Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

Tesisde fazla sayıda kondansatör aktif kalmıştır veya tesiste ups gibi kapasitif üreten cihazlar olabilir.Yani Kontaktörlerin yapışık kalıp kalmaması ve devrede ups olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
hepinize teşekkür ederim bende hep merak ederdim nasıl kontrol ediliyor diye :)
 
Yukarıdakilere ek olarak... dengesiz yüklenme var ve de kompanzasyon akım trafosunun bağlı olduğu faz en fazla yük çekilen faz ise ;sayaç da elektronik kombi sayaç ise elektronik kombi sayaçlar her faz bağımsız ölçüldüğünden kapasitif ilerde olabilir...kombi sayaçlarla ilgili bilinmesi gereken önemli bir konuyu ekte bulabilirsiniz...


abi 2012 nin 1 ayında reaktiften 5 milay bedaş fatura yazmış şuan yeni öğrendim bunun için ne yapabiliriz abiii yoksa iş yerinin haberi bile yok kıyamet kopar bilirseler acilllll moner abi
 
eger elektronık balastlı aydınlatma kullanıyosak bunun kapasıtıf guc salgıladıgını unutmayalım ..
 
Trifaze kondansatör grubun biri değer kaybetmesi roleye yeniden tanımlana yapılmadığından yüzde 66 gereksiz yere kapasitif yapar
 
Kesintisiz güçkaynağı tam kapasite çalışmıyor ise harmonik yapar by pas yaparak öğren sorun ondan ise mesaj at çözüm var
 

Forum istatistikleri

Konular
129,341
Mesajlar
925,519
Kullanıcılar
451,811
Son üye
benanç.

Yeni konular

Geri
Üst