saglam oldugunu olcerek anladıysan sorun yok. eger hepsi saglam ve devrede ise , vede cıhazda saglamsa ayarları duzgunse , enduktif yuk artmıs olabilir, ilave kapasitor gerekebilir. akım trafosunu da kontrol etmekde fayda var ....
pt100 sıcaklıkla direnci artan bir elemandır.yani bir thermistor.....0 C derece de 100 ohm, 100 C derecede 138.5 ohm verir. thermocouple ise 2 farklı metalin olusturdugu bir elemandır.birleşim yerlerinden isi farkından dolayı br potansiyel fark olusur ve buda uygun donusturuculerle sıcaklık...
plc ve scada var ise yapılacak is ozetle :
1- COM 253 den gelen 4-20 ma akım sinyalini plc analog input kartına bagla
2-PLC den analog input olceklemesi yap ve sinyali transmiteri kalibre ettigin degerler arasına donustur.
3-PID kontrol bloguyla kontrolu gerceklestir.
4-cıkıs sinyalini profibus...
3 FAZLI MOTORLARDA SISTEMLERDE GUC P=1,732*V*I*cosQ dir. Motor etiketinden cosQ değerini bulun. Akım değeri yaklaşık 5,4 amper civarı cıkacaktır. Bu akım değeri her fazdan ayrı ayrı çekilen akım değeridir, 3 tanesinin toplamı değil.
Bu pompaya dırek yol verebilirsiniz . Motor nominal akımı 8,4 amper cıvarıdır. Bunun ıcın , mesela moeller pkzm01-10 6.3-10 a arası motor korum şalteri kullanbilirsin.