Arama sonuçlarınız

  1. akılı sayaç arızası

    Ölçü sisteminin devre dışı olduğu 1 haftaki tüketim-ölçünün normal olduğu diğer 3 haftaki tüketime oranlanarak belirlenmiştir.Ne yazarsam olur mantığı yoktur.Müşteri hizmetleri yönetmeliğinde alıcı ve satıcının hukuku yazmaktadır.
  2. Og-Ag sayaç ölçümü hk.

    1600+400 KVA trafoların enerji ölçümü primerden yapıldığından,trafo kayıplarını ölçü sistemi kaydettiğinden,TEDAŞ faturalarında trafo kaybı adı altında bir ücret ödenmez. Tedaş sisteminde 400 KVA ve altı trp.larının enerji ölçümü A.G. den yapıldığından elektrik faturalarında,sayaçların...
  3. Sinüs eğrisini küçülterek elektrik tasarrufu yapılabilir mi?

    Arkadaşlar hiç dikkat ettinizmi ? Bu elektrikten tasarruf cihazı diye piyasada satılan cihazları neden Elk.Mlz.Satan- Elk.Mühendisleri-Elk Teknikerleri teknisyenleri satmıyor? Elektrik tasarrufu pazarlamacıların elinemi kaldı? Dikkat edin bu cihazları pazarlayan kişilerin niteliklerine..Temel...
  4. Primer'den ölçüm yapılan bir tesiste ölçü ayırma

    Primerden enerji ölçümü yapılan bir tesisin trp.dan ikinci abonelik tesisinde,ikinci abonenin ölçümü sekonder olarak tanımlanırsa ikinci abonenin tüketimi %3.5 oranında trafo kayıplı olarak tanzim edilir.Birinci abonenin tüketimindende tüketim+tr.kaybı olarak tenzil edilir.Bu işlemler manuel...
  5. 3 fazlı kombi sayaçta, çarpan nasıl hesaplanır ?

    Tedaş ile hesaplaşmaya ait sayaç ise .. /5 Amper 3x220/380 Volt Dijital KOmbi sayaç diye talep yaparsanız malzemeniz doğru gelir.Piyasada Makel ve Köhlerin yeteri kadar bu kategoride imalatı bulunmaktadır.
  6. Reaktif ve Kapasitif Sıfır Çekiyor

    Tedaşın faturalarında reaktif bedel tahakkuk ettirme kriterleri bellidir.Kurulu gücü 50 KVA nın üzerindeki tesislerde...İnd:%20 Kap:15 sınırları aşılıyorsa tüketilen reaktif enerji miktarları tahakkuk eder. Bunun haricinde; -İndüktif reaktif sayacınız hiç değer kaydetmezse,kapasitif sayacınız...
  7. 2000 KVA Trafo Yüksüz Kompanzasyon

    Bilgilerini paylaşan arkadaşlara teşekkürler. Tedaşa ait ölçüm noktası fiderde ise veya ilk tesisteki KÖK de ise, birbirinden 15 km.mesafedeki tesisler arası havai hat ise bu durumda trafoların boştaki kayıplarını karşılamak için bağlanacak kondansatörlerin değerlerinin %1-2 oranında olması...
  8. İşletmedeki ceza oranları hakkında

    Öncelikle konu ile ilgili paylaşım yapan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 3x2500 KVA TRP olan ve enerji ölçümü fiderden yapılan müşteride İndüktif oranının %14 Kapasitif oranının %19 olması tehlikelidir. Bir çok sebebi olabilir.Yardımcı olunabilmesi için Çok net bilgilere ihtiyaç...
  9. makel kombi sayaç

    Bu şekildeki bir gösterge, devrede aşırı kompanzasyon olduğunu ifade eder genellikle. Saygılar.
  10. 01.01.2008 Tedaş Şartnamesi

    Arkadaşım bu uygulama Abone_Net Satış Sistemini uygulayan tüm illeri kapsıyor.. Saygılar..
  11. 3 fazlı kombi sayaçta, çarpan nasıl hesaplanır ?

    Konu ile ilgili görüşlerini belirten arkadaşlarımıza teşekkürler.. 1-) O.G. den ölçümlerde sayacın nominal geriliminin 57,7 V /100 V. veya 110 V. olmasının sayaç çarpanına etkisi yoktur. Gerilim trafo oranı sayaç çarpanını doğrudan etkiler. 2-) Faz - Faz gerilim trafolarının veya faz-toprak...
  12. makel kombi sayaçlar

    Sn.ayildiz Alttaki linkte çok çeşitli sayaç bağlantıları mevcut. Moner69 arkadaşımız koymuştu siteye. 4.ncü bağlantıyı aynen uygulayın. Çıkabilecek tek sorun faz sırasıdır. Sayacın gerilim göstergeleri L1 L2 L3 flaş yapıyorsa faz sırası terstir.Bara girişlerinden iki fazın yerini değişirmek...
  13. 3 fazlı kombi sayaçta, çarpan nasıl hesaplanır ?

    Mehmet95 arkadaşım Çarpan hesaplanırken D.A.T.O X D.G.T.O değerleri kullanılır.Piyasadaki kombi sayaçların hemen hemen tamamına yakının sayaç çarpanı bir ( 1 ) dir.Dolayısı ile devredeki ölçü trafolarının dönüştürme oranları sayacın enerji ve güç çarpanı olarak belirlenir. Yukarıdaki vermiş...
  14. 01.01.2008 Tedaş Şartnamesi

    Kurulu gücü 15-50 KVA arasında olan abonelere 01/09/2007 tarihi itibarı ile kapasitif sayaç takma zorumluluğu getirilmişti.Kapasitif sayacı olmayanlara Aktifin %90'ı kadar Kapasitif reaktif enerji fatura ediliyordu.Üç aydır.. BU uygulama 31/12/2007 tarihine kadar ertelendi..
  15. 01.01.2008 Tedaş Şartnamesi

    Moner69 arkadaşımızla mesaj tarihindeki uygulamayı yorumlamıştık.Bu uygulama ertelendi..... Arkadaşlar 2008 Yılında yürürlüğe girecek yeni reaktif oranları ile ilgili son değişiklik; Gücü 50 KVA'nın altında olan abonelere Yeni yıldada İnd: %33 oranı aynen devam edecek. Bu gruptaki abonelere...
  16. Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    Arkadaşlar 2008 Yılında yürürlüğe girecek yeni reaktif oranları ile ilgili son değişiklik; Gücü 50 KVA'nın altında olan abonelere Yeni yıldada İnd: %33 oranı aynen devam edecek. Bu gruptaki abonelere getirilmiş olan kapasitif Reaktif sayaç takma mecburiyeti,kapasitif reaktif sayaç...
  17. kompanzasyon

    Trafo gücüne göre yapılması daha uygundur.Çekilen güç düşükse kompanzasyon kademeleri ayarlanabilir. Çekilen güce göre yapıldığında,güç artışında kompanzasyon panosunda tadilat yapma zorumluluğu ortaya çıkar.Bazı durumlarda eski panoyu söküp atmak zorunda kalınabilir. Mantık yürütüldüğünde ...
  18. Elektrik tasarruf cihazı

    mesajınızın bu kısmı doğru.yanlış bilgilenilmemesi açısından: Reaktif güç azalırken aktif güç artmaz.Aktif güç sabittir. Ancak Şebekeden çekilen reaktif gücün yok edilmesi ile kazanılan (trafo ve teçhizatta) kapasite ,artı aktif güç kullanımında değerlendirilir. Saygılar........
  19. Elektrik tasarruf cihazı

    4X40 W florasan lamba ile bu Cihazın deneyi yapıldı. Cihaz yokken...... Akım:1,18 A Gerilim:223 V. CosQ: 0,60 Güç:157,6 W (powermetre ölçümü) 11 dk.da devredeki sayaç: 33 wh.enerji kaydetti. Cihaz bağlandı... Akım:0,89 A. Gerilim:224 V. CosQ: 0,80 Güç:159,2 W (powermetre ölçümü ) 11 dk.da...
  20. makel kombi sayaç

    Foruma yeni girmişsiniz belli.Pek araştırmada yapmamısınız.Kompanzasyon konusunun altında bu tartışmalar yapıldı. ''kondansatörleri devreye almadan önce sayaç normal gibi gözüküyor ama kondansatörü fazla aldıgım da 123yazan degerden biri flaş ediyor faz sırasını degiştirdigimde hepsi flas ediyor...
Geri