  1. 220v buzdolapları ?

    Kullanacağın Rölenin markası ne olursa olsun sisteminizde mutlaka üç faz kontröllü bir cihaz olmalı ve monofaze kondansatörünüz olmalı hatta diyebilirim ki çoğunluk monofaze olmalı. Market gibi yüksek güç çeken ve değişken yüklerin olduğu yerlerde (benzin istasyonları, kaynak atölyeleri vb..)...
  2. yeni nesil ile eski Reaktif güç röleleri farkı

    Yeni nesil röleler neredeyse eskimek üzere .Ama hala çalışma mantığını kavrayamayan pek çok uygulayıcı arkadaşım var. Eskiden Sayaçlar reaktif ve kapasitif yüklerin ortalamasını yazıyorlardı ve tek fazdan kontrollü röleler sistemdeki ihtiyaç duyulan kapasitörü devreye aldığında sayaçların dönme...
  3. Kendi elektriğini üretmek isteyene Çin rüzgár tribünü

    Bacanın tepesinde dumanı daha iyi çeksin diye koymuştum bi tane ...Rüzgardan enerji üretme fikri aklıma geldiğinde daha büyük bir tane aldım altına da kuçuk mıgnatıslı bir motor koydum baya bir işçilikten sonra yerine monte ettim 6V 7Ah lık bir aküyü rahat bir şekilde şarj ettim ışıldakta...
  4. ayırıcıların yangın çıkartma ihtimali varmıdır

    Biraz özeleştiri gibi olucak ama şöyle izah edeyim : Bizler sonbaharda yağmurlar başladıktan sonra bir günde bazen on direğe tırmanmak zorunda kalabiliyoruz bu sebeplede çoğu zaman atık sigortaların yerine tel sarıp işi bir an önce bitirme derdine düşüyoruz. Bilidiğiniz gibi sigortaların...
  5. Bakır Boru

    Haddim olmayarak bende merak edip sordum bir kaç yere Malzemeden çalıyorlarmış :S
  6. KRK reaktif güç kontrol rölem var P2 konumunda saçmalıyor

    P1 progamında bağlı olan tüm kondansatör grupların trifazedir dengesiz güçler için uygun değildir ancak p2 de ilk altı kademe trifaze olarak bağlanır kalan 6 kademeyede monofaze kondansatör bağlanır örneğin kademe 1= 3x0,5kVar kademe 2= 3x0,5kVar kedeme 3= 3x1kVar kademe 4= 3x1kVar kademe...
  7. KRK reaktif güç kontrol rölem var P2 konumunda saçmalıyor

    Akaryakıt istasyonunda Zerovar ı P2 de kullanıyorum çok dengesiz bir yük var ve şua nda %13 ten yukarı çıkmıyor ..Ara ara saçmaladığında ise bir bakıyorum ya sigorta atmış ya kontaktörle geçirmiyor yada salakça bi arıza var malum müşteri ucuzcu birtek zerovar a para verior kontaktöre sigortaya...
  8. 2000kwa lık bir fabrıkada reaktif %7 oldu

    Selam arkadaşlar benim kontrolümdeki bir işletmede 1600 kVA trafo var ve işletme mekanik sayaç kullanırken sorun yoktu ancak elektronik sayaç takıldıktan sonra herşey alt üst oldu ne denediysek başarılı olamamıştık .Hatta bir iki defa %33 ü aştık Fabrika çalıştığı zaman tam güçte çalışıyor ama...
  9. hatalı kompanzasyon

    Bu bahsettiğiniz tristörler nereden ve nasıl temin edilir . Birde sistem yada pano içinde uygulama pratiği nedir ..Fiyat olarak kontaktörle rekabet edebilirmi.. ( Benzin istasyonlarında kompanzasyon çok büyük dert , genelde tutturuyorum ama kaynak atölyelerinde durum içler acısı ..şimdilik daha...