Bir UPS (Kesintisiz güç kaynağı) panosunda ölçüm yapıyoruz. Faz-nötr / Faz-toprak / Nötr-toprak tüm değerleri ölçüyoruz toprakla ölçülen değerler digital ölçü aletinde sürekli değişkenlik gösteriyordu. Şebeke ve generatör topraklaması çıplak bakırla aynı tavadan farklı güzergahtan geçiyordu (tavaya temas halinde) o yüzden UPS topraklaması tek damar NYY kabloydu (topraklamaların birbirine değmemesi için). UPS topraklamasından şüphelenince şebeke topraklaması ile arasındaki potansiyel farkı ölçtük 50-52V gördük. UPS topraklaması tek damar NYY kablonun enerji kablolarının arasından karmaşık bir halde gelişi güzel geçtiğini gördük mesafe çok fazla değildi kabloyu tavadan enerji kabloların arasından aldık sorun kalmadı.Sizinde başınıza gelirse şaşırmayın. Kablo kanallarında(tavada) kabloların gelişi güzel ve altalta üstüste dizilmesine izin vermeyin. Fabrikada çalışan bir arkadaşımda sırf bu yüzden driver(sürücü) kartlarının sürekli arızalandığını busbar sistemine geçtikten sonra sıkıntıların ortadan kalktığını söylemişti. Bence çok önemli bir konu ,tava maaliyetinden yada busbar maaliyetinden kaçayım derken sistemde oluşan ve oluşacak arızaların maaliyeti maalesef göz ardı edilmekte...