  1. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    değerli meslektaşım akımtrafosu 400/5 kl 0,5 mi evet öyle ise yeni tip röle entes mi evet öyle ise röle üzerindeki akımtrafosu bölümüne 80 yazman yeterli olacaktır boşuna başka akıomtrafosu almanın lüzumu yok saygılarımla Varol KANBUR
  2. hangi akım trafosunu kullanmalıyım

    değerli meslektaşım eğer akımtrafosu klas 0,5 değilse akımdaki sinüs ve tanjant değerlerini göremez ve kompanze etmek istediğiniz tesise randuman vermez mutlaka klas 0,5 olmasına dikkat etmeniz gerekir birde seçmiş olduğunuz akımtrafosu ör.400/5 ise röle üzerindeki ctr bölümüne 400 ü 5 e...
  3. hatalı kompanzasyon

    değerli meslektaşım işletmende endüktif reaktif güç olarak tespitin nelerdir artık sadece reaktif değil fazla capasitör yüklemekten dolayı aşırı kompanzasyon yani kapasitif reaktif ceza sınırını aşabilirsin sana tavsiyem entes marka rg3 12/c sürümü olacaktır üç faz üzerindeki endüktif reaktif...
  4. Kompanzasyon sorunum var,acİl

    günaydın esteban kullanmadığım röle kalmadı diyebilirim ama entes inter ağırlıklı olarak
  5. entes reaktif güç kontrol

    değerli meslektaşım tecrübemden yola çıkarak kademelerin nasıl uygun olduğunu size aktarmayı düşündüm 1.kademe 1.5 kvarh trifaze 2.3.4. kademe 2kvarhmonofaze 5.6.kademe5kvarh trifaze 7.8.kademe7,5kvarh9.10.kademe 10kvarh 11.12.kademe 12,5kvarh olarak ayarla bağlantıları kontrol et oto.set up yap...
  6. entes reaktif güç kontrol

    değerli meslektaşım öncelikle bağlantı hatan varmı yokmu ör.akım trafo k l ucçları r(k.l)s(k.l)t(k.l)girdiğin gibi röleyi besleyen üç fazda aynı olması lazım eğre aynı ise bağlantı hatası olmadığından eminseniz otomatik set up yapmanızı tavsiye ederim (set up aşamasında işletmede röleden başka...
  7. entes reaktif güç kontrol

    değerli meslektaşım sizin yerinizde olsam rg3 12/c sürümünü denemeden bu kadar iddialı konuşmazdım şimdiye kadar 60,70 ad röle değiştirdim ilk ikisinde ben de çok kızdım bu kadar zor kullanımlı röle olurmu diye ama deneme yanılma bana neleri gösterdi inanamazsın bu röle üzerine inanmıyorum ki...
  8. 05 Mart 2008 kompanzasyon sorunu

    değerli meslektaşım değişken yük olan işletmelerde ör.30kva ups varsa bu zaten başlı başına bir baş belası demektir eğr yoksa kontaktörlerin devre dışı olduktan sonra güç kontaklarının yapışık olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir ayrıca capasitorlerin anma akımlarını pens ampermetre...
  9. Kompanzasyon sorunum var,acİl

    değerli meselektaşım aynı sorularla karşılaştığım şu günlerde meslektaşlarıma bu konuda yeterli tecrübeye sahip entes marka röle tavsiye ederim denediğim bütün işletmelerde %100 başarıya ulaştım rg-12/c entes bunun öelliği capasitör varh değerlerini memory(kayıt) ederek yeterli capasitörü...
  10. Kompanzasyon kontaktöründe hangi marka???

    değerli meslektaşım ben illede kondan satörü deşarj edeceğim diyorsan ben sana kompanzasyon kontaktörü değilde deşarj bobini tavsiye ederim böçylece ayda 2,3 sefer 500 600 ytl yi çöpe atmamış olursun yüksek anma akımı olan capasitörler kontaktörlerin güç kontaklarını yakar ve bunun önüne iki...
  11. Kompanzasyon kontaktöründe hangi marka???

    değerli meslektaşım öncelikle size kontaktör markası değilde röle tavsiye etmek isterim entes bu konuda şuan yeterli tecrübeye sahip bulunmaktadır rg3 12/c rölesi capasitörü devreye alma dvere dışı bırakma ve deşarj süresi olan tek rgk. rölesidir ama yinede kontaktör derseniz siemens in sirius...
  12. Kompanzasyon Hesabı hakkında yardıma ihtiyacım var

    değerli arkadaşım öncelikle hangi sayacın değerini aşağıya çekemiyosun bu birincisi ceza oranları ise 50kva altı sözleşme gücü olan işletmeler için %33 end.reak.%18 kap.reak.olmakla beraber 50kva üzeri işletmelerde ise %20 end. reak.%15 kap.reaktif olmuştur. hala sıkıntım gitmedi diyorsan...
  13. yıldız-üçgen

    slm kardeş ben sana selenoid valfi üçgen kontaktörünün açık kontağına bağlamanı tavsiye edrim böylece motor devreye girince yıldızda çalışan kompresör motoru hava kaçırarak çalışır üçgene geçtiği zaman valf sayesinde hava kaçırmayı durdurur (yıldızda zorlamamak için)