merhaba arkadaslar 11kw bı motora yıldız ucgen yolverdım termık altından ve kontaktorun altından 7,5-8a akım cekeyor ama giriş sigortasından 2,5-3a civarı cekiyor normal mi?
 
3 fazda aynı akımmı çekiyor sırayla ölçtünmü çünkü kontaktörlü bir sistemde normal değil birde o verdiğin akım değeri 11 kw motor için çok düşük motor boştamı kolay gelsin...
 
evet sırayla ölçtüm motor bosta calısıyordu
 
normal olan ana sigortan 15-16a cekmesı degıl mı eger oyle ıse nerde yanlıs yapmısımdır
 
Termık çıkısından ölçdüğünüz normal sayılabilir. Buradan ölçüğünüzde, 8 amper ölçdüğünüze göre, sigortalardan, 8 X 1.73 = 14-15 amp. gibi değer ölçmenız gerekir. Sigortadan ölçerken gözden kacırdıgınız bır nokta olmalı. Sigartalardan, iki kontaktöre ayrı ayrı kablolarmı gidiyor, yoksa atlamaalrı, kontaktör girişindenmi yaptınız.
 
Pensampermetre'de çene bazen tam oturmaz yerine başıma geldiği için paylaşmak istedim.