  1. Sizce En İyi Pense Hangisi?

    Hiç biri pensede gedore başkadır araştır profesyoneldir 180 mm almani öneririm
  2. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Teşekürler ilginç dememin sebebi bu zaten kağıt üzerinde her şey doğru ama role kademeleri okuyup auto parametresinde devreye almıyor 2 ad sıfır röle taktım arizalidir diye daha çözüm olmadı rgsr serisi takacam pazartesi bakalım ne olacak
  3. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Evet ayarlarla ilgili.ve giren değerlerle ilgili bir sıkıntı yok tesekkurler
  4. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Tavsiyeniz için teşekkürler yalnız referans kademesi 22,5 kvar sistemde 4 ad var 12,5 üzeri onlarıda off a cekiyor
  5. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Yok class 1
  6. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Bir atoları değiştirmedim atolar trafo çıkışı barada Ampermetrelere bağlıydı enerjiyi kesemedigimden onları iptal edip rōlede kullandım doğrudur akım.olcmede hatalı algılamayı yarıya indirir class 0,5 teşekkür ederim 1000/5 class 0,5 ile değiştirmenin bir yolunu bulayım bir o kaldi Evet...
  7. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Gün içi 200 A _230 Amperlerde auto setup yapıldığında 1 kademey tanıyıp diğer kademeleri tanımıyordu bile düşük yuklerde akşam üstü 10 A gibi yuklerde kademeleri tanıyıp referans kademesi dışındaki kademeleri off konumuna alıp 1 kademe 22,5 kvar grubu 4 kvar olarak görüyor entes tavsiye etmişti...
  8. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Keşke öyle olsaydı rg3 12 CLS sıfır aldım sabah taktım en son role arizalidir diye 15 CLS ile değiştirdim yani sıfır röle oda aynısını yaptı
  9. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Farketmiyor elle değerleri girince bütün kademeleri devreye alıyor 100 den fazla kompanzasyon panosu yaptım böyle birşey ilk defa oldu defalarca kontrol ettim bağlantılarda hata yok Yazdığınız sıkıntılar yok defalarca kontrol ettim entes teknik destekte fikirlerini söylediler onlarıda yaptım...
  10. İlginç bir kompanzasyon sorunu fikri olan varmı

    Enter s rg3 15cls 1000/5 ato class1 bütün bağlantılar doğru olduğu halde role auto setup yapıldığında refarans kademesi 22,5 kvar olduğu halde kademeyi 4 kvar. Olarak tanıyıp diğer kademeleri off konumuna aliyor