  1. 380V 40kW motorun kablo kesiti sorunu?

    2-3 metre mesafede gerilim düşümü olmayacak kadar azdır . kabaca 40 KW motor 380Volt ta 80A akım çeker. 3X16+10MM² kablo ile direk üçgen veya yıldız üçgen kaldıracaksan 4x10mm² kablo kullanırsan sıkıntı olmaz
  2. aşırı akım rölesi

    izolasyon trafosunun gücü yüksek ve gerilimde 50 ve üzeri ise çarpabilir. bunun için uygun kuşullar gereklidir. dokunan kişi ıslak ise çok kötü de çarpar. elektriğin dini imanı topraktır. fakat sakın toprak ile elektrik arasında kalma. biz kumanda panolarında 380 (250VA) giriş 220V (200VA)...
  3. aşırı akım rölesi

    selam evlerde kullanılan 30mA toprak kacak rölesini kumanda panolarında şu şekilde kullanabilirsin. Eğer motor süreceksen ve start stop acil stop gibi, insanların dokunacağı butunlar var ise ve bunlarda 220v ise kumanda sigortasını toprak kacak rölesi seçebilirsin. Monofaz motor devresinde de...
  4. bu nasıl bi motor

    motor çalıştığında normal devrini aldığında yarımcı sargıları boşa çıkaran mekanizma onlarda problem olabilir. ilkin temessızlıktan dınlıyor sonra ısınınca temes oluyor herhalde normal çalışıyor. sonra soğuyunca tekrar aynı problemi yapıyor olabilir.