Tuhaf bir kapasitif ceza

Şönt trafo bağlaman gerekiyor kapasitif çektiğinde devreye girmeli
 
Sayaç değişimi olduysa akım ile gerilim ucu farklı bağlandığı zaman sayaç hatalı çalışır. Sistemde yük varken sayaç ile röleyi karşılaştırın cos değerleri eşit mi.
 
Arkadaşlar herşey normal gibi ama günün belirli saatlerinde sabah 9-12 öğle sonu 2-5 arası 250 -400 kw kapasitif ceza yiyoruz gece sorun yok şöyleki küçük bir tekstil atölyesi 40 ad 40 wat floresan armatür 4 ad ütü 10 ad 1 kw gücünde motor fazla bir gücümüz yok aslında

entes rg312 cs kullanıyoruz 150/5 akım trafosu
tedaşın trafosundan enerji alıyoruz 4x25 nyy kablo 200 mt uzaklıktan geliyor
12 kad en büyük 7.5 5 2.5 1.5 050 kondanstörlerimiz var herşey normal role normal
sabit kondanstör yok yük yok yoğun bir çalışma yok

fax yazıcı yok lazer yok cnc yok led ampül yok yani kapasitif yazacak bir cihazımız yok

akım değerleri 7 amper 4 amer 12 amper bu sistem 4 ay öncesine kadar çalışan bir sistemdi role arızalanınca role değişmiş sonra siztem bazı saatler de 400 kw apasitif basmaya başlıyor işletme ful çalışsa dahi bu kadar kapasitifi nasıl basar mümkün değil başına böyle bir iş gelen varmı
sistemde solar varmı
 
Arkadaşlar herşey normal gibi ama günün belirli saatlerinde sabah 9-12 öğle sonu 2-5 arası 250 -400 kw kapasitif ceza yiyoruz gece sorun yok şöyleki küçük bir tekstil atölyesi 40 ad 40 wat floresan armatür 4 ad ütü 10 ad 1 kw gücünde motor fazla bir gücümüz yok aslında

entes rg312 cs kullanıyoruz 150/5 akım trafosu
tedaşın trafosundan enerji alıyoruz 4x25 nyy kablo 200 mt uzaklıktan geliyor
12 kad en büyük 7.5 5 2.5 1.5 050 kondanstörlerimiz var herşey normal role normal
sabit kondanstör yok yük yok yoğun bir çalışma yok

fax yazıcı yok lazer yok cnc yok led ampül yok yani kapasitif yazacak bir cihazımız yok

akım değerleri 7 amper 4 amer 12 amper bu sistem 4 ay öncesine kadar çalışan bir sistemdi role arızalanınca role değişmiş sonra siztem bazı saatler de 400 kw apasitif basmaya başlıyor işletme ful çalışsa dahi bu kadar kapasitifi nasıl basar mümkün değil başına böyle bir iş gelen varmı

gözüme çarpan tek anormal şey 150/5 akım trafosu ve 250 mt ana kablo mesafesi
Sayacinizin konumu nerede acaba ? Hat başında mı hat sonunda mı ?
 
Sayaç değişimi olduysa akım ile gerilim ucu farklı bağlandığı zaman sayaç hatalı çalışır. Sistemde yük varken sayaç ile röleyi karşılaştırın cos değerleri eşit mi.
sayaç değişimi oldu
k-l uclarını röle kendisi değiştiri, Faz sırasını sordum..
1 ci faz R 2 ci faz T 3 cü faz S s ile t yer dğişmiş olması kapasitif yazarmı
sistemde solar varmı
solar yok
Sayacinizin konumu nerede acaba ? Hat başında mı hat sonunda mı ?
hat sonu 250 mt ileride 4x25 nyy ile geliyor enerji
Şönt trafo bağlaman gerekiyor kapasitif çektiğinde devreye girmeli
kapasitif olan şeyi ah bir bulabilsek sorun yok ama mesele kapasitif olan ne 40 tane 1x40 wat floresan bağlı geri kalan az bir şey 1 kw motor ve ütü
Yakın zamanda Elektrik sayacınız Tedaş tarafından değiştirildimi, (10 yıl sayaç pilinden dolayı) değiştirildi ise benim 3 aydır uğraştığım yeni sayacın sebepsiz ve açıklanamayan kapasitif ceza yazma konusu başınıza gelmiş olabilir.
evet sayaç değişti nasıl çözdünüz sorunu
 
Son düzenleme:
L1 L2 L3 sürekli yanıp sönüyorsa,
5.8.0 ile 8.8.0 yer değiştiriyor olabi-
lir ( bazı sayaçlarda ).
 
sayaç değişimi oldu

1 ci faz R 2 ci faz T 3 cü faz S s ile t yer dğişmiş olması kapasitif yazarmı

solar yok

hat sonu 250 mt ileride 4x25 nyy ile geliyor enerji

kapasitif olan şeyi ah bir bulabilsek sorun yok ama mesele kapasitif olan ne 40 tane 1x40 wat floresan bağlı geri kalan az bir şey 1 kw motor ve ütü

evet sayaç değişti nasıl çözdünüz sorunu
kompanzasyon takibini yaptığım bir torna dükkanının endeksleri 3 yıl boyunca düzgün bir şekilde ilerlerken, özel dağıtım şirketi (Akdeniz CK) sayaç değişimi yapmış, sayaç değişiminden sonra kapasitif endeks %300 e varan ceza yazmaya başladı. kompanzasyon panosunu kontrol ettim yapışan kontaktör yok, ilave kapasitif etki edecek bir şey yok, sadece sayaç değişimi ve engellenemeyen kapasitif endeks var. Ben direkt olarak yeni takılan sayaç arızalı teşhisini koydum, sayaç değişimi istedik, gelip değiştirdiler ama sonuç değişmedi, tekrar panoya yöneldim, röleyi değiştirdik SVC li röle taktık, şönt reaktör ekledik, sonuç değişmedi, ben hala sayaç arızalı tezini savunuyorum bu arada. Sayacın yanına aynı marka ve yeni sıfır kombi sayaç alıp taktık, bizim taktığımız sayaç endeksleri cezasız çok düzgün ilerlerken tedaşın sayacı kapasitiften ceza yazmaya devam etti. Sonuç olarak Elektrik mühendisleri odasına kayıtlı bir arkadaşımdan, yapılan işlemleri anlatan bir rapor hazırlamasını isteyip Akdeniz CK ya verdik, bize cevap olarak sayacı kendiniz alın biz takalım dediler, Biz de sayacı aldık onlara verdik taktılar ve durum düzeldi. Çevremde kompanzasyon takibi yapan diğer arkadaşlarıma bu durumu sordum, onlarda sayaç değişimi sonrası kapasitif cezaya giren tesisler olduğunu söylediler. Bu süreçte sayacın arızalı olduğunu ispat edilene kadar aşağı yukarı 30.000 TL masraf edildi faturaya yansıyan kapasitif cezalar dahil.
 
kompanzasyon takibini yaptığım bir torna dükkanının endeksleri 3 yıl boyunca düzgün bir şekilde ilerlerken, özel dağıtım şirketi (Akdeniz CK) sayaç değişimi yapmış, sayaç değişiminden sonra kapasitif endeks %300 e varan ceza yazmaya başladı. kompanzasyon panosunu kontrol ettim yapışan kontaktör yok, ilave kapasitif etki edecek bir şey yok, sadece sayaç değişimi ve engellenemeyen kapasitif endeks var. Ben direkt olarak yeni takılan sayaç arızalı teşhisini koydum, sayaç değişimi istedik, gelip değiştirdiler ama sonuç değişmedi, tekrar panoya yöneldim, röleyi değiştirdik SVC li röle taktık, şönt reaktör ekledik, sonuç değişmedi, ben hala sayaç arızalı tezini savunuyorum bu arada. Sayacın yanına aynı marka ve yeni sıfır kombi sayaç alıp taktık, bizim taktığımız sayaç endeksleri cezasız çok düzgün ilerlerken tedaşın sayacı kapasitiften ceza yazmaya devam etti. Sonuç olarak Elektrik mühendisleri odasına kayıtlı bir arkadaşımdan, yapılan işlemleri anlatan bir rapor hazırlamasını isteyip Akdeniz CK ya verdik, bize cevap olarak sayacı kendiniz alın biz takalım dediler, Biz de sayacı aldık onlara verdik taktılar ve durum düzeldi. Çevremde kompanzasyon takibi yapan diğer arkadaşlarıma bu durumu sordum, onlarda sayaç değişimi sonrası kapasitif cezaya giren tesisler olduğunu söylediler. Bu süreçte sayacın arızalı olduğunu ispat edilene kadar aşağı yukarı 30.000 TL masraf edildi faturaya yansıyan kapasitif cezalar dahil.
Sorun LUNA marka sayaçların LUN 23 modellerinde,sayaçların yazılımında hata var. Ne yaparsanız yapın sayaç kapasitif yazıyor.
 
Sorun LUNA marka sayaçların LUN 23 modellerinde,sayaçların yazılımında hata var. Ne yaparsanız yapın sayaç kapasitif yazıyor.
evet çok doğru, bende sayaç yazılımında hata olduğunu düşünüyorum, öyleki sayacın çıkış uçlarını söktüm yani sayaç boşta ve gerilim altında, sabah endeks aldığımda kapasitif yine uçmuş, sanki özellikle kapasitif yazması için programlanmış gibi.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Geri
Üst