  1. FLiMBO

    ET200s Compact 16I / 16O

    Merhaba; Hardware ayarını ET200s e göre yapıp cpu ya download ettinizmi? Evetse cpu da dp bus fault verir. ET200s enerji beslemesinide veriyor olduğunuzu varsayarak, profibus kablosunun soketlerinde problem olabilir. CPU nun DP portuna giren tarafta da ET200s in portuna giren taraftada, yeşil...
  2. FLiMBO

    s7-300 Analog Modulden Nasıl Çıkış Alınır?

    Merhaba; Analog çıkış modülü hardware ayarlarından 4-20 ma çıkış verecek şekilde ayarladıysanız,kartın beslemesi v.s. herşey tamamsa program yazımına gerek kalmadan, kanallardan 4 ma okuyabiliyor olmanız lazım. Ayrıca hardware download edilince cpu da fault varmı bir bakın.
  3. FLiMBO

    Siemens s7-400 Pili Ne Zaman Değiştirilmeli?

    Devreye yeni alınan bir sistemde(12 adet PS mevcut) 3 sene sonra biten oldu, ama bu sene 4. senesinde olupta hala değiştirme istemeyenlerde var aynı yerde. Tabi bu arada taklııp gelen pilin rafta nekadar durduğunu bilmiyorum. Ama bunlara göre yeni üretim pil herhalde rahat 4-5 gidiyor diye...
  4. FLiMBO

    s7-300 Data Block Actual Value Sorunu

    Merhaba; Data bloğu açın; data view kısmını seç. Gözlüğü tak.İstediğn actul değeri gir.Download butonuna bas. Kolay gelsin.
  5. FLiMBO

    Siemens s7-400 Pili Ne Zaman Değiştirilmeli?

    Merhaba; S7400 lerde PS nin iki adet pili var. Ps üzerinde 2bat sivici seçili konumda olsun, pillerden birisinin voltajı düşünce PS üzerindeki BATTF1 veya BATTF2 ledi (sarı renkli) yanar. Biten pili yenisi ile (3.6 V) değiştirip. PS üzerindeki FMR sivicini çekip bırakınca sarı renkli Fault...
  6. FLiMBO

    S7 300 Aritmetik İşlem

    Ladder kıllanıyorsan; yukardaki menüden empty box al adını, kullanmak istediğin sfb ve numarasını yaz.SFB1 gibi. STL kullanıyorsan call SFB1 yaz. FC için; kendi FC ni çağıracaksan örneğin ismi FC1 olsun: Ladder da sana ait fc ler ladder sembollerinin olduğu yerin altın fc blocks vardır...
  7. FLiMBO

    Tek ve Çift Yön Motor Blok, Valf Blok

    Merhaba Tacettin abi; PCS7 nin library sini kullan tek ve çift yönlü var, ayrıca help dosyasındanda yararlanırsın. Ama bunlar FB dir.
  8. FLiMBO

    PLC DÖNEM ÖDEVİ SORU VE CEVAP

    Merhaba; Timer sorusu; 5 sn. 0 çıkış veren, 3 sn. 1 çıkış veren kare dalga jeneratörü programını yazınız.
  9. FLiMBO

    statik ve temp değişkenler hakkında yardım

    Statik(stat) değişkenler sadece FB 'lerde olur. Temp değişkenler FB, FC, OB lerdede olur. Statik değişkenler, FB kendine has DB içinde(Instance DB) içerisinde saklanır. Eğer program yazarken sadece bir değişken olsun bu değişken sadece ilgili FB tarafından değiştirilebilsin ihtiyacı doğmuşssa...
  10. FLiMBO

    SCL programlama dilinde, bir byte a ait bitler nasıl kullanılır?

    Merhaba elektronikmuh ; Cevabınız için teşekkür ederim, örnekler tam istediğim sorunun cevabını içeriyor. ;D İyi günler...
  11. FLiMBO

    Mesleki animasyonlar(plc)

    Microsoft internet explorer üzerine dosyayı sürükleyip bırak, activeX çalıştırayımmı sorusu çıkarsa, evet de..
  12. FLiMBO

    SCL programlama dilinde, bir byte a ait bitler nasıl kullanılır?

    Merhaba Arkadaşlar; VAR_INPUT girisdegiskeni_byte:BYTE; END_VAR VAR_OUTPUT cikisdegiskeni_byte:BYTE; END_VAR. . . . . Şeklinde tanımladığım değişkene ait bitleri nasıl kullanırım? NOT:Programda yapmak istediğim şey; girisdegiskeni_byte ismli değişkendeki bitlerin sırasını değiştirip...
  13. FLiMBO

    S7200 similasyon

    Microwin (S7200) için simulator programı: http://personales.ya.com/canalPLC/S7_200_ING.zip
  14. FLiMBO

    MicroWin ve Simülasyon?

    Microwin (S7200) için simulator programı:
  15. FLiMBO

    Plc s7 300'ü nasil yedeklerİm

    enisaygoren arkadaşın mesajına ek olarak; 4. madde yazdığın MPI/USB dönüştürücü kablo veya cp5512 hangini kullanacaksan; önce OPTIONS tabı altından SET PG/PC INTERFACE ile hangi cihaz yardımıyla PLC ile Laptop ın arasında bağlantı kuracağını ayarlaman gerekiyor...
  16. FLiMBO

    Wİncc scada alarm sorunu

    WinCC(WinCC Explorer) içerisindeki, Horn Editor alt programını kullanarak yapabilirsin.
  17. FLiMBO

    C# & S7300 ile C# Ethernet Haberleşmesi

    Libnodave isimli bir komponent var ben denemedim ama, işine yarayacağını tahmin ediyorum... http://libnodave.sourceforge.net/index.php
  18. FLiMBO

    Step 7 v5.4 te simulasyon nasıl kullanılır?

    Merhaba; zeynelalgay Step 7 programının simulatoru PLCsim programıdır.Bu program hem s7 400 hemde s7 300 cpu nun emulasyonunu yapabilir.Ama tabiki sendeki step 7 versiyonuna uygun Plcsim versiyonu kullanman gerek. Ama en kolayı step7 Proffesional edition u kullanmak;bu sürümün içinde...
  19. FLiMBO

    Kablosuz bağlantı,haberleşme

    Evet kablosuz haberleşme için çeşitli markalara ait cihazlar var.Ben bunlardan Phoenix Contact firmasının ürününü kullandım.Benim kullandığım cihazın konfigürasyonu şöyle idi ;2 adet dijital ve 1 adette analog girişi vardı, bu cihazı bilgiyi göndereceğin yere montajını yapıyorsun,kendi üzerinde...