Arama sonuçlarınız

  1. aksoylar

    DEVİR FARKI'nın sonuçları

    Sonuç olarak pompada boşluk, yada pompa çarkında deforme görünmüyor dediğim gibi pompa yeni, anlayacağınız biz bu işi çözemedik...sıfır malzeme iş görmezken eski motor ve eski pompayı birleştiriyoruz hiçbir sıkıntı yok fakat eli kulağında traktör gibi ses çıkarıyor sırf bakım masraflarına...
  2. aksoylar

    Yıldız Üçgen Sorunu

    Üçgen konumunda iken R fazına U-X / S fazına V-Y / T fazına W-Z gelirse motorunuz yıldızda normal, üçgende boşa düşer bu durumda sıralama U V W - Z X Y Şeklinde olmalı.KOLAY GELSİN
  3. aksoylar

    3f motor yıldız üçgen bağlantı

    3 (kw) kilovatın altında 380 volt motorlarlarda yıldız, 4 kw ve üstü motorlar üçgen bağlanır, yıldız üçgen olayı yüke göre yol alma kolaylığı sağlamak için tercihe göre bağlanır bu'da 4 kw ve 11 kw arası motorlar içindir 15 kw ve üstü yıldız üçgen veya alternatif yollarla devreye alınır.
  4. aksoylar

    DEVİR FARKI'nın sonuçları

    mSS / m3 seçiminden bahsediyorsunuz biz bunları göz önüne alıyoruz fakat kullanıcı bunu dört yıldır sorunsuz kullanıyor eskiyi yenilemek istedik pompa ve motoru birebir yeniledik bu arada 3TF46 kontaktör ve 16-25 termik kullanılmış kontaktör bacakları temiz termik yenilendi
  5. aksoylar

    DEVİR FARKI'nın sonuçları

    Mekanik salmastralı
  6. aksoylar

    DEVİR FARKI'nın sonuçları

    Verdiğiniz link'te demeraj dediğimiz kalkış anında çekilen yükten bahsediyor, fakat bu cihazı biz 15 dk aralıksız çalıştırdık 38 amperden düşmüyor
  7. aksoylar

    DEVİR FARKI'nın sonuçları

    BUDA ESKİ MOTORUMUZUN ETİKETİ
  8. aksoylar

    DEVİR FARKI'nın sonuçları

    Ben bu sıkıntıyı nasıl çözerim, yerinde aynı şekilde çalışan eski bir kurulu pompa var zaten motor eski pig gövde bir motor pompa birebir aynı ve dört yıldır sorunsuz çalışıyordu yenilemek istedik hata nerde anlamadık
  9. aksoylar

    DEVİR FARKI'nın sonuçları

    Motorumuz ve pompamız sıfır alındı
  10. aksoylar

    DEVİR FARKI'nın sonuçları

    Bu ekranda görünen pompamız tam iki kat amper çekiyor pompa devri 2.300 d/dk 9.5 Hp / motor devri 2.900 d/dk 15 hp bu şartlarda devreye alındığında 38 Amper çekiyor NOT: motorumuz boşta 5 Amper çekiyor ve direk üçgen yol alıyor
  11. aksoylar

    KONDANSATÖR NASIL HESAPLANIR

    Bu tablonun birde daimi kondansatör için olanı yokmu acaba KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  12. aksoylar

    KONDANSATÖR NASIL HESAPLANIR

    Tek faz bir motor, KW değerine göre kondansatör nasıl hesaplanır özellikle daimi kondansatörler KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  13. aksoylar

    yıldız üçgen

    X Y Z uclarının sıralaması hatalı doğru sıralama Z X Y şeklinde olmalı. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  14. aksoylar

    akım sorunu

    Pensampermetre'de çene bazen tam oturmaz yerine başıma geldiği için paylaşmak istedim. KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  15. aksoylar

    Motor ısınması....

    Öncelikle motorunuz normal çalışma esnasında kaç amper çekiyor bunu kontrol edin max. 90 Amper Çekecek şekilde sınırlayın...hidrolik sistemde amper değerleri farklılık gösterebilir, siz en fazla 90 olacak şekilde ayarlayın... KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  16. aksoylar

    hidrafor stop etmiyor

    Motorun ters dönme ihtimalini kimse dikkate almıyor... veya bypass ta yapabilir, müdahaleden önce bunlara dikkat etmek gerekir...