/50/40/40/1/1/1 dogruysa faz başına düşen akım 55 ila 60 arasındayken(gece) role ilk iki kademeyi niçin hiç kullanmaz ayrıca sistemde sabit bir güç yoktur sistemler ara devreye girerken(en ufak yük degişimin kompazyosyonu bozdugu halde)...
  8. Gece L1 fazı kapastif oldugunu görüyorum, ne yapmalıyım?

    öncelikle kondasatör kademe degerlerini düşürmek istiyorum 2.5-5-10-20-30-40-40-40-40-1-1-1 ztn her faza 1 er kvar monofaze vardı (düşük gelme olasalıgı varmıdır) gece faz başına düşen amper 50-60 A ( gece role neden bu momofaze kademelerini kullanmaz?) sabit kondasatörü(20kvar) onu da...
  9. Gece L1 fazı kapastif oldugunu görüyorum, ne yapmalıyım?

    anlamadım biraz açarmısın faz basına çekilen amperi mi soruyosun? __ şöyle bir konudaha var 20kvarlık sabit kondasatörüm vardı sistemde 19:30 da devreden cıkardım 07:00 da aldıgım endekslerde kapastifin yazmadıgını indiktifün artıgını gördüm?
  10. Gece L1 fazı kapastif oldugunu görüyorum, ne yapmalıyım?

    arkadaşlar sistemim geçen ay ceza yedi kapastiften indüktifte sınırda diyebilirim sistemde bi kaç degişiklik yaptım - rolem tek fazdan okuma yapıyodu onu entes 12cs ile değiştirdim -akım trafo oranlarım 1000/5 - cosf 1 olarak yazdım -kademelerın son üçünü 1er kvarlık monofaze...
Geri
Üst