  1. Tuhaf bir kapasitif ceza

    Sorun LUNA marka sayaçların LUN 23 modellerinde,sayaçların yazılımında hata var. Ne yaparsanız yapın sayaç kapasitif yazıyor.
  2. 1000 adet baskı devre için yardıma ihtiyacım var

    Mega Sistem PCB Site Yolu Ak Sanayi Sitesi 2.Kisim A Blok No:112 Ümraniye / Istanbul Tel : 0216 313 72 84 Fax : 0216 527 72 81 [email protected]
  3. Kael Kompanzasyon Endüktif

    Cihazın broşüründe minumum ölçme akımı yazmıyor, sorun ondan kaynaklı olma ihtimali yüksek. Sami beyin dediği gibi geçici akım trafolarını değiştirebilirsiniz, yada cihazı başka markayla değiştirebilirsiniz ileride bu sorunlarla uğraşmamak için.
  4. 2 Trafolu kompanzasyon nasıl olur

    Sizi daha önceden tanıdığımı zannetmiyorum. O yüzden hitap şeklinize dikkat etmenizi rica edeceğim.Tanımadığınız birine saçmalama gibi bi yorum yapmak doğru değil. Ben sizin arkadaşınız değilim veya tanıdığınız biride değilim lütfen dikkat.
  5. Og akım trafosu

    15 i 30 a böler misiniz
  6. Og akım trafosu

    Söylediğiniz aynı şey değil mi?
  7. Og akım trafosu

    Size soru sorayım cevabı kendiniz bulun; 30/1=30 100/5=20 Bu şu demek 1. de geçen akım 30'a bölünerek geliyor. 2.'de ise 20 ye bölünerek geliyor. Çıkan sonuç hangisinde yüksek olur. Birde yüksek akımlarda sorun yaşamazsınız,sorun OG'den çekilen akımların düşük olması durumudur. Bunu düşünürek...
  8. Güneş Enerji Santrallerinde Kompanzasyon Yardım

    Merhabalar sayın Emre9348 Öncelikle yapmış olduğunuz bir hata var TMŞ'ye zaman saati koymuşsunuz,bu uygulama yanlış.Tedaş trafo tüketime geçtikten sonra sistemin devreden çıkarılmasına itirazı var. Bahsettiğiniz sorunlar bayağı uzun ama kısaca açıklamaya çalışayım, Isısı artan trafolara...
  9. Tibcon rg3 15 k

    Kolay gelsin
  10. Röle reaktif Sayaç ise kapasitif yazıyor

    Sabit grubunuz büyük seçilmiş,yükün az olduğu zamanlarda kapasitif ön plana çıkıyor.Rölenin reaktif yazmasının sebebi uygun kondansatör olmayışındandır.Yük azalınca reaktif güçler menüsüne bakın ve uygun kondansatör takın. Sayaç AG de olsaydı rölenin akım trafoları bütün yükleri görecek ve ona...
  11. Röle reaktif Sayaç ise kapasitif yazıyor

    Sayacınız OG'de mi AG'de mi ?
  12. Güneş enerjisi santralinde kompanzasyon sistemleri

    Bir kaç düzeltmede ben yapayım; Güneş enerji santrallerinde iç ihtiyacı karşılayan trafonun boştaki kayıplarını kompanze etmek için için kompanzasyon yapılır.(İç ihtiyaç trafosu değil,zaten tek trafo var)Trafo gücünün % 1,5 - % 3 ü kadar kademe dizilimi yapmanız yeterlidir. -Sistemden elektrik...
  13. Kademe devredeyken export aktif güç

    Merhabalar Röle setup yapılmamış. Olduğu gibi takılmış,enerji akış yönünü tespit etmediği için bu sonuçlar çıkıyor. İsterseniz nasıl yapacağınız konusunda yardımcı olabilirim. Kolay gelsin
  14. Kompanzasyon akım trafosu akım yönü değişmesi

    Sorunu çözemesseniz mutlaka görüşelim.
  15. Kompanzasyon akım trafosu akım yönü değişmesi

    Sayın Çalık yer nerede?
  16. Rg3 12 CS sorunu

    Aslında sıkıntı projelendirmeden kaynaklı.Genelde projede yazılı olan güce kompanzasyon kuruluyor,ama sistemden çekilen enerji az olunca kompanzasyon kaba kalıyor.Akım trafoları büyük kalınca düşük güçleri görmüyor röle.Bi de rölenin ölçmesi 50 mA'den başlayınca sıkıntı katlanıyor.
  17. Rg3 12 CS sorunu

    Entesin son çıkan SVC modeli hariç diğer modeller 50 mA'den başlar.
  18. Rg3 12 CS sorunu

    Sorunu anlayabilmek adına şöyle yapabilirsiniz; Rölenin kondansatörleri çıkarmadığı durumda,pensampermetre ile rölenin k veya l uçundan ölçüm alınız.Geçen akım 50 mA'in altında ise dediğim gibidir.Ama üzerinde bi akım geçiyorsa başka sorun var demektir.Eğer böyle bir durum var ise röle üzerinden...
  19. Rg3 12 CS sorunu

    Sorun rölenin 50 mA'in altındaki akım değerini görememesi.Akım değerini göremediği için almış olduğu kademeleri çıkarmıyor. Çözüm: yeni model reaktif güç kontrol rölesi takmanız.
  20. 2 Trafolu kompanzasyon nasıl olur

    Merhabalar Sami bey, Affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum; 4000/5 akım trafosu ile kaç OG'den kompanzasyon yaptınız.OG kompanzasyonda 4000/5 çok uçuk bir değer,bu değerin doğru olduğuna eminmisiniz.Siz mesnet tipi akım trafoları ile torodial akım trafolarını karıştırıyor olmayasınız.OG...