3 fazlı kombi sayaçta, çarpan nasıl hesaplanır ?

mehmet95

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
173
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 3 fazlı kombi sayacın akım trafosu 300/5, faturaya göre sayaç çarpanı 20.000.
bu 20.000'i nasıl hesaplıyoruz, yardım ederseniz sevinirim.
 
Mehmet95 arkadaşım

Çarpan hesaplanırken D.A.T.O X D.G.T.O değerleri kullanılır.Piyasadaki kombi sayaçların hemen hemen tamamına yakının sayaç çarpanı bir ( 1 ) dir.Dolayısı ile devredeki ölçü trafolarının dönüştürme oranları sayacın enerji ve güç çarpanı olarak belirlenir.
Yukarıdaki vermiş olduğunuz örnekte sayacın enerji ve güç çarpanının 60 olması gerekir.
İstisnai durumlar olabilir..Sorunuzu biraz daha açarsanız daha somut örnekleme yapabiliriz..Saygılar..
 
sayaç çarpan oranı= akım trafosu oranı * gerlim trafosu oranı
akım trafosu oranı=300/5 =60
gerlilim trafosu oranıtrafo primer gerlimi / sayacınızın çalışma gerilimi
örnek 34500/kök3 / 103,5 /kök3 oran 20000 ise sayaç gerilimi 103,5 v olmalı
bu arada ogden ölçüm yapan sayaçlar genelde 100 v veya 110 v tur
 
Yanılmıyorsam sayacınız O.G. de (34.500)
Akım trafosu oranı x 345
300/5x345=20 700 olmalı çarpanınız. Umarım yanılmıyorumdur.
 
Geriliminiz 33,3 kv,sayacınız 100v ise çarpanınız 20000 doğrudur ( aslında 19980 )
akım trafo oranı 300/5 = 60
gerilim oranı 33300 / 100 =333
Sayaç çarpanı = 333 * 60 = 19980
Şebeke geriliminize ve gerilim trafosu çevirme oranına göre hesabınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz.
Burada,sayaç çalışma geriliminin,gerilim trafosu oranı ile aynı olduğunundan emin olmanız gerekir.
 
Arkadaşlar yeterli cevabı vermişler benim de biraz payım olsun isterim.
Nasıl ki yüksek akımları ölçü cihazları ile direk ölçmek zor oluyor ve bir akım trafosu ile düşürüp kaç kat düşürdüysek bu katsayı ile çarpıyorsak. Yüksek gerilimler için de aynı metod uygulanıyor. Dolayısıyla toplam katsayı akım trafosu oranı x gerilim trafosu oaranı olarak bulunuyor.

Kombi sayaçta ta eğer sayaç akım ve gerilim beslemeleri direk ise direk geçeni ölçüyor katsayı yok.
Eğer gerilim beslemeleri direk akım beslemeleri akım trafosu üzerinden ise katsayı akım trafolarının dönüştürme oranı kadar. Eğer hem akım trafoları hem gerilim trafoları varsa katsayı oranların çarpımı kadar. Çünki gerçek değer bukadar düşürülmüş oluyor.
Ancak yüksek gerilim için sarılan ölçü trafoları güvenlik açısından daha düşük gerilim çıkışlı oldukları için (genelde 100 V) dönüştürme oranlarıda daha yüksek oluyor. 34000 / 100=340 kat Akım trafosundan gelen katsayı da 300 / 5= 60
Arkadaşlar da örnekler vermiş tam olarak 20.000 sayısı bulunamıyor. Tedaş hassas ölçüm yaparak böyle bir katsayıya ulaşmış olabilir. Yada gerilim trafoları 33.333,33333.... voltluktur ;D
Fakat ölçüm direk 380 den yapılyorsa büyük bir hata var gibi geliyor. ( 20 için ) saygılar
 
Arkadaşlar cevaplamış, gerilim TR. varsa yanlışlık yok.Benim katkıda bulunmak istediğim nokta şu;önceden OG:de 2 gerilim TR. ile aron bağlantı ve 100 V uygulanıyordu. Şimdi tarihini hatırlayamıyorum ama artık aron bağlantı yasaklandı.Her faza gerilim TR konulması ve sekonder gerilimin 220 V olması gerekiyor.
 
ilgilenen arkadaşların hepsine teşekkür ederim. sizlerin açıklamalarınız doğrultusunda gerçekten burada bir hata olduğu görülüyor. Gerilim trafosu olmadığından sayaç çarpanının 60.000 olması gerekiyor bu durumda...
 
mehmet95 ' Alıntı:
Gerilim trafosu olmadığından sayaç çarpanının 60.000 olması gerekiyor bu durumda...
Gerilim trafonuz yoksa, sayacınız direkt olarak şebeke gerilimiyle çalışıyor demektir (Yani ölçümünüz OG tarafında değil). Sadece akım trafosu çarpanı olmalıdır: 60 (60bin değil, sadece 60)
 
Konu ile ilgili görüşlerini belirten arkadaşlarımıza teşekkürler..

1-) O.G. den ölçümlerde sayacın nominal geriliminin 57,7 V /100 V. veya 110 V. olmasının sayaç çarpanına etkisi yoktur. Gerilim trafo oranı sayaç çarpanını doğrudan etkiler.
2-) Faz - Faz gerilim trafolarının veya faz-toprak gerilim trafolarının kullanılmasınında sayaç çarpanına etkisi yoktur. Gerilim trafo oranı sayaç çarpanını doğrudan etkiler.
3-) O.G. gerilimi 31.500 V. bir şebekeden beslenen tesisin enerji ölçümünde 30000/100 V. veya 33000/100 V. gerilim trafosu kullanılmasının teknik olarak sakıncası bulunmamaktadır.(Doğru olan 31500/100 V. gerilim trafosu kullanılmasıdır.) Sayaç çarpanı hesabına girecek gerilim , Gerilim trafolarının dönüştürme oranıdır.Şebeke geriliminin 31,5/33/34,5 kV. olması çarpanı etkilemez.
4-)Gerilim trafoları primer gerilimleri özel talep olmadıkça TEDAŞ'ın Dağıtım Sistemi Gerilimleri göz önüne alınarak 15/15.8/30/31.5/33/34.5/36 kV. olarak standartlaştırılmıştır.Bunun dışında 3.3/6.3/10.5 kV. gerilim kademelerine görede Gerilim Trafo imalatları bulunmaktadır.
5-)Enerji ölçümüne esas Gerilim trafolarının sekonderleri faz-faz 100 V. faz-toprak 57.7 V. olarak normlandırılmıştır. Sekonder gerilimi 100-220 V. olan Ger.trafolarının 100 V. çıkışı ölçü için 220 Volt çıkışı koruma sistemleri için kullanılmaktadır.
6-) Sayaç etiket değeri .. /5 A. 5(20) A. 5 (6) A. ...../100 V. 3X57,7/100 V. ifade edilen sayaçların çarpanları; devresinde kullanılan akım ve gerilim trafo oranlarının çarpımıdır.
7-) Tedaş veya Dağıtım şirketi istisnai de olsa kullanılan Akım ve Gerilim trafo oranına göre sayacın proğramlanmasını isteyebilir.Bu durumda sayacın hesaplanandan çok farklı çarpanının olması muhtemeldir.Az da olsa görülür. Sayacı proğramlayan üretici Firma bu durumu vereceği bir kimlik belgesi ile belgelendirir.

Saygılar..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst