Multimetre ile kisa devre ve kopukluk testi

o izolasyon megerini bi meslek lisesi ya da üniversiteye bağışlamanızı bundan sonraki meslek hayatınıza da analog avometreyle devam etmenizi tavsiye ederim. bari gelecek nesiller kurtulsun.
 
Geçmiş dönemde yapılan bi arıza telefonda gezinirken buldum burdada 1*240 kablo yaklaşık 100mt mesafe vardı faz toprak arası kısa devre vardı hem analog ölçü aleti hem izalosyon cihazı ile ölçüm yapmıştık yani burda analog ölçü aleti ile kısa devre bulunmaz diyen arkadaşlar vardı viedo da attım yüklendi mi tam bilmiyorum.
Geçmiş dönemde yapılan bi arıza telefonda gezinirken buldum burdada 1*240 kablo yaklaşık 100mt mesafe vardı faz toprak arası kısa devre vardı hem analog ölçü aleti hem izalosyon cihazı ile ölçüm yapmıştık yani burda analog ölçü aleti ile kısa devre bulunmaz diyen arkadaşlar vardı viedo da attım yüklendi mi tam bilmiyorum.
Video yüklenmemiş ama videodan Ekran görüu aldım
Screenshot_2024-10-07-11-57-58-900_com.google.android.apps.photos.jpg
Screenshot_2024-10-07-11-57-51-344_com.google.android.apps.photos.jpg
 

Ekli dosyalar

  • 1728291101220.jpg
    1728291101220.jpg
    489 KB · Görüntüleme: 13
  • 1728291101177.jpg
    1728291101177.jpg
    438.3 KB · Görüntüleme: 14
  • 1728291101273.jpg
    1728291101273.jpg
    189.7 KB · Görüntüleme: 16
  • 1728291101293.jpg
    1728291101293.jpg
    189.5 KB · Görüntüleme: 15
  • 1728291101312.jpg
    1728291101312.jpg
    201.1 KB · Görüntüleme: 15
  • 1728291101332.jpg
    1728291101332.jpg
    163.8 KB · Görüntüleme: 10
  • 1728291101220.jpg
    1728291101220.jpg
    489 KB · Görüntüleme: 11
Geçmiş dönemde yapılan bi arıza telefonda gezinirken buldum burdada 1*240 kablo yaklaşık 100mt mesafe vardı faz toprak arası kısa devre vardı hem analog ölçü aleti hem izalosyon cihazı ile ölçüm yapmıştık yani burda analog ölçü aleti ile kısa devre bulunmaz diyen arkadaşlar vardı viedo da attım yüklendi mi tam bilmiyorum.

Video yüklenmemiş ama videodan Ekran görüu aldım Ekli dosyayı görüntüle 110852Ekli dosyayı görüntüle 110853

analog avometreyle faz-toprak arızası bulamazsınız demedik. izolasyon megeriyle niye bulamadığınızı sorguladık. motorlarda bile bi çok sargılar arası veya sargı gövde arası izolasyon bozukluğunu dijital-analog avometreyle tespit edilebiliyor. megerle farklı ölçüm metodları kullanarak izolasyon hakkında daha detaylı ve nitelikli veri elde edebiliyoruz.
 
Son düzenleme:
Geçmiş dönemde yapılan bi arıza telefonda gezinirken buldum burdada 1*240 kablo yaklaşık 100mt mesafe vardı faz toprak arası kısa devre vardı hem analog ölçü aleti hem izalosyon cihazı ile ölçüm yapmıştık yani burda analog ölçü aleti ile kısa devre bulunmaz diyen arkadaşlar vardı viedo da attım yüklendi mi tam bilmiyorum.

Video yüklenmemiş ama videodan Ekran görüu aldım Ekli dosyayı görüntüle 110852Ekli dosyayı görüntüle 110853

alıntıladığım mesajdaki ölçümleri teori ve pratikte açıklayabilecek varsa okuyup anlamak isterim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,740
Mesajlar
929,463
Kullanıcılar
452,467
Son üye
smtozn97

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst