Arama sonuçlarınız

  1. gunerdr

    Reaktif güç kontrol rolesi video

    Merhaba, cihaz harmoniklerden etkilenmez ve harmonik olup olmadıgını gösterir ama harmonik seviyelerini gostermez içerde tüm digital ve anolog filitreler yapılıp okuma sağlanmakta, saygılar
  2. gunerdr

    HPM17 Philips mercury lamba balanst talebi

    Merhaba, HPM17 Philips mercury 2000W gücünde lambayı söndürmeden %60 ve %100 verimde çalıştırmak istiyoruz. bir makine imalatında kullanılmak için gerekmekte bunu yapabilecek arkadaş var ise beni arayabilir ise sevinirim şimdiden teşekkür ederim. [email protected]
  3. gunerdr

    Reaktif güç kontrol rolesi video

    http://www.gruparge.com/Reaktif/reaktif_tense_rgt_12.pdf evet 10ma ve 24bit çözünürlük çok ciddi rakamlar bu tür bir ölçüm yapılmadıgı taktirde kontrolda sıkıntılar çıkabilir. cihazın ölçüleri standart 144x144 fiyat 200-260 arasında harmonikler ile de ilgili olarak harmonik ledi mevcut...
  4. gunerdr

    Reaktif güç kontrol rolesi video

    merhaba fahri bey, öncelikle sorunuz için teşekkür ederim bir çok ilgili bu konu hakkında ilgilenmiyor ama çok muhim bir konu RGT-12 rolesinin ar-ge si ile uğraşır iken bilhassa bu konu üzerinde durduk ve 24bit çözünürlükte bir ölçüm ile çok hassas ölçümler ile sistemi kontrol ettik. minumum...
  5. gunerdr

    Reaktif güç kontrol rolesi video

    bu videoyu da dün çektik harmonikli olan bir sistem tekstil yuvarlak örgü makinelerini çalışıyor. tüm makineler invertörlü olduğu için ileri seviyede harmonik var zaten gördüğünüz üzere cihazdaki harmonik ledi de yanıyor. sistem harmonikli oldugu için kapasitife yönelik çalışıyor burada...
  6. gunerdr

    Kompanzasyon sistemi için röle tavsiyesi

    merhaba, bu konu hakkında forum sayfasında epey bilgi var, firma ismi vermem uygun olmaz gibi ama role seçiminde trifaze olmasına dikkat etmen gerek yüzdelik ayarlamalarını yapabilmen gerek kondansatör değerlerini görebilmen gerek, aşırı komp. düşük komp. harmonik gibi etkileri uyarı...
  7. gunerdr

    Reaktif güç kontrol rolesi video

    Merhaba, araç teknik servis ve satış yeri sistemde dengesiz yükler mevcut ama kondansatör çok iyi seçilmiş monofaze ve trifaze kond. mevcut oranlar end% 7 cap%10 bu yayınlı sizin paylaşmak istedim, cihazda akan güçleri gerekli monofaze kond. değerlerini gibi değerleri online görebiliniyor...
  8. gunerdr

    Reaktif röle tavsiyesi

    Merhaba evet haklısnız www.gruparge.com sitesinde bazı eksiklikler var renklerden olsun gerekli teknik bilgiler olsun, ben çok istiyorum elimizdeki çalışmaları ve dökümanları sitede yayınlamak ve paylaşmayı fakat zaman çok kısıtlı inş. yakın zamanda sitede bol içerikli teknik bilgiler olacak...
  9. gunerdr

    Reaktif röle tavsiyesi

    Merhaba bir tasarımıcı gözü ile Reaktif güç kontrol rolelerine bakmadan yazıyorum, Tamemen kullanıcı Tense RGT-12: Ekran 2*16 LCD ekran Ekranda dönmeli olarak R,S,T fazlarını akan güçleri Aktif,Reaktif,Kapasitif sisteme gereksinim olan Monofaze kondansatör isteği R,S,T ayrı ayri (Çok önemli...
  10. gunerdr

    En İyi Sensör Markası?

    hep yabancı firmaları yazmışsınız matbaa makinesinde yüzlerce kullanıdıgımız türk malı yerli malı Mefa sensörlerde hiç bir sorun yok çok performanslı çalışyor hatta carlo adlı sensör firmasınının problemleri üzrine mefayı kullanıyoruz benden size tavsiye yerli malı kullanın
  11. gunerdr

    Trifaze veya Monofaze dalgıç pompa sistemleri ve kontrolleri

    evet motorun çektiği akımı set edebiliyorsun 1.0A - 1000A kadar ve akım koruma zamanınıda girebilirsin 1.0Sn - 10.0 Sn kadar, ayni zamanda demeraj kontrol sürelerini ve demaraj çarpanınıda girebiliyorsun menüden, ilk enerji bekleme süresini ayarlayabilirsin 1.0Sn- 30.0Dk üst elektrot bekleme...
  12. gunerdr

    Pic Basic Pro Öğrenim Seti

    dosyayı inceledim temelden orta dereceli bir programlama örnekleri var bu paylaşım çok güzel pic basic yazılımları ile uğraşan arkadaşlar için güzel bir kaynak bence hemen indirsinler. bilgilerini tazelemiş olurlar
  13. gunerdr

    pic16f628 ile impuls röle(Tek butonla start-stop)

    emeğine sağlık güzel bir devre mcrl problem değil o bi şekilde çözülür.
  14. gunerdr

    Trifaze veya Monofaze dalgıç pompa sistemleri ve kontrolleri

    Merhaba, forumun bu bölümünde elektrik motorları hakkında güzel ve değerli bilgiler var, bende dalgıç pompaların çalışıtırlması ve korunması hakkında bir cihaz eklemek istiyorum. Bildiğiniz üzre dalgıç motorları yerin derinliklerinde çalışmakta ve görülmemektedir ve bu motorlardaki...
  15. gunerdr

    Kompanzasyon Sistemleri ve Problemleri

    Merhaba Sayın edremit evet hakılsınız kimse yazılımla ile ilgili bir problem var demez, bazu yazılımlar var çok karmaşık algoritmalar gerektiriyor, bazılarıda ise çok basit algoritmalar ile çözülebiliyor, Fakat reaktif güç kontrol ile ilgili bir yazılım zor algoritmalar ve zor denemelerden...
  16. gunerdr

    Kompanzasyon Sistemleri ve Problemleri

    merhaba fahri yetiş' inde belirttiği gibi tristörlü sistem kullanmanda yarar var ama yeni yazılımını tamamladıgımız bir reaktif güç kontrol cihazı var isterseniz onu bir takıp dene derim ondan sonra tristörlü bir sisteme geç adresinizi bana yollarsanız size bir reaktif güç kontrol rolesi...
  17. gunerdr

    Kompanzasyon Sorusu

    reaktif güç kontrol rolelerindeki problemler hakkında bir iki çözüm tense firmasının reaktif güç kontrol rolesinin bağı ile Eğer sisteminiz problemli ise bu durumla karşılaşabilirsiniz Sistemlerdeki problemler: A) Fazlardaki güçler degesiz olabilir: Bu durumda ya güçleri dengeli hale...
  18. gunerdr

    Kompanzasyon Sistemleri ve Problemleri

    Merhaba Forum'unuza yeni girdim ve bildiğim kadarı ile yardımcı olmak isterim Kompanzasyon sistemlerinde arkadaşlarında söylediği gibi bazı çözümler var (bazı konu başlıklarını okudum) bildiğiniz üzere 2008 itibari ile sistemleri zorlayacak yüzdelik oranları ile karşı karşıyayız, hele...
  19. gunerdr

    Reaktifi %20'nin Altına Düşürmek İçin Ne Yapmalı!

    Sistemlerdeki harmonikleri de unutmayınız, eğer harmonikler baskın ise reaktif güç kontrol rolesinin yapacağo hiç bir şey ok. www.gruparge.com
  20. gunerdr