Arama sonuçlarınız

  1. Türk Mucit Muammer Yıldızın geliştirdiği patentli cihaz kendi elektrigini üretiyor

    Söz konusu yazı zaten çok gerekli değildi. Silinmesi eksiklik olmaz. Birde yazılanları konu başladığından beri okusak. Silinen yazının neden yazıldığı daha iyi anlaşılacaktı. Kolay gelsin..........
  2. 25 amper devemlı yük

    Öncelikle aküleri seri değil paralel bağlıyacaksın. Akülerin tam dolu halinden tam boş hale gelmesi için gerekli süre 70 saattir. Ama pratikte akülerin tamamen boşalıncaya kadar kullanılması mümkün olmaz. Marka ve akü tipine bağlı olarak değişmekle birlikte ;senin sisteminde aküler yaklaşık...
  3. rezistansları seri bağlamak iyi mi

    Öncelikle rezistanslar kaç tane? Güçleri ne ? 2 adet X Watlık rezistans paralel bağlanırsa 2X seri bağlanırsa X/2 Wat olur. Yani güçte 4 katlık değişim olur. Rezistanslar farklı güçlerdeyse bu fark dahada büyür. Paralel bağlıydı seri bağladım çözdüm normalde olamaz. Yok eğer oldu ise söz...
  4. Trafonun nötrüne neden toprak bağlanır?

    Adaptasyon trafoları 2 sebepten kullanılır. (bahsedilen 380/220 V trafo) 1) Beslenen devreyi ana devreden izole etmek için:Bu durumda trafonun çıkış tarafı (bu konuda 220 V tarafı) topraklanmaz. 220 volt tarafında faz ve nötr ayrımı olmaz. Bu uygulamada kullanıcının çarpılması için her iki...
  5. aktif güç kompanzeyi bozarmı

    Biz boşverelim kompanzasyonu falan "hemmuhhemtek" arkadaşımızın mesajının altındaki "Teşekkür Et" butonuna basalım yeter. Kendisi olabilecek en iyi şekilde durumu izah etmiş. Kolay gelsin.........
  6. aktif güç kompanzeyi bozarmı

    Aktifi büyütünce kompanzasyonu büyütmenize gerek olmaz. Hatta aktifi yeterince büyütürseniz kompanzasyon yapmanıza bile gerek kalmaz. Kolay gelsin...........
  7. aktif güç kompanzeyi bozarmı

    Açıkca belirteyimki elektrikci arkadaşların en temel elektriksel büyüklükler hakkındaki kafa karışıklığı beni çok üzdü . Forumda temel elektrik hesaplarının nasıl yapıldığıyla ilgili pek çok konu başlığı açıldı. Burada onlardan tekrar bahsetmeyeceğim. Ama sizlerden bir ricam var. Bir formülün...
  8. aktif güç kompanzeyi bozarmı

    Sevgili arkadaşım "Cosfi = KW / KVA ya da cosfi = W / VA ifadesine katılıyorum." yazıpta Cosfinin aktif güçle ilgisi yoktur yazmanıda ben anlamadım. Kolay gelsin.......
  9. Motor Freni

    Bende aynen böyle biliyorum. Sanırım bahsedilen mekanik frenleme değil DC ile yapılan elektriksel frenleme . Ama DC frenlemede zaman röleleri ve kontraktörler kullanılır . Ve onlarda genelde 220 V AC veya kullanılan DC gerilimde çalışır. onları nasıl hallettiler açıkcası anlamadım.. Anlayan...
  10. Ölçü aletindeki kablo

    Evet aynen dediğin gibi ısıyı ölçer. Kolay gelsin....
  11. kondansator seri ve paralel baglanti

    Herhangi birşey değişmez rahatlıkla kullanabilirsin. Sadece izalasyon seviyesi yükselmiş olur . Oda olumlu bir durum.... Kolay gelsin.......
  12. Ayırıcılar

    :) Öncelikle özür dileyerek eelkmuh nikine bakarak bu soruyu biraz komik bulduğumu söylemek istiyorum umarım kusura bakmazsın. Yüksüzken ifadesinden kasıt hattan akım geçmiyorken anlamına gelir. Neyi açıp kapatıyor ? Gerilimi açıp kapatıyor. (ha gerilimi açma gibi bir ifade olurmu olmaz ama...
  13. dielektrik dayanımı...

    Dielektrik dayanımı ve delinme gerilimi aynı şeydir. Bir yalıtkan malzemenin yapısal hasara uğrayacak miktarda akım geçmesine sebep olan gerilim seviyesine delinme gerilimi veya o malzemenin dielektrik dayanımı denir. Bu büyüklük herhangi bir ürün için yada malzeme için verilebilir. Eğer ürün...
  14. jeneratör yıldız noktası sorusu?

    Arkadaşların yazdıklarını okudum birşeyi farkettimki topraklama hakkında kafa karışıklığı var. Bu konuda kısaca bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Bir dağın yüksekliğini soruyorlar bizde 2500 metre diyoruz. Tekrar bir soru geliyor nerden 2500 metre . Bizde deniz seviyesinden diyoruz. Dikkat...
  15. sigorta kataloglarındaki 3-6-10 kA ne demek ?

    6kA lik sigortadan 10kA geçerse sigorta atar ama sigortanın kontakları akımı kesemeyebilir. Büyük bir ihtimallede sigorta zarar görür. Kısa devre akımı trafonun kısadevre gücüne ve trafoyla arıza noktası arasındaki hattın empedansına bağlıdır.Trafonun kısadevre gücü arttıkca ve hat empedansı...
  16. Transformatörlerin Yapısı

    Öncelikle paralel çalışmadan kasıt trafoların sekonderinin paralellenmesidir . Pirimer tarafının nasıl olduğunun bir önemi yok. Zaten mevcut elektrik ağlarında yükseltici trafolarının sekonderleriyle indirici trafolarının pirimerleri birbirine paraleldir Paralel bağlama şartlarının ne olması...
  17. sigorta kataloglarındaki 3-6-10 kA ne demek ?

    kA değerleri sigortanın akım kesme kapasitesini belirler. Örneğin 6 kA lik sigorta en fazla 6kA akımı kesebilir. Sigortaların kesme kapasitesi yükseldikce fiyatlarıda pahalanır. 3 kA üstünde kısa devre akımı oluşmayacak bir yerde 10 kA lik sigorta kullanmak gereksiz maliyet yaratır. Ama teknik...
  18. Türbinle tahrik edilen genaratörün devri nasıl sabit kalır?

    Aslında bu forma katılıp fikirlerimi paylaşmamın tek sebebi formu profosyenel bulmamamdır. Öncelikle teknik formüllere boğulmadan bilgi paylaşabiliyoruz. Ayrıca form yönetiminin amatörce çalıştığını (maddi çıkar gözetmeden) düşünüyorum. Şundan emin olabilirsinizki günün birinde amatörlük...
  19. PLC Çıkış Türü Ne Olmalı? Neden?

    Elektronik çıkışlılar daha uzun ömürlüdür. Fakat hatalara karşı daha duyarlıdır ve kontak açık konumdayken gerilim 0 (sıfır) volta düşmez. Kontrol edeceği sistem yüksek omajlı ve gerilime karşı fazla duyarlıysa röle çıkışlı kullan. Çok fazla operasyon gerekiyorsa elektronik çıkışlı. Kolay...
  20. Türbinle tahrik edilen genaratörün devri nasıl sabit kalır?

    Generetör şebekeye bağlı olduğunda devir ayarı yapmaya gerek kalmaz. Devir şebeke frekansına kilitlenir. Kanatlarla güç ayarı yapılır. Sistem bağımsız çalışıyorsa durum değişir. Generetör yüklendikce devir düşer. Devri sabit tutmak için tahrik gücünü arttırmak gerekir. Böylece gücü ayarlayarak...
Geri
Üst