Arama sonuçlarınız

  1. Akım trafosu..yardım

    İşletmecilik açısından Teknikadam_41 ' in görüşü doğru.Ancak TEDAŞ' ın yerel uygulamasını bilmek gerekir.Bazı yörelerde Box'tan arada kesici ve ayırıcı olmaksızın ölçü sistemine girer enerji.TMŞ'den sonra bağladığınızda TEDAŞ TMŞ'yide mühür altına almak isteyebilir.
  2. Neden Kompanzasyon kontaktörü?

    Sn.edremit çok teşekkür. Alttaki resim Emek Kondansatör.Emek kaldırdımı acaba?Bilginiz varmı? Teşekkür.
  3. Neden Kompanzasyon kontaktörü?

    mehmet95 çok teşekkür.(+) POP En güzeli kompanzasyon kontaktörü kullanmak tabiki, elinizde yoksa bu metod kontaktör ve kondansatör ömrüne bir miktar etki edebilir. Şok bobini etkisi gösterdiği için...
  4. Manyetik alanın kablo üzerine etkisi

    Değerli Mesleki deneyimlerinizi paylaştığnız için teşekkürler Teknikadam_41 .
  5. Tenekeci lambacı muhabbeti

    Sağolasın Teknikadam_41 Hoş bir anı.bu saatteki gülme ömür kattı ömrümüze.
  6. Enerji analizörü nedir ?

    Haklısın hocam.Sen uğraşıyormusun desen şimdi uğraşmıyorum ama buradan başlamanın bir takım yararları var.Enerjiyi ilk verdiğimde işim cuk otursun elimi değmiyim dersen yol burdan geçiyor.Birde faz sırası.Onun için uzun uzun yazdım. Yok faz sırasımı ters, yok akım polaritesimi ters, yoksa akımla...
  7. Enerji analizörü nedir ?

    Sn.timur_karli Polarite testi için ibreli tip bir avometreyi mA veya mV kademelerine (en küçük kademe şeçilmesi önerilir.) getirip avometrenin (+) ucunu akım trafosunun S1 veya k klemensine , (-) ucunu akım trf.nun s2 veya l klemensine bağlayınız. Pil veya üretecin (-) kutubunu akım trafosunun...
  8. üç fazlı sayaçlar

    Sn.mehmet95 arkadaş haklısınız.Yazdığımı 1983 koşullarında düşünün.Evlerdeki sayaçlar o zaman 5 Amperdi.
  9. üç fazlı sayaçlar

    Sn.digitalist Ölçü sistemleri ile ilgili paylaşımınız için teşekkür. * Sayacınız dijital ise faz sıralaması önemli değildir.* ifadenize katılmıyorum.Sayaç imalatçı firmalarının son yıllardaki üretimleri için söylediğiniz doğru. 2002 model dijital sayaçların bir kısmı analog sayaçlar gibi...
  10. Basit bir tesisat arızası

    Sn.Edremit Çok teorik mühendislik hesaplarının yanında basit gibi duruyor ama pratik mesleki paylaşımların önemine inanırım.Teşekkürler.
  11. İşletme-koruma topraklaması

    Teşekkürler Teknikadam_41 Konuların yalın anlatılmasından ziyade mesleki deneyimlerle anlatılmasının çok yararları olduğunu savunanlardanım.Emeğine sağlık.
  12. Enerji analizörü nedir ?

    Sn.edremit Yorumunuz için teşekkür.Son cümlenize bir ilave yapmak isterim.Bildiğim kadarıyla akım trafolarının tekrar testlerinde genelde oran kontrolu yapılıyor.Polarite kontrolları yapılmıyor.Bahsettiğiniz gibi nadirende olsa akım trafolarında kalıbına uymayan polarite hataları...
  13. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Sn.uzmyrd Kompanzasyon ayarının en zor olduğu tesislerden birinde çalışıyorsunuz.Kolaylıklar diliyorum.Soruna ilişkin arkadaşların yorumlarına ilave olarak benim önerim. 1-Fazların CosQ si farklı gibi geldi.Bu tip tesislerde aydınlatma ağırlıklı tüketim olduğundan dağıtım panolarından indüktif...
  14. Enerji analizörü nedir ?

    Sn.Teknikadam_41 analizör bağlantısında dikkat edilmesi gereken hususlar konusundaki bilgileriniz için teşekkürler. Üç akım bilgisi ile çalışan RG3-T serisi Reaktif güç rölelerininde analizör mantığı ile çalıştığını ve faz sırasının mutlak doğru olması gerektiğini belittiniz.Yakın zamanda...
  15. nötr ve toprak iletkenini ayırma

    Mesleki bilgi birikiminize saygı duyarım.Kesinlikle Teknik anlamda "yetersiz" değil. İfade anlamında. Çok dolaylı anlatım,kısa ve net olmaması açısından. O şekilde anladıysanız özür dilerim.
  16. Kompanzasyon ölçüm mantık hatası

    Çok teşekkür ederim.Şema üzerinde çok düşündüm böyle bir ihtiyac olabileceği aklıma gelmedi.Sağol.
  17. Kompanzasyon ölçüm mantık hatası

    Sn.Teknikadam_41 Ölçme metodu açısından çok güzel bir paylaşım.Teşekkür ederim. Benim anlamadığım konu reaktif takibini zaten ölç.nok.1 den takip ediyor. Analizör değerleride aynı noktada normal çıkar. Analizörü neden ölç.nok. 2 ve 3 den bağlamak ihtiyacı doğdu ki. saygılar
  18. Yönetmelik değişikliği var mı

    Arkadaşım Kalktığına dair hiç bir genelge yazı yok.Sizin idarenizin tasarrufudur kaldırma olayı.o muafiyet olayının uygulanmasının getirdiği bir iş yükü var.Takip zorumluluğu var.Teftiş sıkıntısı var.Hazır son değişikliklerde değinilmemişken idare öyle bir tasarrufta bulunmuştur. Dilekçe kabul...
  19. Yönetmelik değişikliği var mı

    Sn.Arkadaşım o konuda resmi bir genelge daha çıkmadı.Çıksa mutlaka haberimiz olurdu.Zonguldakta muafiyet hala uygulanıyor.EPDK'dan teyid ettiğini 2008 de kalkacağını bir arkadaşımız duyurmuştu.
  20. Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    Sn.Teknikadam_41 Bu konuyu gündeme taşımanıza teşekkür ederim.Bende bu cihaz üzerinde bir araştırma yaptım.Aktif enerjinin tasarrufu anlamında hiç bir işe yaramadığını gördüm.Ölçüm sonuçlarımda var. Benim tereddütüm bu cihazı ithal eden firma Gn.Md. beni aradı.İzmirli bir firma. Biz bu cihazı...
Geri