Arama sonuçlarınız

  1. Pardus

    Flaşör röle ile sıralı çalıştırma örnek

    Merhabalar. Arkadaşlarla girdiğim bir iddaa sonucu böyle bir devre tasarladım. :) Çalışma prensibi: Flaşör kapalı flaşör modunda. Starta basıldığında M rölesi mühürleme yapar ve flaşör ayarlanan T zamanı saymaya başlar. T zaman bitiminde NO kontağını açarak A rölesini enerjilenir.Kendini...
  2. Pardus

    Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

    Evet haklısın Yıdlız ön çekmeli.
  3. Pardus

    Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

    Evet temiz ve titreşimsiz ortamlarda çok güzel çalışıyor. Fakat makine üzerinde fabrika ortamında hele bide ortamda toz varsa çok sıkıntı yapıyor. Ne gibi, kontaktörün çektiği plastik pim zamanla titreşimden kopuyor ve ilk konumuna dönüyor, buda elektriksel kitleme yoksa devre yükte üçgen...
  4. Pardus

    Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

    İşte bu hocam, böyle tek satırla emeklerin gömülmesine katlanamıyorum. Gelelim yoruma :) Sizi küçük düşürmek istemem ama bu devre çalışmaz düzeltirseniz iyi olur. soru 1 : Motor Anma akımının tamamını ana kontaktöre yükleyip yıldız kontaklarının yapışmasını engellemişsiniz güzel. soru 2 : D1...
  5. Pardus

    OG Sigorta Atması

    AG arızası YG sigortayı arttırabiliyor 5 yıl arıza ekibinde çalıştım başıma geldi. AG deki kısa devrin trafodan çekiceği akım binlerce amperi buluyor, tabi ms de oluyor olay. Ee bu gücü nereden karşılayacak trafo ? tabiki YG den çekecek. Cebinden çıkaracak hali yok.
  6. Pardus

    Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

    Lafla olmuyor hocam daha iyi bir devre yap paylaş bizde yorum yapalım. ;)
  7. Pardus

    Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

    Üçgen kontaktörü yapışık kalırsa o motoru çalıştıramazsın hangi devre olursa olsun :) Kontak yapışması uygun olmayan kontaktör kullanırsan veya motor arızası varsa yapışır ve bu bir arızadır. Galileo dünyanın düz olduğu zamanlar :) dünya yuvarlak demişti...
  8. Pardus

    Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

    Evet kendim yaptım teşekkürler, başkasına da vermeyebilirdim. Kalıpları ve tabuları aşmamız gerekiyor. Ön yargıyı bırakıp araştırmamız lazım.
  9. Pardus

    Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

    Arkadaşlar bu teori bir devre değil. Ben fabrikada kullanmaya başladım daha sorun çıkarmadı. He bide önce devreyi kurup deneyin çalışmazsa, çalışmadı bu arkadaş diye azarlayın. :)
  10. Pardus

    Yıldız/Üçgen Kumanda Devresi

    Merhaba arkadaşlar Bu devreyi en az kaç yardımcı kontakla yaparım derken ortaya böyle bir devre çıktı. Fabrika ortamında denedim ve sıkıntısı yok. Zaman rölesinin kontakları kafanızı karıştırmasın U kapalı kontağından gelen uç ZR nin 1 nolu kontak ucuna yanı ortak uca takılıyor. Denemek...
  11. Pardus

    Dış Hat Nötr Kopması ve Evde Yanan Cihazlar ( Çözüm )

    Merhaba arkadaşlar. Herkezin başına gelmesede gelenler iyi bilir.Binaya gelen enerji hattı veya direkten nötr kopması sonucu evimizde bulunan kombi başta olmak üzere birçok cihazımız yanar. Nedeni trifaze giren binalar ana nötr hattının kopması sonucu dairelerdeki cihazlar 380V. ta yıldız bağlı...
  12. Pardus

    3 Fazlı asenkron motor

    Biraz geç oldu ama :) Buda benden. 11
  13. Pardus

    K A R YERİNE SİGORTA

    Dostum o zamansız atan röle benim hayatımı kurtardı.İşin kolayına kaçıp SAKIN AMA SAKIN o röleyi sistemden çıkarma. Çıkarırsan sistemin tıkır tıkır çalışır FAKAT herhangi bir kaçakda, ya kendini yada başkasını öldürürsün.!!! Takdir sana kalmış...
  14. Pardus

    Bosch GSR 12-2 Akülü sıkıcı Planet Şanzıman

    Arkadaşlar elimde Bosch GSR 12-2 model akülü sıkıcı var planet şanzımanı dağılmış durumda biraz araştırdım fakat internet üzerinden satış yapan firma veya site bulamadım. Bu konuda site adı yada firma adı bilen varsa yardımcı olursa çok mutlu olurum :D
  15. Pardus

    Zaman ayarlı ileri geri çalışma

    tek zr olduğundan ileri/stop/geri/stop süreleri eşit olmak zorunda.Stop diyene kadar senkronize devam ediyor.
  16. Pardus

    Kumanda problemi

    Rica ederim. Aynen dediğin gibi ters zm rölesine enerji verildiğinde normalde kapalı kontağını hemen açar enerjisi kesildiğinde ayarladığın süre boyunca kontağını bırakmaz.
  17. Pardus

    Kumanda problemi

    Ters zaman rölesi kullanırsan maliyeti daha az olur.
  18. Pardus

    Tek Buton İle Garaj Kapısı Kontrol

    Merhaba arkadaşlar. Daha önce paylaşdığım devrede ki sorunları çözdüm ve sadeleştirdim :D Önceki devrede kapı sınır anahtarlarına basmıyor iken yani hareket ederken enerji kesildiğinde devre çalışmıyordu ve start butonu sürekli basılı kaldığında devre duruyordu bunları çözdüm.Şu anki devrede...
  19. Pardus

    3 adet motoru sıralı çalıştırma.

    Bu işini görür mü kardeş. Tek zaman rölesi ile olay bitiyor. Yardımı kontak ekleyerek istediğin kadar da kontaktör bağlaya bilirisin :D
  20. Pardus

    3 adet motoru sıralı çalıştırma.

    Zaman rölesi saysı üçe düşürdüm bir tane kar ettik :D
Geri