3 adet motoru sıralı çalıştırma.

emiyendiz

Üye
Katılım
19 Ocak 2008
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba Arkdaşlar,

3 adet 3 kW motor var elimde.Bunları 2 şer 2 şer sırayla çalıştırmak istiyorum.Motorlara M1-M2-M3 dersek: M1- M2 1 saat çalışacak, sonra M1-M3 bir saat çalışacak, sonra M2-M3 1 saat çalışacak.Tekrar M1-M2 çalışacak.Böyle devam edecek. Ben 4 zaman rölesi ve 3 kontaktörle yaptım. Daha ekonomik bir çözüm olabilirmi? Teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi saysı üçe düşürdüm bir tane kar ettik :D
 

Ekli dosyalar

  • sıralı.jpg
    sıralı.jpg
    65.3 KB · Görüntüleme: 307
selamlar. 3 adet motoru sıralı olarak nasıl çalıştırabiliriz?


Bu işini görür mü kardeş. Tek zaman rölesi ile olay bitiyor. Yardımı kontak ekleyerek istediğin kadar da kontaktör bağlaya bilirisin :D
 

Ekli dosyalar

  • sıralı4.jpg
    sıralı4.jpg
    42.7 KB · Görüntüleme: 254
Son düzenleme:
Güç devresinide koyabilirmisiniz? Acil...
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
eğer adetli bir şey ise özel bir devre tasarlanabilir. Ama adetsiz işlerde maliyeti yükseltir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,475
Mesajlar
927,283
Kullanıcılar
452,047
Son üye
oznnzm

Yeni konular

Geri
Üst