Arama sonuçlarınız

  1. Schneider Lexium32 Bilgisayar Bağlantısı

    usb yi modbus seriale dönüştüreb bir ürün denenebilir , ama orjinal kablo isterseniz TCSMCNAM3M002P kodu ile alabilirsiniz, eğer bilgisayar kullanmadan paramatreleri çekip yeni sürücüye yüklemek isterseniz VW3M8705 kodlu kart ile eskisinden çekip yenisine tüm parametreleri taşıyabilirisiniz
  2. Atv312 boşta gayet düzgün calışıyor, fakat yükü geçince NST hatası veriyor

    Neden: NST bir hata değil, sürücünün serbest durdurma durumunda olduğunu gösteren bir durumdur. Çözüm: Nedenleri ve düzeltmeleri: Sürücü 2 telli kontrolde (TCC = 2C) ve aktif bir çalıştırma komutuyla çalıştırıldı. Run komutunu devir veya TCT'yi LEL olarak ayarlayın. (IO menüsü, 2 kablo tipi...
  3. Modicon TM241 plc ile ATV320 CANBUS haberleştirmesi

    burdaki yöntem ile kullanmayı deneyebilirsin