Arama sonuçlarınız

  1. roncevarlik

    TSX Nano Haberleşme

    Haberleşme kablosu TSXPCU1030. Bu PLC artık satıştan kalktı. Eski bir model. Söylediğin arıza PLC'nin stop konumuna geçtiğinin göstergesi. PLC stop konumunda ekran ile haberleşmediğinden ekranda dediğin uyarı çıkar. Bir nedenden dolayı PLC stop konumuna geçmiş olabilir. Bu genellikle enerji...
  2. roncevarlik

    2. Bilgisayar Çekilişi (LG X140-A.AGB6T Netbook)

    Netbook çekilişine katılmak istiyorum
  3. roncevarlik

    PLC Çıkış Türü Ne Olmalı? Neden?

    Merhaba Transistör çıkışlı bir plc ile izole röle veya ssr kullan. Harici bir problemden dolayı bir sorun olduğunda sadece röle arızalanır. PLC modülü korunmuş olur. Ayrıca senin sorunu gidermen bir röleyi değiştirmen ile son bulur. Arızayı giderebilmen hem hızlı hemde ucuz olur. Eğer röle...
  4. roncevarlik

    TSX NANO NEREDEN BULABİLİRİM

    İlk olarak bulunduğun bölgenin schneider bölge ofisini veya 4443030 yardım hattını ara. Eğer temin edemezsen twidoya geçmen gerekir.Nano programını çabucak twidoya çevirebilirsin.
  5. roncevarlik

    röle kontağınadaki arkı önlemek

    Bobin enerjilenir, enerjisi kesilidiğinde bobin üzerinde bir yüksek (ters emk) oluşur. Eğer bu gerilim ters diyot ile söndürülmez ise kontak bırakırken kontağın bobine bağlı olan kısmından diğer parçaya (bobin üzerinde oluşan yüksek gerilimden dolayı) bir ark atlaması oluşur. Bu ark zamanla...
  6. roncevarlik

    Kontaktör Bobinine Bağlı RC'nin Görevi

    RC filitre kontaktörün bobinini enerjilenip kesilmesi sonucunda oluşan yüksek gerilimi söndürmeye yarar. Eğer takılmaz ise bu gerilim şebekede gürültü olarak karşımıza çıkar. Bu ne yapar? Eğer panomuzda veya kontaktöre yakın bir yerde sıcaklık ölçer, basınç ölçer gibi analog ölçüm yapan cihazlar...
  7. roncevarlik

    Kontaktör Bobinine Bağlı RC'nin Görevi

    RC = Direnç ve kondansatör'dür. Filitre görevini yapar. Kontaktör bobinine paralel bağlıdır. Kontaktör çekip bıraktıkça şebekeye gelebilecek parazitleri engellemeye çalışır.
  8. roncevarlik

    PLC çıkışına 24v kullanabileceğim kafa motoru

    Seninde söylediğin gibi akvaryum pompası kullan. Onlar 220vAC ile çalışanları vardır. Bunun fazını röleden geçir. PLC ilede röleyi kontrol et. En ucuz bu şekilde halledersin.
  9. roncevarlik

    PLC çıkışına 24v kullanabileceğim kafa motoru

    PLC çıkışını direk ventil veya motor sürmek için kullanma. Araya röle koy. Ventil beslemesinide PLC beslemesi haricinde bir besleme ile yap.
  10. roncevarlik

    PLC ve Modbus

    Düşündüğün haberleşme ağını cizebilirmisin? 4 hattı PLC'den nasıl çıkarıcaksın? Tavsiyem sistem haberleşmesini ring olarak kurman. Eğer bir koldan haberleşem koparsa diğer koldan haberleşmen devam eder ve sıkıntı yaşamazsın.
  11. roncevarlik

    plc ile açı kontrolü nasıl yapılır?

    Kanat dönüş merkezine bir 360'lık encoder bağlarsın. Encoder'ın herbir puls 1 derece olur. Encoder'ı da bir PLC'ye bağlarsın. Dönüşlerde bu pulsleri sayarak istediğin işlemi yaparsın.
  12. roncevarlik

    rs 232 plc haberleşmesi

    Schneider'ın modbus haberleşmeli butonları mevcut. Bunları kullanabilirsin.
  13. roncevarlik

    cep telefonu ile cihaz kontrolü

    GSM modemler var. Bunu uygun bir sistemle haberleştirirsen yapabilirsin. Birde Schneider - Zelio için bir GSM modem getiriyordu. Bunu araştırabilirsin.
  14. roncevarlik

    1. Bilgisayar Çekilişi (ACER TM5740Z Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum Onaylandı.
  15. roncevarlik

    1.Panasonic Nais PLC (FPWINGR) Programlama Kitabı Çekilişi

    PLC Programlama kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  16. roncevarlik

    otomasyon sistemine bilgisayardan baglanma hk?

    Bazı operatör panellerini WEB GATE olarak kullanmak mümkün. Bunula ilgili bir çalışma yapılarak ethernet üzerinden operatör paneline bağlanıp istediğiniz verileri görebilirsiniz. Kablosuz taşımaya gelince de onuda kablosuz eth. siviçleri ile halledebilirsiniz sanırım.
  17. roncevarlik

    Allen bradley NX7 run ışığı yanmıyor?

    Şunlarıda ekleyeyim. Makina uzun süre enerjisiz kalmış olabilir. Tam zamanını bilemiyorum. Onunla ilgili kişide bilmiyor. Cihazın pil ömrü hakkında birşey söyliyebilirmisiniz?
  18. roncevarlik

    Allen bradley NX7 run ışığı yanmıyor?

    OEMax NX7 CPU-7 220v ac besleme Bunlarda pil bulunuyor mu? Bulunuyorsa nasıl değiştirilir?