  1. OG Kesici Seçimi

    6 kV sistem icin 7,2 kV nominal gerilimi olan bir kesici yeterli olur ama ilk cevabımda da dedigim gibi daha fazla olmasının bir mahsuru yoktur. O deger kesici içindeki kontakların arasındaki yalıtkan maddenin (yag , hava veya sf6 gazının) yalıtkanlıgını koruyabilecegi maksimum gerilim...
  2. OG Kesici Seçimi

    Secebileceginiz bir alt kesicinin nominal gerilim degeri nedir ? A 850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. OG Kesici Seçimi

    Sebeke gerilimi kesici nominal degerine çok yakın ise daha iyi diyebiliriz. Fakat aşırı gerilim rölesi ile sınırlandırarak bu bunun önüne geçilebilir. Sizin şebeke geriliminiz nedir ? A 850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. OG Kesici Seçimi

    Eşit olmak zorunda degildir fakat 10 kV ve 20 kV arasında yalıtım koordinasyonundan dolayı ekstra bir maliyet ve boyut farkı oluşabilir. A 850 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. Dizilimi hangi mantığa göre yapıyoruz

    Merhaba, Toplam reaktif güç ihtiyacını hesapladıktan sonra kademelerinizi belirleyeceksiniz. Piyasadaki kompanzasyon nominal degerlerine gore dizilim yapılır. Trifaze kondansatörler için 1 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10 - 20 kVar diye gider. Ne kadar çok kademen olursa sistem daha selektif çalışır. Bunu...
  6. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Tesisde fazla sayıda kondansatör aktif kalmıştır veya tesiste ups gibi kapasitif üreten cihazlar olabilir.Yani Kontaktörlerin yapışık kalıp kalmaması ve devrede ups olup olmadığı kontrol edilmelidir.